    تم تغيير مضخة كانت بياناتهاالتالي 250 حصان 220 فولت ستار دلتا
    بمضخة 300 حصان 220 فولت ستار دلتا ولكن لم يتم تغيير اللوحة الكهربائية رغم ذلك فان المضحة 300 حصان تعمل بشكل جيد واللوحة كذلك
    سؤالي هل لابد من تغيير القطع الكهربية من كونتكتورات واوفرلود وفيوزات وخلافه واذا كان كذلك فما قيمة الكونتكتورات المطلوبة وماهو الحد لضبط الاوفرلود اي على اي مدى من الامبير يتم ضبطه بالارقام ان امكن
    اسف على الاطالة وشكر لكم...

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    113

    Re: تغيير مضخة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali adnan مشاهدة المشاركة
    الاخوة السلام عليكم
    تم تغيير مضخة كانت بياناتهاالتالي 250 حصان 220 فولت ستار دلتا
    بمضخة 300 حصان 220 فولت ستار دلتا ولكن لم يتم تغيير اللوحة الكهربائية رغم ذلك فان المضحة 300 حصان تعمل بشكل جيد واللوحة كذلك
    سؤالي هل لابد من تغيير القطع الكهربية من كونتكتورات واوفرلود وفيوزات وخلافه واذا كان كذلك فما قيمة الكونتكتورات المطلوبة وماهو الحد لضبط الاوفرلود اي على اي مدى من الامبير يتم ضبطه بالارقام ان امكن
    اسف على الاطالة وشكر لكم...
    اقرا قدره الكونتاكتور المكتوب علي الكونتاكتور نفسه في حاله الجهد 220 فولت وحتشوف هل ممحتاج يتغير ولا لا اما عن الاوفرلود فيظبط حسب قيمة التيار الاسمي المكتوب علي الموتور والله اعلي واعلم

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: Re: تغيير مضخة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله عبدالله مشاهدة المشاركة
    اقرا قدره الكونتاكتور المكتوب علي الكونتاكتور نفسه في حاله الجهد 220 فولت وحتشوف هل ممحتاج يتغير ولا لا اما عن الاوفرلود فيظبط حسب قيمة التيار الاسمي المكتوب علي الموتور والله اعلي واعلم
    اذا ضبط الافر لود حسب التيار الاسمي فسوف تفصل المضخه
    يجب ان يكون الافوفرلود يساوي 1.15 * FLA
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة في مضحة
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-12-09, 09:51 PM
  2. عطل في مضخة الماء
    بواسطة منيع محمد منيع في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-09-09, 11:25 PM
  3. توصيل مضخة
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-01-09, 10:34 AM
  4. توقف مضخة
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-07-08, 02:44 PM
  5. حماية مضخة
    بواسطة abo mohnnd في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-12-05, 04:31 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter