    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    عندي استفسار لوسمحتم

    هل يمكن ربط محولين single phase transformer على توصيلة open delta connection لا يجاد 3 phase system

    ==============

    can we connect 2 separate single phase transformer to produce 3 phase balance system on open delta connection

    مثلا كل محول 50 kVA

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار :هل يمكن ربط....


    السلام عليكم
    يجب الانتباه الى ان اغلب منظومات الدلتا المفتوحة تستخدم محولتين احادية الطور للحصول على خرج ثلاثي الطور . ولكنها تتغذى من نظام تغذية ثلاثي الطور
    اي ان مدخل المحولتين يتغذى من نظام ثلاثي الطور بعد ربط المحولتين، وهنا خرج المحولتين يكون ثلاثي الطور
    اذا كنت تقصد هل ممكن توليد نظام تغذية ثلاثي الاطوار من ربط محولات تتغذى من طور واحد فالجواب لايمكن
    مع التقدير

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    الدولة
    اليمن مهد الحضارة
    المشاركات
    9

    رد: استفسار :هل يمكن ربط....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم
    يجب الانتباه الى ان اغلب منظومات الدلتا المفتوحة تستخدم محولتين احادية الطور للحصول على خرج ثلاثي الطور . ولكنها تتغذى من نظام تغذية ثلاثي الطور
    اي ان مدخل المحولتين يتغذى من نظام ثلاثي الطور بعد ربط المحولتين، وهنا خرج المحولتين يكون ثلاثي الطور
    اذا كنت تقصد هل ممكن توليد نظام تغذية ثلاثي الاطوار من ربط محولات تتغذى من طور واحد فالجواب لايمكن
    مع التقدير
    وعليكم السلام اخي الكريم المهندس بشار

    صحيح اوافقك في انة يجب ان يكون الدخل ثلاثي الطور

    وانما اقصد هل يمكن ان نـحضر محولين منفصلين single phase ونشبكهما معاً لتكوين open delta

    اي نحضر المحول الأول ونوصل الملف الابتدائي بالملف الابتدائي للحول الثاني (نيترل الملف الابتدائي للمحول الاول مع الفاز الابتدائي للمحول الثاني) ثم نوصلهم لجهة الضغط العالي 11 kv ثلاثي الطور

    ونفعل بالمثل لجهة الثانوي

    واعذرني على التقصير فخبرتي قليلة فمازلت خريج جديد

    ولكم وجزيل الشكر

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار :هل يمكن ربط....


    لتوضيح الربط ارفق لك هذه الصورة لمحولين
    6-27-2015 9-10-24 AM.png

    لدي ملاحظة عملية وهي ضرورة الانتباه لعزل الابتدائي للمحولة فاذا كان تصميمها لتغذية الابتدائي (فاز-نيوترال) فلايمكن الاستفادة منها عمليا كون عزل مأخذ النيوترال لن يتحمل الجهد العالي بالتغذية عند ربطه لتحقيق الدلتا المفتوحة
    مع التقدير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    الدولة
    اليمن مهد الحضارة
    المشاركات
    9

    رد: استفسار :هل يمكن ربط....

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    لتوضيح الربط ارفق لك هذه الصورة لمحولين
    6-27-2015 9-10-24 AM.png
    لدي ملاحظة عملية وهي ضرورة الانتباه لعزل الابتدائي للمحولة فاذا كان تصميمها لتغذية الابتدائي (فاز-نيوترال) فلايمكن الاستفادة منها عمليا كون عزل مأخذ النيوترال لن يتحمل الجهد العالي بالتغذية عند ربطه لتحقيق الدلتا المفتوحة
    مع التقدير
    اي اننا لا يمكننا ان توصيل احد الفازات من جهة الضغط العالي للنيوترل حيث العزل لا يسمح للنترل

    اقصد كما الصورة اسفل

    001.jpg

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف يمكن تمثيل...............
    بواسطة mohammed faraj aqeel في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-02-14, 06:39 PM
  2. هل يمكن ترشيد شدة التيار ؟
    بواسطة eng.moelsayed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-11-13, 07:49 AM
  3. هل يمكن ربط نظام PLC بال DCS
    بواسطة طلال حمدان في المنتدى SIMATIC Automation systems (Siemens)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-03-11, 09:44 PM
  4. كيف يمكن حساب L1 and L2 ؟
    بواسطة Abdulmohdey Khalid في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 23-03-09, 01:18 PM
  5. كيف يمكن حساب قطر السلك؟