النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: استفسار عن C.B و fuse فى المحول

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    استفسار عن C.B و fuse فى المحول

    السلام عليكم
    كل عام وانتم بخير
    كان عندى سؤال بخصوص fuse , CB قبل المحول يعنى فى جزء med voltage انهى يفصل اسرع فى حالة حدوث تيار قصر انا عارف ان فى low voltage القاطع يفصل اسرع من fuse لو غلط ممكن توضحوا وياريت لو حد عنده صوره time&current characteristics للفيوز والقاطع مع بعض
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: استفسار عن C.B و fuse فى المحول

    عند حدوث القصر من جهه الجهد المتوسط علي حسب ال time caracterstic لكل من الفيوز وال cb تقدر تعرف مين هيفصل الاول لكن المعروف ان الفيوز يتاخر في الفصل ولذلك يعتمد عليه في تمرير تيار inrush curent للمحول
    ولكي تعمل تنسيق زمني جيد بين فيوز وcb hاو فيوزين احدهما في جهه الجهد المتوسط للمحول والاخر من جهد المنخفض طبعا دا بيكون في المحولات ذات السعه الصغيره يجب عليك الحصول علي time cararterstic curve للفيوزين
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: استفسار عن C.B و fuse فى المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    عند حدوث القصر من جهه الجهد المتوسط علي حسب ال time caracterstic لكل من الفيوز وال cb تقدر تعرف مين هيفصل الاول لكن المعروف ان الفيوز يتاخر في الفصل ولذلك يعتمد عليه في تمرير تيار inrush curent للمحول
    ولكي تعمل تنسيق زمني جيد بين فيوز وcb hاو فيوزين احدهما في جهه الجهد المتوسط للمحول والاخر من جهد المنخفض طبعا دا بيكون في المحولات ذات السعه الصغيره يجب عليك الحصول علي time cararterstic curve للفيوزين
    شكرا ياهندسة على الرد ولكن من خلال البحث قرات ان القاطع بيتاخر عن الفيوز بسبب تيار الاندفاع للمحول وحتى الان لم اعرف اى منهم يحمى المحول من ناحية الجهد المتوسط
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن ضغط النيتروجين في المحول
    بواسطة م\ علي السيف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 29-05-17, 08:00 PM
  2. استفسار عن C.B و fuse فى المحول
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-06-15, 06:48 PM
  3. استفسار عن C.B و fuse
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-06-15, 12:41 PM
  4. استفسار عن غازات زيت المحول
    بواسطة م\ علي السيف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-03-11, 09:53 PM
  5. استفسار عن سعر المحول
    بواسطة suliman fathi في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-12-09, 11:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter