الموضوع: ضبط جهاز الوقاية ضد زيادة التيار والعطل الارضي لمغذيات 11 ك ف

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    ضبط جهاز الوقاية ضد زيادة التيار والعطل الارضي لمغذيات 11 ك ف

    كيفية ضبط اجهزة الوقاية من زيادة التيار ةالعطل الارضي لمغذيات 11 كيلو فولت
    اولا يتم حساب الزيادة في التيار ( PSM)لمغذيات 11 كيلو فولت بنسبة 100% من التيار بمعني لو كان ركب علي المغذي محول تيار 300\1 فتكون قيمة الضبط 100% بمعني عند مرور تيار اكبر من 300 امبير علي الجانب الابتدائي لمحول التيار او اكبر من واحد امبير علي الجانب الثانوي يتم الفصل ولكن يوجد ايضا شرط لاتمام الفصل وهو زمن الفصل المضبوط علية جهاز الوقاية ( TMS)وطبعا توجد بعض الحسابات لذلك ولكنني سوف اذكر لاك تقريبا يكون الزمن 0.05 ثانية لكل مغذيات 11 كيلو فولت
    اما لضبط تيار العطل الارضي E/F
    فيتم ضبط الزيادة في التيار (PSM )بنسبة 20% ويكون زمن الفصل ( TMS)هو نفس زمن السابق 0.05 ثانية

    الملخص
    محول تيار 300\1
    O/C
    PSM= 100% TMS = 0.05
    E\F
    PSM =20% TMS = 0.05

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    165

    رد: ضبط جهاز الوقاية ضد زيادة التيار والعطل الارضي لمغذيات 11 ك ف

    السلام عليكم يا بشمهندس يسري وكل سنه وحضرتك طيب
    عندي سوال في جهاز زياده التيار والتسرب الارضي وهو :
    لدينا محولات بسعه 1500 كيلوا فولت امبير يتم حمايته بجهاز زياده تيار وتسرب ارضي وهذا الجهاز يركب علي الوحده الحلقيه التي تغذي المحول
    السوال هو كيف احدد النسبه لمحول التيار المناسب لجهاز الوقايه حيث انه يوجد جمبر علي الوحده الحلقيه مكتوب عليه 25\1 و100\1 علي اي اساس اختار بين القيمتين هذا السوال الاول
    السؤال الثاني : هل ينفع اني اظبط جهاز الوقايه انه يعمل كا difinit time بالاضافه الي inverse time معاا
    وجزاك الله خيرا
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: ضبط جهاز الوقاية ضد زيادة التيار والعطل الارضي لمغذيات 11 ك ف

    اسف لتاخري في الرد
    اولا يتم تحديد قيمة التيار علي الملف الابتدائي للمحول وتقريبا وفقا لقدرة المحول 1500 ك ف ا يكون قيمة التيار هي 78 امبير فيتم اختيار 100/5
    والجدول القادم يوضح ذلك والفكرة تعتمد ان كل 100 امبير عندما يمر بالملف الابتدائي لمحول التيار فيتم نحويلة الي 5 امبير
    والصورة القادمة توضح ذلك
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: ضبط جهاز الوقاية ضد زيادة التيار والعطل الارضي لمغذيات 11 ك ف

    اما بالنسبة Definite Time فيعمل عندما يتجاوز التيار القيمة المحدد لها وايضا الزمن المحدد لة فاذا تجاوز التيار والزمن يتم الفصل مباشرة اما الحالة الثانية Inverse Timeفيكون فيها بعض تاخير زمني ولكن يمكن استخدام الحالة الثانية Inverse Timeقبل الحالة الاولي Definite Time لان بها تاخير زمني مع بعض حيث ان الحالة الثانية Inverse Time يكون بها تدرج زمني في حالة التيار القليلة اما اذا زاد التيار فيبقي زمن محدد Definite Time
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    رد: ضبط جهاز الوقاية ضد زيادة التيار والعطل الارضي لمغذيات 11 ك ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يا بشمهندس يسري وكل سنه وحضرتك طيب
    عندي سوال في جهاز زياده التيار والتسرب الارضي وهو :
    لدينا محولات بسعه 1500 كيلوا فولت امبير يتم حمايته بجهاز زياده تيار وتسرب ارضي وهذا الجهاز يركب علي الوحده الحلقيه التي تغذي المحول
    السوال هو كيف احدد النسبه لمحول التيار المناسب لجهاز الوقايه حيث انه يوجد جمبر علي الوحده الحلقيه مكتوب عليه 25\1 و100\1 علي اي اساس اختار بين القيمتين هذا السوال الاول
    السؤال الثاني : هل ينفع اني اظبط جهاز الوقايه انه يعمل كا difinit time بالاضافه الي inverse time معاا
    وجزاك الله خيرا
    السلام عليكم -
    السؤال الأول : تحدد النسبه الثانية لمحول التيار 100/1 لأن تيار المحول هو 80 أمبير فهذا مناسب الزمن 0.1 ثانية
    السؤال الثاني : يتم ضبط جهاز الحماية على الcurve inverse time هذا لزيادة التيار والخطأ الارضي الزمن 0.1 ثانية
    أما short current يتم ضبطه على curev difinit time الزمن 0.05 ثانية

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    165

    رد: ضبط جهاز الوقاية ضد زيادة التيار والعطل الارضي لمغذيات 11 ك ف

    جزاك الله خيرا يا بشمهندس يسري
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قيم الضبط لأجهزة الوقاية ضد زيادة التيارفي محطات المحولات
    بواسطة ايهاب فايق محمد السيد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-03-14, 10:22 AM
  2. سؤال عن الوقاية بزيادة التيار و الوقاية المسافية
    بواسطة أحمد الحسينى أحمد في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-08-11, 02:23 AM
  3. جهاز SHG ضد زيادة التيار
    بواسطة waleed_m2005 في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-05-06, 06:18 AM
  4. جهاز فحص المؤشر الخطأ الارضي 13.8 ك ف مؤشر الخطأ الارضي
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-02-06, 01:01 PM
  5. ما الفرق بين زيادة الحمل و زيادة التيار
    بواسطة المهاجر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection