    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الشهر عليكم مبارك و اسال الله ان يعيننا جميعا على الصيام و القيام و صالح الاعمال

    عندي مشكلة الانقطاع المستمر عن طريق المفتاح الرئيسي في عداد (طبلون) شركة الكهرباء السعودية لشقتي السكنية, القاطع 60 امبير و حمل البيت كاملا حوالي 54 امبير,, حصل هذا الانقطاع بشكل مستمر يمكن حوالي كل 12 ساعة يوميا,, اتصلت على طواري الكهرباء و قدموا و حسبوا حمولة البيت و قالوا الوضع اوكي و ليس هناك اي حمل زائد,, يمكن المشكلة عندك داخل البيت يمكن فيه short circuit او التماس و القاطع الرئيسي حساس مرة,, بعد ذلك احضرت اكثر من فني لتشييك الكهرباء داخل البيت و لكن لم يكن عندهم الخبرة الكافية لاكتشاف المشكلة وقالوا غير القاطع الرئيسي الى 100 امبير احسن,, الان انا في حيرة من امري وكل ما يفصل القاطع ارجع و اسوي له reset ,, انا باذن الله مسافر قريب و تعرفون البيت فيه ثلاجة و داخلها لحم و اغذية واذا سافرت قبل اكتشاف المشكلة يمكن يفصل الكهرب وانا مسافر و يعفن اللحم و الغذاء في الشقة و يسبب رائحة الجيف,,, ارجوا مساعدتي


  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    24

    Lightbulb رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)

    اخى الكريم
    لازم تغير المفتاح الرئيسي إلى 100 أمير عشان تحل المشكلة

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رشيد خضر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الدولة
    دبي - الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    14

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)

    الثلاجه تشتغل وتفصل وكلما يحدث ذلك تتسبب في تيار بدئ التشغيل يفوق سعة القاطع .. اذا كان القاطع بسعه مناسبه فلا يفصل ويتحمل تيار البدء الذي يكون مؤقتا أما اذا كان بسعه واطئة احتمال يفصل

    overload setting= 1.15 X rated current
    1.15*54 = 62 Amper
    is higher than the CB capacity the other starting consideration would be the A/C machines ,

    i advise to upgrade the CB

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية fakhri
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    119

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد خضر مشاهدة المشاركة
    الثلاجه تشتغل وتفصل وكلما يحدث ذلك تتسبب في تيار بدئ التشغيل يفوق سعة القاطع .. اذا كان القاطع بسعه مناسبه فلا يفصل ويتحمل تيار البدء الذي يكون مؤقتا أما اذا كان بسعه واطئة احتمال يفصل

    overload setting= 1.15 X rated current
    1.15*54 = 62 Amper
    is higher than the CB capacity the other starting consideration would be the A/C machines ,

    i advise to upgrade the CB

    Dear saad,
    Make a sure all codes recommended using correct size for over current protection device,
    OCPD shall be = rate load x (1.25-2.5)

    depending to the type of protection it mean
    may be using type MCCB , MCB
    So, i recommended to 100A
    Thanks with best regards
    fakhri

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    7

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)

    السلام عليكم ورحمة الله
    حاول اخى تغيير االقاطع الى 75 امبير جديد ان شاء الله المشكلة تحل

  6. #6
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)

    لابد من المتابعة حتى نحدد الجهاز الذى يفصل القاطع
    وعموما تغيير القاطع مهم ويفضل MCCB
    وتكون قيمة القطع KA اعلى من القديم لأن الفصل يعتمد عليها وليس على قيمة الأمبير للقاطع عند بدأ التشغيل للأجهزه ذات تيار البدء العالى

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    112

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)

    السلام عليكم
    ــــــــــــــــــــ
    عزيزي سعد
    أؤيد ماقاله زملائي فكري ورشيد وعليك استبدال القاطع الى قيمة اعلى مع الاخذ بالحسبان بقيمة القطع KW لان اذا كانت قليلة تودي الى انهيار وتلف سكاكين القاطع وعدم التوصيل الجيد مما يسبب الى سحب تيار اعلى وهذه تحدث مع تزامن اشتغال الثلاجة واجهزة التبريد( السبلت ....) فكلاهما يحتاج الى عزم في باديء التشغيل كي ينهض الكومبريسر في الختام اتمنى لك السلامة

    مع تحياتي للجميع

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    65

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد القحطاني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الشهر عليكم مبارك و اسال الله ان يعيننا جميعا على الصيام و القيام و صالح الاعمال

    عندي مشكلة الانقطاع المستمر عن طريق المفتاح الرئيسي في عداد (طبلون) شركة الكهرباء السعودية لشقتي السكنية, القاطع 60 امبير و حمل البيت كاملا حوالي 54 امبير,, حصل هذا الانقطاع بشكل مستمر يمكن حوالي كل 12 ساعة يوميا,, اتصلت على طواري الكهرباء و قدموا و حسبوا حمولة البيت و قالوا الوضع اوكي و ليس هناك اي حمل زائد,, يمكن المشكلة عندك داخل البيت يمكن فيه short circuit او التماس و القاطع الرئيسي حساس مرة,, بعد ذلك احضرت اكثر من فني لتشييك الكهرباء داخل البيت و لكن لم يكن عندهم الخبرة الكافية لاكتشاف المشكلة وقالوا غير القاطع الرئيسي الى 100 امبير احسن,, الان انا في حيرة من امري وكل ما يفصل القاطع ارجع و اسوي له reset ,, انا باذن الله مسافر قريب و تعرفون البيت فيه ثلاجة و داخلها لحم و اغذية واذا سافرت قبل اكتشاف المشكلة يمكن يفصل الكهرب وانا مسافر و يعفن اللحم و الغذاء في الشقة و يسبب رائحة الجيف,,, ارجوا مساعدتي

    هناك عدة اسباب لفصل القاطع الرئيس منها 1-ان القاطع نفسه غير صالح ويجب ابداله 2- ان الحمل غير ثابت طوال اليوم (54 امبير) ربما يزيد في فترات معينه مما يودي الى الفصل (مع ملاحظة ان القاطع الفرعي لا يفصل) 3-في حال نركيب elcb ربما هناك تسرب للتيار مما يؤدي الى فصل القاطع الرئيس
    عليك قياس الحمل عند الفصل لتعرف ان كان هناك حمل زائد ام لا



    9

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)



    الأخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير

    هناك عدة أسباب لفصل القاطع الرئيسى الخاص بشقتك منها :

    1. عدم وجود توازن بين أوجه التيار الثلاثه (3 phases) بمعنى أن أحمال شقتك ليست موزعه بالتساوى على هذه الأوجه وبالتالى يفصل القاطع عند وصول التيار فى أحد هذه الأوجه للقيمه المقننه للقاطع ولذلك ما عليك إلا أن تحضر فنى متخصص يقوم بتشغيل جميع الأحمال بالشقه وقياس التيار على كل وجه وإذا ثبت له ذلك يقوم بنقل بعض الأحمال من على الوجه صاحب التيار الأكبر إلى الوجه صاحب التيار الأقل وسوف تحل المشكله إن شاء الله .
    2. إذا كان الجهد الداخل للشقه 220/110 فولت وجميع الأحمال بالشقه تعمل على 220 فولت فقط فهناك بعض الفنيين يقوم بأخذ وجه (phase) من هذه الأوجه وتوصيله باللوحه كأنه خط تعادل (Neutral) وبالتالى فإنه يكون قاسم مشترك لجميع الأحمال فى الشقة وبالتالى يكون التيار المسحوب منه ثلاثة أضعاف التيار المسحوب من الأوجه الأخرى وعليه يفصل القاطع عند وصول التيار المسحوب من هذا الوجه إلى القيمه المقننه للقاطع ولذلك ما عليك إلا أن تحضر فنى متخصص يقوم بتوصيل اللوحه بطريقه فنيه صحيحه وتوزيع الأحمال بصوره متساويه على أوجه التيار الثلاثه وسوف تحل المشكله إن شاء الله .


  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: انقطاع الكهرباء المستمر يمكن حوالي مرة في اليوم في شقتي السكنية (مهم جدا)


    هناك نقطه ثالثه أود الإشاره اليها من أنه يجب قياس الجهد عند نقطتين أولهما بعد قاطع شركة الكهرباء وثانيهما عند لوحة الكهرباء الخاصه بشقتك وإذا تبين وجود انخفاض ملحوظ فى الجهد يجب استبدال الكابل المغذى لشقتك بأخر ذو مساحة مقطع أكبر لأن الإنخفاض فى الجهد يقابله زياده فى سحب التيار وبالتالى قد يكون ذلك سببا من أسباب فصل القاطع الرئيسى لشقتك .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مصدر كهرباء أخر فى فترة انقطاع الكهرباء
    بواسطة وليد يحيى فليفل في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-09-16, 09:58 PM
  2. كيف يمكن حساب او معرفة في المباني السكنية و التجارية Fault duty KA
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 28-10-12, 09:33 PM
  3. ظاهرة انقطاع الكهرباء في بلادي
    بواسطة خالد صديق في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-10-10, 03:06 AM
  4. جهاز عند انقطاع الكهرباء ف المنازل
    بواسطة أحمد عبد الكريم ابراهيم في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-07-09, 01:35 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter