صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    giza
    المشاركات
    11

    استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    السلام عليكم و رحمة اللة و بركاتة

    اريد طريقة الحساب لكابلات التغذية للمواتير طبقا NEC وللاعتبارات التية:

    1- تغذية موتور منفرد من لوحة MCC
    2-كابل عمومى لتغذية مجموعة من المواتير

    مع الاخذ فى الاعتبار ان هناكل ثلاثة طرق مختلفة لتغذية المواتير (DOL-DELTA STAR-SOFT STARTER) تتغير على اساها تيار البدئ للموتور و بالتالى اختيار القاطع العمومى و الكابل المغذى

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    وعليكم السلام ورحمة اللة و بركاتة
    الأخ الكريم يمكنك الدخول على الرابط التالى ففيه كل ما تريده فى هذا الموضوع طبقاُ للكود الأمريكى NEC-2014

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post466829

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير


  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedalnagar مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة اللة و بركاتة
    الأخ الكريم يمكنك الدخول على الرابط التالى ففيه كل ما تريده فى هذا الموضوع طبقاُ للكود الأمريكى NEC-2014

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post466829
    طلب من حضرتك
    المهندس محمد نجار
    ووفقا لسؤال المهندس هاني مصطفى محمد
    نريد اضافة على السؤال
    يوجد عدد 3 مواتير ونريد حسابة مساحة مقطع الكيبل الرئيس المغذي لهما وقاطع الحماية او الفيوز والافوفرلود والسيركت بريكر
    مع الاخذ فى الاعتبار ان هناكل ثلاثة طرق مختلفة لتغذية المواتير
    direct on line
    star delta
    soft starter
    اذا علم ان المحركات كالاتي
    ac motor 10HP
    ac motor 7.5HP
    ac motor 15HP
    وعادة المواتير تكون بعيدة عن لوحة التغذية ولكن احسب باهمال فقد الجهد على الكيبل
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    طلب من حضرتك
    المهندس محمد نجار
    ووفقا لسؤال المهندس هاني مصطفى محمد
    نريد اضافة على السؤال
    يوجد عدد 3 مواتير ونريد حسابة مساحة مقطع الكيبل الرئيس المغذي لهما وقاطع الحماية او الفيوز والافوفرلود والسيركت بريكر
    مع الاخذ فى الاعتبار ان هناكل ثلاثة طرق مختلفة لتغذية المواتير
    direct on line
    star delta
    soft starter
    اذا علم ان المحركات كالاتي
    ac motor 10HP
    ac motor 7.5HP
    ac motor 15HP
    وعادة المواتير تكون بعيدة عن لوحة التغذية ولكن احسب باهمال فقد الجهد على الكيبل
    واعتبار ان جهد التغذية 3 فاز ,380 فولت,pf 0.8
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير ،،،
    مرفق ملف Word بطلبكم وأرجو أن أكون قد وفقت فيما تودون وأعتذر عن الـتأخر فى الرد
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedalnagar مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير ،،،
    مرفق ملف Word بطلبكم وأرجو أن أكون قد وفقت فيما تودون وأعتذر عن الـتأخر فى الرد
    مشكور الاخ محمد النجار علی هذا المجهود الطيب
    وعندي تعقيب بسيط علی حسابك للاوفرلود
    يجب ضرب التيار الاسمي(FLA) ب 1.25 وليس 1.15
    المعامل 1.15 لحساب مفتاح الصيانه disconnect switch
    بحيث يكون 1.15 ×FLC
    واود ايضا اضافة نقطه مهمه
    لحساب السيركت بريكر كما وضح الاخ محمد النجار
    يتم ضرب FLC ب 2.5
    وهذا النوع من السيركت بريكر يسمی inverse time circuit breaker
    واذا اردت حساب فيوز من نوع time delay fuse
    يتم ضرب FLC ب 1.75
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: وعندي تعقيب بسيط علی حسابك للاوفرلود

    أخى الكريم يتم حساب مقنن جهاز الحمايه من زيادة الحمل للمحرك لجميع المحركات عموماً من العلاقه (FLC x 1.15) ما عدا المحركات التى يكون معامل الخدمه لها (service factor ) مساوى أو أكبر من (1.15) أو المحركات المدون عليها أن الأرتفاع فى درجة الحرارة أقل من أو تساوى (40) درجه مئويه يتم حساب مقنن جهاز الحمايه لها من العلاقه (FLC x 1.25)ومرفق نص الفقره 430.32 من الكود الداله على ذلك
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  9. #9
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    اشكرك الاخ محمد النجار على هذه النقطه
    ولكن يوجد تصحيح وردة خطأ في الكود
    وهو الامبير الاسمي معروف ب FLA وليس FLC
    اذن لجميع انواع الموتور يتم ضرب 1.15 ب FLA
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    اشكرك الاخ محمد النجار على هذه النقطه
    ولكن يوجد تصحيح وردة خطأ في الكود
    وهو الامبير الاسمي معروف ب FLA وليس FLC
    اذن لجميع انواع الموتور يتم ضرب 1.15 ب FLA

    نعم كلامك صحيح سقطت سهواً منى أن استبدلت (FLA) بـ (FLC)
    وشكراً للتصحيح وكل عام وأنتم بخير .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حسابات المواتير عند التصميم
    بواسطة Mohamed farouk ibrahim في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 03-08-16, 02:12 AM
  2. استفسار بخصوص اختبارات كابلات الجهد المتوسك
    بواسطة احمد عطيه السويفى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-04-14, 09:53 PM
  3. استفسار بخصوص لف المواتير
    بواسطة اسلام محمد صلاح في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-03-13, 01:11 AM
  4. سؤال بخصوص تغذية مبني بمحولين
    بواسطة م/عمرو ابراهيم في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-12-10, 11:43 AM
  5. سؤال بخصوص تغذية الكاميرات ونقل التغذية
    بواسطة bassel almouie في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-10, 12:17 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter