    اريد المساعدة فى الطريقة الصحيحة لإختيار قدرة المولدات

    مطلوب تحديد القدرة المطلوبة لتشغيل هذه الأحمال الموجودة فى احد المستودعات:
    لدى عدد( 30) وحدة مكيف 18000 وحدة
    وعدد(مكائن) بقدرة حوالى 18 kva
    كيف يتم اختيار قدرة المولد المطلوبة الصحيحة مع مراعاة starting cuurnet للمكيفات والمكائن حتى لا يفصل المولد . علما بأن التشغيل سيكون مستمر.

    برجاء كتابة الخطوات الحسابية حيث اننى قلق من تيار البدء.

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    رد: اريد المساعدة فى الطريقة الصحيحة لإختيار قدرة المولدات

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اسمحوا لي ان احاول .........


    لدينا 30 وحدة تكييف بقدرة 18000 وحدة حرارية لكل ساعة btu/h و ح ب
    1 طن تبريد يساوي 12000 و ح ب/س ==== 18000 = 1.5 طن
    ا طن تبريد = 1.7 كيلو واط


    يعني 18000 و ح ب/س = 1.5* 1.7 = 2.55 ك واط

    مجموع الاحمال = 2.55*30 = 76.5 ك.واط

    نحسب القدرة الظاهرية بمعامل قدرة 0.85
    احمال التكييف = 76.5/0.85 = 90 ك.ف.أ

    و لدينا احمال اخرى 18 ك.ف.أ فالمجموع يساوي 108 ك.ف.أ

    الان للامان نضرب ب 1.5 لنتقي حمل البدء او التيار العارم

    فيكون لدينا حمل مجموعة 162 ك . ف.أ

    نختار محول سعته 250 ك.ف.أ فيكون نسبة تحميله 162/250 تساوي 65% و هذا افضل لتجنب التسخين و لطول عمره
    من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Eng.AhmeDwedar
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    riyadh
    المشاركات
    51

    رد: اريد المساعدة فى الطريقة الصحيحة لإختيار قدرة المولدات

    جزاك الله خيرا اخى الكريم ولكن هل الضرب فى معامل الامان (1.5) كافى بصفة عامة لتخطى تيار البدء فى حالة الحمل الأقصى مهما تنوعت الأحمال؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله النعيرات
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    36

    Re: اريد المساعدة فى الطريقة الصحيحة لإختيار قدرة المولدات

    اخي الكريم
    تيار البدء للمحركات الحثية يتراوح بين 1.25 و 1.5
    كما ان المحول الذي تم اختياره يكون تياره 65% عند تشغيل كافة الاحمال
    من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الطريقة الصحيحة لحسابها capacitor bank بطريقه شركه eaton
    بواسطة karim elhusseiny في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 14-07-11, 04:52 PM
  2. المساعدة في المولدات
    بواسطة ابراهيم شموط في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-04-08, 07:15 PM
  3. اريد المساعدة
    بواسطة عمرو عبد المهيمن في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-12-07, 09:02 PM
  4. اريد معلومات عن المولدات
    بواسطة م / عمرو جعفر في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-06-06, 05:22 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •