صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    ممكن توضيح كيف يؤثر المعامل k-factor على المحولة وحملها ؟
    وما هي القيم المسموحة للمحولات وهل قيمته ثابتة أم تختلف باختلاف سعة المحولة؟

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    ممكن توضيح كيف يؤثر المعامل k-factor على المحولة وحملها ؟
    وما هي القيم المسموحة للمحولات وهل قيمته ثابتة أم تختلف باختلاف سعة المحولة؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لدي مشاركة تاريخها منذ عام 2008 وعلى الرابط ادناه \\ حمل الملف وستجد الاجابة عن سؤالك
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...t=28790&page=2
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    بارك الله فيك أستاذنا العزيز رباح فارس ....
    ......

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أستاذنا العزيز رباح فارس ....
    ......
    الشكر لله واسال الله العلي القدير ان يبارك بجهود الجميع
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير


    ولزيادة الفائدة ارفق طيا جدول بقيم معاملات k لانواع مختلفة من الاحمال ما يتطلب وضع محولة لتغذيتها تتحمل هذه المعاملات مع التقدير

    6-18-2015 12-23-47 PM.png

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    عفوا أستاذنا العزيز بشار مداخلة بسيطة.
    لاحظت في احدى فحوصات محولة قدرة خافظة سعة ك.ف.5MVA, 33/11 أن قيمة المعامل كالاتي :-
    % K=0.01 ...أرجو توضيح كيف أتت هذه القيمة ..والقيم لمعامل K هي من 1 إلى 50..

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    عفوا أستاذنا العزيز بشار مداخلة بسيطة.
    لاحظت في احدى فحوصات محولة قدرة خافظة سعة ك.ف.5MVA, 33/11 أن قيمة المعامل كالاتي :-
    % K=0.01 ...أرجو توضيح كيف أتت هذه القيمة ..والقيم لمعامل K هي من 1 إلى 50..

    اكيد المقصود به شئ اخر بالرجاء ايضاح اي فحص تعني وهل بالامكان ارفاق صورة من الفحص؟
    اود الاشارة الى ان هناك معامل لخسائر التيارات الدوامة يعطى كنسبة مئوية ويستفاد منه في حساب القيمة الفعالة لتحملية قدرة المحولة بال كي في اي
    6-19-2015 9-02-40 PM.png
    ارجو ملاحظة ان معامل k هو عدد صحيح وليس نسبة مئوية مثل ممانعة المحولة ولا يمكن هذا العدد الصحيح ان يكون اقل من 1 كون ال 1 هي للحمل الخطي بدون هارمونيات
    مع التقدير

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    استاذنا العزيز بشار..
    هذه شهادة فحص للمحولة والمقصود المعامل K فيها ...4.jpg

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    أستاذنا العزيز بشار نسأل الله التوفيق لك والمنتدى ..
    ممكن التوضيح كيف يؤثر المعامل K الخاص بالتوافقيات على المحولة أو حملها من خلال معادلة أو ما شابه ...مثلا لو كان 5 ...

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: استفسار عن k-factor اساتذتنا الأفاضل .جزاكم الله الف خير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    استاذنا العزيز بشار..
    هذه شهادة فحص للمحولة والمقصود المعامل K فيها ...4.jpg
    اخي هذه \ K \ في شهادة الفحص لها علاقة بال \ REGULATION \
    ولاتوجد لها اي علاقة بموضوع سؤالك
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طلب جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-04-15, 12:45 PM
  2. مهم جدآ جزاكم الله خيرآ
    بواسطة رامي راشد في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-05-14, 12:55 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter