النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: sheath induced voltage

  1. #1
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    sheath induced voltage

    ملف لبرامج حساب الجهد المتولد المسموح به على الغلاف في كابلات الأحادية 380 ك ف & 132 ك ف (في الحالة العادية وفي حالات الأعطال)
    تحياتي
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    842

    رد: sheath induced voltage

    أستاذى الفاضل - رمضان كريم و كل عام و انتم بخير و فى أتم صحة و أجمل سعادة و استميحكم عذرا انها متأخرة بعض الشئ - جزاك الله كل الخير على هذا الملف الرائع فهو اضافة كبيرة و مفيدة فى حساب الجهد الحاث فى غلاف الكابلات الكهربائية - لكم خالص تحياتى و اطيب تمنياتى

  3. #3
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: sheath induced voltage

    وأنتم بخير وصحة وسعادة م/ أحمد
    ويسلم عليكم م/ محمود مصطفى وهو الذي وفر لي هذا الملف مشكورا.
    تحياتي الغالية.

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    842

    رد: sheath induced voltage

    جزاكما الله كل الخير استاذى الحبيب باشمهندس كامل و اخى الحبيب لأبعد الحدود م. محمود مع صادق دعواتى لكما بدوا الصحة و السعادة و تقبل الله صيامكما و قيامكما و كل عام و انتم بخير.

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية رامي فؤاد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    17

    رد: sheath induced voltage

    جزاك الله خيرا يا مهندس كامل ., إذا تكرمت هل هناك ملف اكسيل لحساب AMPACITY للكابلات ؟؟

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد عبد المنعم عليوه
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    القاهره -مصر
    المشاركات
    47

    رد: sheath induced voltage

    جزاكم الله خيرا

    please help if the cables is MV between the MV Side of Power transformer & the SWGR incomer panel.in the site they put the 3 run conductor per phase in the same trefoil
    not R,Y,B So what is the so now we need a calculation for this case. to check if may be ok or not.
    Photot 2.jpg

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. induced voltage in power cables due to OHTLs
    بواسطة Mohamed Abdelsamad في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-05-11, 09:30 AM
  2. induced voltage in power cables due to OHTLs
    بواسطة Mohamed Abdelsamad في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-05-09, 10:36 AM
  3. INDUCED VOLTAGE TESTS
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 16-12-07, 03:03 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter