النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: عدادات الطاقة

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    أسوان
    المشاركات
    9

    عدادات الطاقة

    هناك عدادين للطاقة احداهما مركب على خرج وحدة التوليد جهد 11 ك ف ( عداد 1 )
    و الاخر مركب بعد خرج المحول 11/132 ك ف ( عداد 2 )

    المفروض ان عداد (2) يقرأ اقل من العداد (1) لوجود فقد فى المحول
    المشكلة هنا ان العداد (2) يقرأ اعلى من العداد (1)

    هل المشكلة فى محولات التيار جهد 132 ك ف ام فى العداد ام اين ؟
    من فضلكم اريد حل تفصيلى للمشكلة و كيفية حلها ؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ashraf seralkhatem ali
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    sudan
    المشاركات
    21

    رد: عدادات الطاقة

    السلام عليكم
    نفترض ان نوع العداد المستخدم رقمي:
    1- راجع برمجة العداد نفسه راجع فيه قيمة ضبط محولات التيار و محولات الجهد.
    2- قارن القيمة اعلاه بما هو مكتوب على nameplate يجب ان تتطابق القيميتن .
    3- راجع التوصيلات يدويا أو في حالة لديك اجهزة توضح ال victor diagram يمكنك الاستغناء عن المراجعة يدويا ( مرفق شكل ال victor gruop )Right connection.PNG
    اي تغيير في وضع الجهود و التيارات اعلاه يوحي بوجود خطأ في التوصيلات .
    و اخيرا هل الاختلاف كبيرا بين القراءاة قبل و بعد .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دورة تدريبية عملية عن عدادات الطاقة الكهربية
    بواسطة احمدعبدالقادرعبدالعاطى في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 04-01-18, 09:59 PM
  2. عدادات الطاقة ENERGY METERS
    بواسطة سعد الدين في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 61
    آخر مشاركة: 27-06-15, 11:40 AM
  3. عدادات الطاقة (kwh)
    بواسطة مهندس حسين السعيدي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-12-14, 07:51 PM
  4. عدادات ألكترونية تعمل على الطاقة الشمسية
    بواسطة مأمون أحمد عبد الوهاب في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-05-13, 08:43 PM
  5. عدادات الطاقة على خط تغذية 22ك ف
    بواسطة محمد الجلاد في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-02-08, 08:06 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter