    Question سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    السلام عليكم ورحمة اللالله وبركأته ....
    لماذا مقاومة الارض المتصلة مع NER في محولة قدرة 33/11 ك. ف. يجب أن تكون 0.5 اوم أو أقل منها ؟
    هل هل آتية من معادلة أم من ماذا بالضبط ؟حيث أننا نعلم أن قيمةNER تأتي من معادلة .أرجو التوضيح

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة اللالله وبركأته ....
    لماذا مقاومة الارض المتصلة مع NER في محولة قدرة 33/11 ك. ف. يجب أن تكون 0.5 اوم أو أقل منها ؟
    هل هل آتية من معادلة أم من ماذا بالضبط ؟حيث أننا نعلم أن قيمةNER تأتي من معادلة .أرجو التوضيح
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    قيمة المقاومة هي 21.1 اوم \\\\\\\\\\\\\\ وليست 0.5 اوم كما ذكرت في سؤالك
    والغاية منها هو تحديد تيار الخطأ الارضي بقيمة تيار 300 امبير
    11000\21.1= 52133\1.732= 300.99 امبير
    وتربط على التوالي مع خط النيوترل وفي حالة اي تماس لاحد الفيزات مع الارضي فان ريلي الحماية سيفصل لكونه منظم على تيار 300 امبير
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    أستاذ رباح انا أقصد earth resistance مقاومة التربة التي تضاف إلى المقاومة التي قصدت انت في مشاركتك
    اي ليس هذه المقاوم neutral earthing resistance , NER or NGR
    انا أقصد التربة المدفونة فيها قضبان التاريض الالكتوردات.


  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    أستاذ رباح انا أقصد earth resistance مقاومة التربة التي تضاف إلى المقاومة التي قصدت انت في مشاركتك
    اي ليس هذه المقاوم neutral earthing resistance , NER or NGR
    انا أقصد التربة المدفونة فيها قضبان التاريض الالكتوردات.

    مقاومة التاريض لا تضاف ولا تحتسب في تحديد تيار الخطأ الارضي
    وهنالك الكثير من الملفات عن التاريض ومعادلات استخراج مقاومة التربة ومقاومة التاريض ارجو البحث عنها والاطلاع عليها
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    السلام عليكم - المقاومة الارضية وهي مقاومة التربة وهي تختلف قيمها حسب نوعية التربة - التربة الطينية - التربة المزيجية بالرمل - التربة الطينية الصلبة - التربة الحجرية - التربة الصخرية ولكل هذة الانواع من التربة قيمة مقاومة لها جداول خاصة والذي يعنينا هو نوعية التربة التي نشيد محطة كهرباء ثانوية أو محطة توليد أو بوردات كهرباء نحتاج فيها الى ربط نقطة أرضي وحسب المعيار الدولي International Standers أن قيمة مقاومة الشبكة الارضية التي توصل عبر المقاومة التي تسمى كذلك الارضية NGR يجب أن لاتزيد عن 25أوم /مترفعند تشيد محطة كهرباء ثانوية أو محطة توليد يجب أن تربط على شبكة أرضية قيمتها أقل من 25 أوم /متر عموما نزيد عدد الاوتاد ونزيد من أقطارها ونزيد من أطوالها نستخدم وتد طول 6متر أو أكثر نستخدم لوحة صفيح نحاس للوصول للقيمة المطلوبة وبخصوص تربة العراق طينية فمقاومها هي 0.3 أوم/متر وخصوصاً في الجنوب وعند مد الشبكة الارضية وربط الNGR تكون مقدار المقاومة للشبكة الارضية 0.2 أوم أو 0.1أوم وهذة هي أحسن قيمة للمقاومة يمكن أن يقلل من تيارات الارضية وتستجيب أجهزة الحماية بالتيارات المحددة .

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية fakhri
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    119

    رد: سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    Hi Mr.Hassan,
    I hope you have a good day.
    Regarding with the value of resistance NGR depending on the design of the system of protection.
    as you know from ohom's law V=R.I
    so at the short circuit R is minimum and I current is maximum.
    to detecting the earlier short circuit using the NGR system connected through the way of the Neutral system.
    the range of R=0.5---50 ohom's
    best kind regards

    Fakhri

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    بارك الله فيكم جميعا يا أساتذة الكرام والله هذا المنتدى نور طريق العلم للمهندسين بارك الله فيكم ومؤسس المنتدى سيد سعد نسأل الله أن يوفقكم ويحفظكم. يا الله


  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء

    بسم الله الرحمن الرحيم : القيم التي لأوردها الأخوة الأفاضل طبعاً مقارنة مع مقاومة جسم الإنسان ؛ حيث ينبغي أن تكون قيمة مقاومة الأرضي أقل بكثير لتسلك التيارات الكهربائية حالة القصر مقاومة التأريض والتي تكون على التفرع مع مقاومة الجسم البشري ؛ فتحد من الضرر بشكل كبير جداً

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء ..م.رباح واي مهندس
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-06-15, 11:56 PM
  2. سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-05-15, 04:47 PM
  3. سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-01-15, 09:50 PM
  4. سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-12-14, 06:46 PM
  5. سؤال وارجو الجواب اساتذتنا الاكفاء
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-12-14, 02:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter