النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: مرور الكابلات الى المبنى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية وهيبي شكشك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    157

    مرور الكابلات الى المبنى

    السلام عليكم ورحمة الله
    كيف يتم مرور الكابلات من الموقع الى غرفة الكهرباء داخل المبنى في حالة اذا كان

    1- عدد الكابلات 32 كابل (4Cx16mm² +1Cx16mm² cU,XLPE /PVC)

    2- هل يتم استخدام Ductbank على ام يتم استخدام في مواسير ففط ؟

    the maximum distance between the foundation and slab on grade is 60 cm -
    the maximum distance that duct ban can pass is about 2 m -
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    وقل ربي زدني علما

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: مرور الكابلات الى المبنى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهيبي شكشك مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    كيف يتم مرور الكابلات من الموقع الى غرفة الكهرباء داخل المبنى في حالة اذا كان
    1- عدد الكابلات 32 كابل (4Cx16mm² +1Cx16mm² cU,XLPE /PVC)
    2- هل يتم استخدام Ductbank على ام يتم استخدام في مواسير ففط ؟
    the maximum distance between the foundation and slab on grade is 60 cm -
    the maximum distance that duct ban can pass is about 2 m -
    انت تسأل عن مرور الكابلات من محطة الكهرباء الفرعيه الی غرفة
    الكهرباء في المبنی
    كم المسافه بين محطة الكهرباء وغرفة الكهرباء؟
    هل يوجد تقاطع بين الكابلات ومواسير الميكانيك؟
    لماذا تم اختيار عدد كابلات 32 ومساحة مقطع كل منهما 16مم2؟
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: مرور الكابلات الى المبنى

    السلام عليكم ---- تمدد الكابلات على DUCT ومن المستحسن أن يكون duct يكفي لمرورها وتوجد مسافة فاصله بين كل مجموعة وتربط المجاميع حسب الخصوصية وتثببت بأحزمة حيث يمكن في أي وقت أستبدالها أو أضافة كابلات جديدة أليها بسهولة وكذلك تكون التهوية أحسن من المواسير .

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية وهيبي شكشك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    157

    رد: مرور الكابلات الى المبنى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    انت تسأل عن مرور الكابلات من محطة الكهرباء الفرعيه الی غرفة
    الكهرباء في المبنی
    كم المسافه بين محطة الكهرباء وغرفة الكهرباء؟
    هل يوجد تقاطع بين الكابلات ومواسير الميكانيك؟
    لماذا تم اختيار عدد كابلات 32 ومساحة مقطع كل منهما 16مم2؟
    عزيزي المهندس وليد
    نعم اسال عن مرور الكابلات تحديدا من غرفة العدادات الى غرفة الكهرباء في المبنى
    تم حساب هبوط الجهد وتحديد قطاتع الكابلات المناسب
    تم عمل تناسق بين جميع الانظمة من مواسير ري و مياه نظيفة وغير نظيفةز وعند التنسيق مع المدني لمرور الكابلات ظهرت مشكلة ان المساحة غير كافية لمرور duct bank فهل يوجد طريقة ما?
    تم اختيار عدد 32 كابلا بناءا على عدد الشقق
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    وقل ربي زدني علما

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية وهيبي شكشك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    157

    رد: مرور الكابلات الى المبنى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ---- تمدد الكابلات على DUCT ومن المستحسن أن يكون duct يكفي لمرورها وتوجد مسافة فاصله بين كل مجموعة وتربط المجاميع حسب الخصوصية وتثببت بأحزمة حيث يمكن في أي وقت أستبدالها أو أضافة كابلات جديدة أليها بسهولة وكذلك تكون التهوية أحسن من المواسير .
    اخي المهندس حسن
    في حالة اذا كان الـ duct bank كبير لا يستطيع المرور هل يوجد طريقة اخرى.
    مرفق قطاع duct bank ( مرور كابلان قطاع 4Cx16mm² Cu, XLPE/PVC ) في ماسورة 110مم داخل DUCT BANK هل من الممكن زيادة عدد الكابلات داخل الماسورة مع اعتبار DERATING FACTOR
    اسال عن الناحية العملية لانه طبقا للحسابات ان الماسورة 110 تستوعب اكثر من 10 كابلات ( 4Cx16mm² Cu, XLPE/PVC ) بالاضافة الى الارضي
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    وقل ربي زدني علما

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Remon Magdy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Doha-Qatar
    المشاركات
    171

    رد: مرور الكابلات الى المبنى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهيبي شكشك مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    كيف يتم مرور الكابلات من الموقع الى غرفة الكهرباء داخل المبنى في حالة اذا كان
    1- عدد الكابلات 32 كابل (4Cx16mm² +1Cx16mm² cU,XLPE /PVC)
    2- هل يتم استخدام Ductbank على ام يتم استخدام في مواسير ففط ؟
    the maximum distance between the foundation and slab on grade is 60 cm -
    the maximum distance that duct ban can pass is about 2 m -

    انا رايى استخدم مواسير 2 بوصة و كل كابل فى ماسورة اى تستخدم 32 ماسورة 2 بوصة على اربعة صفوف و كل صف يكون 8 مواسير و مفيش مشكلة فى التهوية - المشكلة فقط قد تكون فى الصيانة مستقبلا

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مرور الكابلات الى المبنى

    بسم الله الرحمن الرحيم : جزى الله الأخوة كل خير ؛ على ردودهم ؛ وكما ينبغي الانتباه إلى ضرورة غرف التفتيش حسب طول الكابلات ؛ من جهة المصدر إلى جهة الاستهلاك ؛ حسب الكود ؛المفروض في المشروع ، المحلي أو العالمي غرفة الكهرباء المخصصة في البناء للوحة وطرق توزيع الكابلات على الشقق .وكل ه>ا لتسهيل الصيانة المستقبلية

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: مرور الكابلات الى المبنى

    جزاكم الله خيرا على هذه الاضافات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال حول عدد الاجهزة في الشقة او المبني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-07-12, 10:14 PM
  2. مشروع اشارة مرور
    بواسطة احمد المفلح في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-12, 01:23 PM
  3. كلمة مرور لموقع ,..,Science direct
    بواسطة moncefay في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 16-10-11, 11:24 PM
  4. بمناسبة مرور ست سنوات على افتتاح المنتدى
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 21-09-11, 11:15 AM
  5. ازى اعمل حصر لاسلاك المسجوبه فى المبنى
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-05-11, 12:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter