النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: استفسار بخصوص تيار الكشاف المرفق

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    استفسار بخصوص تيار الكشاف المرفق

    السلام عليكم
    كنت عايز اسال حضرتكم سبب الزياده فى قيمة التيار المرفق لحضرتكم لاى نوع من اللمبات انا حسبت التيار على اساس القدرة الكلية وليس قدرة المصباح وطلع برضوا التيار زياده قوى دا بسبب ايه لو حد يعرف ؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص تيار الكشاف المرفق

    انواع اللمبات المذكوره في الصوره المرفقه تعتبر من discharge lamps
    وبالتالي لها تيار بدء وقيمة التيار المذكوره تعتبر ثابته
    واعتماده علی حمل اللمبه وبالتالي تكون حساباتك بالنسبه للسيركت بريكر كالتالي
    فرضا ان الكشاف به 6 لمبات من النوع HPS
    وهذا اختصار الی high pressure sodiun
    والحمل 250w والجهد 230v
    يكون الحل كالتالي
    6 × 1.8 × 1.7 =18.36A
    واقرب ستاندرد للبريكر هو 20A
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: استفسار بخصوص تيار الكشاف المرفق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    انواع اللمبات المذكوره في الصوره المرفقه تعتبر من discharge lamps
    وبالتالي لها تيار بدء وقيمة التيار المذكوره تعتبر ثابته
    واعتماده علی حمل اللمبه وبالتالي تكون حساباتك بالنسبه للسيركت بريكر كالتالي
    فرضا ان الكشاف به 6 لمبات من النوع HPS
    وهذا اختصار الی high pressure sodiun
    والحمل 250w والجهد 230v
    يكون الحل كالتالي
    6 × 1.8 × 1.7 =18.36A
    واقرب ستاندرد للبريكر هو 20A
    شكرا ياهندسة انا بسال عن تيار اللمبة عالى قوى كده ليه ووضح من كلام حضرتك وان الارقام دى ثابته
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص تيار الكشاف المرفق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان سيف الدين مشاهدة المشاركة
    شكرا ياهندسة انا بسال عن تيار اللمبة عالى قوى كده ليه ووضح من كلام حضرتك وان الارقام دى ثابته
    جاوبتك عالي لانه يوجد به تيار بدء يعتمد على حمل اللمبه
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: استفسار بخصوص تيار الكشاف المرفق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    جاوبتك عالي لانه يوجد به تيار بدء يعتمد على حمل اللمبه

    شكرا ياهندسة انا بقول وضح من كلامك يعنى فهمت الاستفسار جزاك الله خيرا
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار بخصوص تيار المكيف
    بواسطة محمود حاتم في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-02-15, 10:52 PM
  2. استفسار عن تيار القصر لو سمحتم
    بواسطة محمد حامد محمود خ في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-02-14, 05:15 PM
  3. استفسار بخصوص حساب تيار القصر
    بواسطة حمدى بدوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-10-11, 03:04 PM
  4. استفسار عن تيار الملف الابتدائي لمحول خفض