صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: استفسار بخصوص ال Filling ratio

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    استفسار بخصوص ال Filling ratio

    ياريت حد يساعدنى بجداول لتحديد ستاندرد الفيلنج راشيو للموصلات داخل الماسوره

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    42

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    Filling ratio
    60%

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Magdy Amin مشاهدة المشاركة
    ياريت حد يساعدنى بجداول لتحديد ستاندرد الفيلنج راشيو للموصلات داخل الماسوره
    المهندس محمد
    Filling ratio=nr/R
    والناتج اقل او يساوي40%
    بحيث ان
    n:عدد الاسلاك داخل الماسوره
    r:مساحة مقطع السلك
    R:مساحة الماسوره
    والمساحة =نق2 × 3.14
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبده حسين امام
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,063

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    اليك اخى ملف عام وشامل للموضوع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    عبده حسين امام

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    مشكورين يا نهندسى المنتدى على التفاعل
    لو عندى كابل واحد ماشى داخل ماسوره هل مطلوب حساب filling ration ليه ؟
    الكابل واحد بوصه ماشى فى ماسوره 32 مم

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Magdy Amin مشاهدة المشاركة
    مشكورين يا نهندسى المنتدى على التفاعل
    لو عندى كابل واحد ماشى داخل ماسوره هل مطلوب حساب filling ration ليه ؟
    الكابل واحد بوصه ماشى فى ماسوره 32 مم
    اعطيني مساحة مقطع الكيبل ب mm squ
    وهل الكيبل واحد فاز ام 3 فاز

    لابسط لك الحل
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود المحمدي محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    30

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    ملف PDF في المشاركات ممتاز فقط للعلم 1-لابد من اخذ مساحة مقطع الماسورة الداخلي ومساحة مقطع الكابل الخارجية
    2- حتي لو هناك كابل واحد لابد من حساب filling ratio

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    اعطيني مساحة مقطع الكيبل ب mm squ
    وهل الكيبل واحد فاز ام 3 فاز
    لابسط لك الحل
    الكابل عباره عن 30 فرده كنترول يستخدم فى نظام صوت
    قطر الكابل 0.935 بوصه
    مساحه المقطع 2.74 بوصه مربعه
    هل يمكن سحب الكابل داخل ماسوره 32 مم

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود المحمدي محمد مشاهدة المشاركة
    ملف PDF في المشاركات ممتاز فقط للعلم 1-لابد من اخذ مساحة مقطع الماسورة الداخلي ومساحة مقطع الكابل الخارجية
    2- حتي لو هناك كابل واحد لابد من حساب filling ratio
    filling ratio يحسب لعدم التفاف الكابلات داخل الماسوره و المسحوب كابل واحد فقط
    طبقا للمواصفات القياسيه البريطانيه لابد من اخذ اعتبار ال filling ratio ام لأ

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص ال Filling ratio

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Magdy Amin مشاهدة المشاركة
    الكابل عباره عن 30 فرده كنترول يستخدم فى نظام صوت
    قطر الكابل 0.935 بوصه
    مساحه المقطع 2.74 بوصه مربعه
    هل يمكن سحب الكابل داخل ماسوره 32 مم
    قطر الكيبل بالنسبه الی قطر الماسوره صغير جدا
    وفي هذه الحاله الfilling ratio صغيره جدا
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Oil Filling
    بواسطة Eng.Reem في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-09-20, 02:53 AM
  2. استفسار بخصوص التكييف
    بواسطة Eng Fedaa في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-12-13, 07:46 PM
  3. استفسار بخصوص ic regulator
    بواسطة keidkkeidk في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-01-12, 02:30 PM
  4. مراجع عن liquid filling machine
    بواسطة مروان محمد في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-05-07, 12:05 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter