النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال هاااااااااااام انا عندي تكييفSPLIT في شقة الوحدة الخارجية في البلكونة ومن غير مفتاح فصل

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    سؤال هاااااااااااام انا عندي تكييفSPLIT في شقة الوحدة الخارجية في البلكونة ومن غير مفتاح فصل

    السلام عليكم
    انا عندي تكييفSPLIT في شقة الوحدة الخارجية في البلكونة ومن غير مفتاح فصل بالبلكونة انا مركب بوكس حديد مدفون بالحائط 4*4 بوصة STEELCITY جنب الوحدة الخارجية مجرد PULL BOX WITH COVER وخارج منه بماسورة فليكسبل LIQUIDTID
    المشكلة بقي ان الاستشاري اتغير الاول كان موافق
    الثاني الجديد رفض وقال لازم تركب بوكس WATERPROOF وتخرج منه علي الوحدة الخارجية
    انا قولتله ايه لازمته ده مجرد بوكس تريح وليس توصيل وكمان مدفون بالحائط ومكانه مستخبي لما صمم قولتله ممكن نركب JASKET قبل مانغطي البوكس وسيليكون
    ارجو من المهندسين الافاضل هل ضروري كلام الاستشاري ام لا وياريت
    ارفاق مواصفة تثبت او تنفي كلامي او كلامه
    شكرااااااااااااا

    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: سؤال هاااااااااااام انا عندي تكييفSPLIT في شقة الوحدة الخارجية في البلكونة ومن غير مفتاح فصل

    المهندس احمد
    بما ان البوكس مدفون بالحائط فلا ضرر في ذلك
    ولكن اذا كان البوكس ظاهر يجب ان يكون من البلاستك المقوی(Gewis)
    وحماية ضد المطر Ip56
    وبامكانك الرجوع الی مواصفات مشروعك
    وان شاء الله تجد الصافي
    ولكن ان تقول انك ستستخدم water sealant
    وهذا ايضا حماية اخری
    فلا ضرر من طريقة تنفيذك
    Approved
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد السيد على
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    569

    رد: سؤال هاااااااااااام انا عندي تكييفSPLIT في شقة الوحدة الخارجية في البلكونة ومن غير مفتاح فصل

    يا مهندس احمد
    مفيش بوكسات ضد العوامل الجوية وتركب مدفونة
    دى تركب فقط ظاهرية او على الاسطح
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: سؤال هاااااااااااام انا عندي تكييفSPLIT في شقة الوحدة الخارجية في البلكونة ومن غير مفتاح فصل

    اعتقد أنك لست بحاجه إلى هذا الصندوق (Box) لأن تمديدات التغذيه الكهربائية لوحدات التكييف المنفصله تنتهى عند الوحده الداخليه وليس الخارجيه حيث تخرج كابلات التغذية والتحكم للوحده الخارجيه من الوحده الداخليه وعادة تمشى هذه الكابلات مع مواسير الفريون، وحتى لو استخدم مفتاح عزل (Isolate/disconnect switch) للحمايه أثناء صيانة الوحده الخارجيه فلا حاجه لاستخدام هذا الصندوق حيث سيدخل كابل التغذيه للوحده الخارجيه داخل علبة هذا المفتاح . وأخيراً ارجو أن توضح لى وجة نظرك الأخرى .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن اسم مفتاح
    بواسطة محمدأحمدعابدين في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-02-13, 08:22 AM
  2. سوال عندي
    بواسطة حازم عدنان مهدي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-07-12, 09:31 AM
  3. عندي سؤال..
    بواسطة farouk memou في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-12-11, 10:18 AM
  4. عندي سؤال
    بواسطة ahmed al araishy في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-03-11, 07:03 PM
  5. عندي كم سؤال
    بواسطة م. خالد السلولي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-01-11, 02:50 PM