النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
    كيف يمكن حساب المفاقيد النحاسية للمحول نظريا من خلال البيانات ؟من خلال قانون أو معادلة أو علاقة .

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    يتم تحديد سعة المحول بالفولت امبير,بحيث ان المفاقيد النحاسية تعتمد على التيار المسحوب والمفاقيد الحديدية على الفولت اي انها ثابته
    وبالتالي المفقايد النحاسيه يمكن حسابها من العلاقة التاليه
    المفاقيد النحاسية= مربع التيار * المقاومة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,635

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
    كيف يمكن حساب المفاقيد النحاسية للمحول نظريا من خلال البيانات ؟من خلال قانون أو معادلة أو علاقة .
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    فحص مفاقيد الحمل Load test
    ان الغاية من هذا الفحص هو لمعرفة قيمة المفاقيد النحاسية في المحول ومقارنتها مع قيم التصميم والعلاقة العامة المعروفة لحساب المفاقيد I^2 × R
    حيث تمثل R المقاومة المكافئة للفيزات الثلاثة وهذه المفاقيد يتم تحويلها الى درجة حرارة 75cحسب العلاقة التالية
    Rt1/Rt2 = T+t1/T+t2
    T – ثابت التوصيل النوعي للنحاس 234.5
    Rt1 – قيمة المقاومة في درجة حرارة 75
    t1- درجة الحرارة 75
    Rt2 – قيمة المقاومة في درجة الحرارة المقاسة
    t2 – درجة الحرارة المقاسة
    الية الفحص
    1- يتم وضع دائرة قصر (short circuit) على ملف الفولتية الواطئة بحيث يتحمل التيار الاعتيادي
    2- تسليط فولتية ثلاثة فيزات على ملف الفولتية العالية بصورة تدريجية الى ان نحصل على قيمة التيار الاعتيادي ومن خلال مؤشرات التيار والفولتية الموجودة في محطة الفحص .
    3- تكون محطة الفحص مجهزة بحاسوب فيه برنامج معد لغرض اجراء حسابات المفاقيد النحاسية وكذلك قيمة الممانعة المئوية
    impedance) (percentage
    4- تعتمد قيمة الفولتية المسلطة اثناء الفحص على قيمة الممانعة المئوية وحسب العلاقة التالية
    Supply voltage = rated voltage × percentage impedance
    5- نسبة الخطأ المسمو ح بها في احتساب المفاقيد النحاسية 15%
    6- في حالة الربط على التوازي مع محولات اخرى لابد من معرفة الممانعة المئوية percentage impedance حيث ان من شروط ربط التوازي هو تساوي الممانعة المئوية للمحولات المربوطة
    مفهوم الممانعة المئوية percentage impedance
    ان التيارات في ملفات المحول تنتج مجالات مغناطيسية عالية حول الملفات وقد اُصطلح على تسميتها (leakage flux field) والتي تكون خارج حزام القلب الحديدي (core) وهذا الفيض يكون في الفراغات بين ملفات المحول والقلب الحديدي وتنتج عنه معاوقة والتي اُصطلح على تسميتها (leakage reactance) وتعتمد قيمة هذه الممانعة على العناصر التالية :
    1- number of turns in the windings
    2- the current in the windings
    3- the leakage fields
    4- the geometry of the core and windings
    وفي الغالب تكون قيمة الممانعة المئوية percentage impedance لمحولات القدرة الكهربائية reactance) والتي اُصطلح على تسميتها percentage leakage reactance محصورة بين القيمتين (4% – 20%)
    ان التيار المار في الملف ينتج هبوط في الجهد بسبب هذه الممانعة
    (leakage
    حيث انها تمثل النسبة 100× reactance voltage / rated voltage of winding
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم يا بشمهندس رباح:
    لي سوال بخصوص محول توزيع 500kva وهو كالتالي
    يوجد عندي لوحه حلقيه زيتيه بها فيوزات لحمايه محول التوزيع من جهه الجهد المتوسط حولي 50 امبير
    وحدث ان احد الفيوزات انصهر وتم تبديل الفيوز وفصل الفيوزات من جهه الجهد المنخفض لاعاده التوصيل وعند اجراء التوصيل مره اخري انصهر الفيوز مره تانيه
    مع العلم ان اللوحه الحلقيه مربوطه بكابل جهد متوسط للمحول
    والسوال هو
    ما هي الخطوات المتبعه لمعرفه سبب العطل
    وماهي الاختبارات التي تتم علي محول التوزيع لمعرفه سلامه المحول من عدمه
    وشكرا لحضرتك
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,635

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يا بشمهندس رباح:
    لي سوال بخصوص محول توزيع 500kva وهو كالتالي
    يوجد عندي لوحه حلقيه زيتيه بها فيوزات لحمايه محول التوزيع من جهه الجهد المتوسط حولي 50 امبير
    وحدث ان احد الفيوزات انصهر وتم تبديل الفيوز وفصل الفيوزات من جهه الجهد المنخفض لاعاده التوصيل وعند اجراء التوصيل مره اخري انصهر الفيوز مره تانيه
    مع العلم ان اللوحه الحلقيه مربوطه بكابل جهد متوسط للمحول
    والسوال هو
    ما هي الخطوات المتبعه لمعرفه سبب العطل
    وماهي الاختبارات التي تتم علي محول التوزيع لمعرفه سلامه المحول من عدمه
    وشكرا لحضرتك
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اطلع على بحثي المثبت في قسم محولات القدرة الكهربائية \\ وهو \\ الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائية\\ وستجد كل الفحوصات الضرورية المطلوبة لمعرفة عطل المحول
    \ اما الى حالة انصهار الفيوزات \\ فبالتاكيد هنالك خلل \\ ربما في عدم توافق سعة الفيوز الامبيرية مع الحمل \\ او ربما هنالك خلل في قاعدة الفيوز يؤدي الى عدم التماس الجيد \\ مسببا رخاوة وبالتالي الى حدوث سحب تيار عالي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا


    بارك الله فيك أستاذ رباح وبقية المهندسين وجزاكم الله الف الف خيرا

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,635

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أستاذ رباح وبقية المهندسين وجزاكم الله الف الف خيرا
    الله يبارك بجهود الجميع \\\\\\\\\\ والشكر لله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السعودية ---ضباء الشمال
    المشاركات
    7

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم الاخ العزيز يتم حساب المفاقيد النحاسية فى المحولات من العلاقةI^2*R حيث ان I التيار المار بالملفات R هى مقاومة الملفات بالمحول ويمكن حساب مقاومة الملفات من العلاقة R=P*L/A حيث ان P هى المقاومة النوعية للنحاس Lهى طول سلك ملفات المحول وA مساحة مقطع السلك المستخدم فى الملفات وشكرا

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السعودية ---ضباء الشمال
    المشاركات
    7

    رد: سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا

    الاخ المهندس فوزى السلام عليكم بالنسبة للعطل الذى يتكرر من انصهار احد الفيوزات بلوحة حلقية مربوطة بمحول بواسطة كابل جهد متوسط فان خطوات معرفةسبب العطل كالاتى
    1- يتم فصل القاطع العمومى او فيوزات الجهد المنخفض وذلك بعد فصل القواطع الفرعية لتامين اثناء العمل ويفضل وضع ارضى محلى على القاطع العمومى (الفيوزات)
    2-يتم فصل الجهد من مصدر التغذية عناللوحة الحلقية ووضع ارضى محلى على خروجات اللوحة او توصيل سكينة الارضى ان وجدت للامان اثناء العمل والفحص
    3- التاكد من عدم وجود جهد ناحية الحهد المتوسط والثانوى بواسطة مبين الجهد
    خطوات الفحص امعرفة العطل
    1-يتم فحص المهمات الاتية بالترتيب
    ا-البارات او الكابل الرابط بين المحول والقاطع العمومى او قيوزات الجهد المنخفض وتفحص جيدا وكذلك نفاط ريط (الكوس)الكابل او البارات مع القاطع العمومى اوالفيوزات وكذلك ريط البارات مع اطراف المحول ناحية الجهد المنخفض وتغيير التالف منها
    ب-فحص اطراف توصيل المحول من ناحيتى الجهد المتوسط والمنخفض وحالة عوازل الاختراق وتغيير التالف منها
    ج-فحص نقاط ربط(كوس)المحول مع الكابل المتوسط وكذلك علبتى نهايةالداخلية للكابل من ناحية المحول واللوحة الحلقية وتغيير التالف منها
    فى حالةعدم معرفة العطل وتكراره يتم اختبار كلا من المحول والكابل
    اولا الكابل يتم الاختبار بواسطة الميجر او عرية الاختبار حيث يتم اختبار عزل الكابل بين الفازات زالارضى وفى حالة تلفه يتم تغيير الكابل او عمل علبه اتصال(JOINT)
    اختبار استمرارية الفازات
    ثانيا اختبار المحول ويتم اخيبار
    1- زيت المحول عن طريق اخذ عينة من الزيت واختبارها فى المعمل عن طريق جهازاخيبار الزيت وتكون جهد كسر الزيت عند25 كف/مم للمحول القديم المستعمل و30كف/مم للمحول الجديد
    2-اختبار عزل الفازات مع بعضها وعزلها عن القلب الحديدى بواسطة الميجر او عربة الاختبار ويتم تغيير المحول باخر جديد ويتم ارسال المحول العاطل الى الوشة لاصلاح
    يوجد اختبارات اخرى للمحول اخبار الحمل واللا حمل ونسبة التحويل وغيرها وشكرا نسالكم الدعاء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال إلى أستاذنا رباح فارس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-04-15, 01:22 PM
  2. سؤال وارجو الجواب..... جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-04-15, 06:56 PM
  3. سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-12-14, 07:18 PM
  4. سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-12-14, 09:25 PM
  5. سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-12-14, 12:39 PM

المفضلات