النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    giza
    المشاركات
    11

    استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

    السلام عليكم ورحمة اللة و بركاتة

    عند تغذية المضخة الخاصة بنظام انذار الحريق يتم تغذيتها من مصدرين مختلفين من محول القدرة (normal feed) ومن مولد الطوارئ (emergency feed) ولكن يوجد على مجموعة مضخات الحريق مضخة ديزل و معنى هذا ان هذة

    فى حالة الطوارئ لها two backup وهما مضخو الديزل ومولد الطوارئ فهل من الممكن الاكتفاء بمضخة الديزل فقط و عدم تغذيتها من مولد الطوارئ و بهذة الطريقة سيتم توفير قدرتها من على المولد وهل هذا يتفق مع nfpa

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية fakhri
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    119

    رد: استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

    Dear Mr.Hani,
    Thank you for your equestion.
    Regarding with the fire fighting system,As you know there are two main pumps withe one jocky pump.
    The jocky pump working 24 hours to increase or keep the pressure inside the piping of the hydrant
    when the alarm coming to the operating fire system one of the two main pumps will operating and the othe standby for maintenance. or if one of them damage at the time of fire.
    the main pump always connected to the normal power the back up for these main pums the desiel pump.
    the jocky pump supplied form normail & emergency generator.
    the jocky pump has small hourse power may be at least 5HP.

    Best kind regards.

    fakhri

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    22 aly shaltot al haram,giza
    المشاركات
    6

    رد: استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

    لا لا يلزم وراجع
    659.3
    (B)
    2
    فى ال NEC
    فى حالة وجود مولد ديزل لا يلزم تغذية طلمبة الحريق من مولد طوارئ ايضا

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

    شكرا على المعلومه

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    giza
    المشاركات
    11

    رد: استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.dosoky مشاهدة المشاركة
    لا لا يلزم وراجع
    659.3
    (B)
    2
    فى ال NEC
    فى حالة وجود مولد ديزل لا يلزم تغذية طلمبة الحريق من مولد طوارئ ايضا
    شكرا جزيلا بالفعل تم مراجعة NEC وبالفعل لا يلزم

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    42

    رد: استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

    نعم يمكن الاكتفاء بمضخة الديزل فى حالة الطوارئ
    و ليس هناك حاجة لربطها بالمولد
    و قد حدث ذلك بمشروع بالسعودية

    و ستجد انك توفر كثيرا فى قدرة المولد المطلوب
    لان المحركات تحتاج لتيار لبدء التشغيل عالى
    يتسبب فى زيادة قدرة المولد المطلوب لبدء التشغيل

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Remon Magdy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Doha-Qatar
    المشاركات
    171

    رد: استفسار بخصوص التغذية الكهربية لمضخة الاطفاء f.f pump

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى مصطفى محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة اللة و بركاتة
    عند تغذية المضخة الخاصة بنظام انذار الحريق يتم تغذيتها من مصدرين مختلفين من محول القدرة (normal feed) ومن مولد الطوارئ (emergency feed) ولكن يوجد على مجموعة مضخات الحريق مضخة ديزل و معنى هذا ان هذة
    فى حالة الطوارئ لها two backup وهما مضخو الديزل ومولد الطوارئ فهل من الممكن الاكتفاء بمضخة الديزل فقط و عدم تغذيتها من مولد الطوارئ و بهذة الطريقة سيتم توفير قدرتها من على المولد وهل هذا يتفق مع nfpa

    طبقا لل NFPA 20 لا نحتاج نريط مضخة الحريق الكهربائية على المولد لو عندنا STAND BY DIESEL FIRE PUMP

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال بخصوص النيوترال في دوائر التغذية الانارة والبرايز والاحمال هاااااااااااااااام
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-09-12, 11:30 AM
  2. طرق التغذية الكهربية
    بواسطة وليد جمال الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 23-08-12, 03:23 PM
  3. مؤشرات الجودة لجهد مصدر التغذية الكهربية
    بواسطة dyiaeldeen في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 27-05-10, 02:54 PM
  4. سؤال بخصوص تغذية الكاميرات ونقل التغذية
    بواسطة bassel almouie في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-10, 12:17 AM
  5. استفسار عن التغذية الحلقية RMUS
    بواسطة مهندسة ساره محمد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 04-02-07, 12:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter