صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......
    س//// المعروف أن الخط المتعادل النيوترال لا يتولد إلا من النظام 3فيز لربط ستار .
    حاليا في العراق يستخدم محولات توزيع 11/0.4 ك.ف. هي اصلا ثلاثية الطور لكن تم تحويرها أو الغاء أحد الأطوار فأصبحت تعمل بطورين حاليا يعني طورين إدخال 11 ك. ف والخرج طورين أيضا 400 ف . مع خط ثالث وهو المتعادل (النيوترال ).
    سؤالي يا استاذ رباح كيف في هذه يتولد المتعادل من خلال طورين فقط وانت تقول المتعادل لا يتولد من 3فيز حسب إجابة منك سابقا في احدى المناقشات.
    أرجو ألتوضيح أستاذنا. .
    .

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......
    س//// المعروف أن الخط المتعادل النيوترال لا يتولد إلا من النظام 3فيز لربط ستار .
    حاليا في العراق يستخدم محولات توزيع 11/0.4 ك.ف. هي اصلا ثلاثية الطور لكن تم تحويرها أو الغاء أحد الأطوار فأصبحت تعمل بطورين حاليا يعني طورين إدخال 11 ك. ف والخرج طورين أيضا 400 ف . مع خط ثالث وهو المتعادل (النيوترال ).
    سؤالي يا استاذ رباح كيف في هذه يتولد المتعادل من خلال طورين فقط وانت تقول المتعادل لا يتولد من 3فيز حسب إجابة منك سابقا في احدى المناقشات.
    أرجو ألتوضيح أستاذنا. .
    .
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اخي العزيز \\\ من قال لك \\ هذا التحوير في الغاء احد اطوار محولات التوزيع \\\ هذا لايجوز اطلاقا
    --------------- رجاءا ارجو اعلامي اسم الجهة التي قامت بذلك ----- وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    الصومال
    المشاركات
    52

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    ربما الخرج ثلاثة فاز ونيترال مع اخفاء الفاز الثالث نهائي وعدم اظهار مكانه في الربط وإخراج النيترال من نقطة الالتقاء نجمة
    مش عارف هل ده ممكن أو لا ارجو التوضيح


  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير المهندس مشاهدة المشاركة
    ربما الخرج ثلاثة فاز ونيترال مع اخفاء الفاز الثالث نهائي وعدم اظهار مكانه في الربط وإخراج النيترال من نقطة الالتقاء نجمة
    مش عارف هل ده ممكن أو لا ارجو التوضيح

    \\\\\\\\\\\\\\\ وهذا ايضا لايجوز اطلاقا \\\\\\\\\\\\\\\\\\ لانه منافي لكل اعراف التصميم للمحولات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    20

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    ​السلام عليكم اخي العزيز انا من العراق ولم اسمع او ارى ان كوادر وزارة الكهرباء استعملت هذة الطريقه لدينا كوادر متقدمه ولا اعتقد انهم يقعون بمثل هذا الخطا

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية fakhri
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    119

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    Hi Hassan,
    I think you have confusion in this issues regarding with power transformer,
    you should be specific you are talking about three phase or single phase type.

    any core of power transformer should have primary winding and secondary winding,the winding has two terminals or lead.
    Regarding with three phase these leads will conected internally as required Delta or Star.
    Regarding with single phase any two input with the same core will be primary and any two output will be secondary.
    I think this brief clear now.
    thanks for all the comments coming from my colleagues in the forum.
    especially from Mr. Rabaha
    thanks with kind best regards.
    Fakhri Al-Mayyahi..

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    اساتذتنا الأفاضل هذا موجود وانا رأيته قبل عام محولة توزيع 11/0.4 ك.ف. 3فيز .
    لكن أحد الملفات مطلوب ومربع من المحولة في الورشة الفنية وتعمل بطورين 2 إدخال 11 ك. ف وإخراج طورين 400ف فقط طورين مع بارد أو نيوترال واحد.وهي تغذي المستهلكين .
    والخرج طبيعي فولتية 220ف و 400ف مع المتعادل لكن انا سؤالي عن المتعادل كيف تولد بهذه الحالة..

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    اساتذتنا الأفاضل هذا موجود وانا رأيته قبل عام محولة توزيع 11/0.4 ك.ف. 3فيز .
    لكن أحد الملفات مطلوب ومربع من المحولة في الورشة الفنية وتعمل بطورين 2 إدخال 11 ك. ف وإخراج طورين 400ف فقط طورين مع بارد أو نيوترال واحد.وهي تغذي المستهلكين .
    والخرج طبيعي فولتية 220ف و 400ف مع المتعادل لكن انا سؤالي عن المتعادل كيف تولد بهذه الحالة..
    أقصد معطوب الملف و مرفوع

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    اساتذتنا الأفاضل هذا موجود وانا رأيته قبل عام محولة توزيع 11/0.4 ك.ف. 3فيز .
    لكن أحد الملفات مطلوب ومربع من المحولة في الورشة الفنية وتعمل بطورين 2 إدخال 11 ك. ف وإخراج طورين 400ف فقط طورين مع بارد أو نيوترال واحد.وهي تغذي المستهلكين .
    والخرج طبيعي فولتية 220ف و 400ف مع المتعادل لكن انا سؤالي عن المتعادل كيف تولد بهذه الحالة..
    اخي مهندس حسن
    \\\\\\ ان محولات التوزيع العاملة لدينا في العراق هي ذات ربط \ دلتا-- ستار \ اي ملف 11 كيلو فولت دلتا وملف 400 فولت ستار فاذا حدث قطع في احد فيزات التغذية للملف 11 كيلو فولت فان الفولتية المتولدة على الملف الثانوي \\\ المربوط ستار \ سيكون احد الفيزات ذو فولتية اعتيادية 400 فولت \\ والفيزيين الاخرييين سيكونان ذو فولتية 200 فولت لكل واحد منهما
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    --- هنالك انواع من الربط خاصة تعطي الحالة التي اشرت اليها ومنها
    ---- open delta or V-V connection
    وهو ربط خاص اذا تم ازالة احد الفيزات من الربط \ دلتا - دلتا \ لكلا الملفين الابتدائي والثانوي \ وتم تسليط فولتية 3 فاز على الملف الابتدائي فسيكون هنالك فولتية 3 فاز على الملف الثانوي
    ------- scott connection
    وهو ايضا ربط خاص بواسطته يمكننا الحصول على فولتية 3 فاز على الملف الثانوي من خلال استخدام ملفين على جهة الملف الابتدائي \\ اي تسليط فولتية 2 فاز على الملف الابتدائي
    \\\\\\\\\\\ حاول مراجعة المعلومات التي ذكرتها واذا لازالت هذه المحولة لحد الان في العمل حاول تزويدنا باي مخطط وفحوصات قيم الفولتية على الملف الثانوي \\\ -- مع ارفاق صورة اذا امكن وشكرا لك \\\\ فهذه الامور يستفاد منها حتى يتسني توجيه الكادر الفني بعدم التلاعب في ربط المحولات \\
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #10
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السراج مشاهدة المشاركة
    ​السلام عليكم اخي العزيز انا من العراق ولم اسمع او ارى ان كوادر وزارة الكهرباء استعملت هذة الطريقه لدينا كوادر متقدمه ولا اعتقد انهم يقعون بمثل هذا الخطا
    لو فرضنا خارج مواصفات تجهيز الكهرباء
    هل ممكن ذلك أي دخول 11 كف وخروج 220 فولت لكل فيز
    لكل ملف؟ ؟؟؟؟
    حيث أن الملف مصمم لذلك
    طبعا مع سلامة القلب الحديدي

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-12-14, 07:18 PM
  2. سؤال ارجو الجواب من أستاذنا رباح فارس وأي مهندس جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-12-14, 09:25 PM
  3. سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-12-14, 12:39 PM
  4. سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس ارجو التوضيح
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-12-14, 05:41 PM
  5. سؤال إلى أستاذنا رباح وأي مهندس يحب يشارك
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-12-14, 03:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter