    هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    السلام عليكم ورحمه الله

    هل يمكن ربط اكثر من عداد معا على لوحه رئيسية مثلا
    انا عندى عداد 400 امبير وعداد 250 امبير هل يمكن جمعهم على لوحه رئيسيه واحده

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صبحى رمضان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله
    هل يمكن ربط اكثر من عداد معا على لوحه رئيسية مثلا
    انا عندى عداد 400 امبير وعداد 250 امبير هل يمكن جمعهم على لوحه رئيسيه واحده
    ممكن تربطهم
    ده طبعا بعد مراعاة انهم يكونو ليهم نفس ترتيب الفازات ويكونو من جهد متوسط واحد من نفس المصدر لضمان حدوث التزامن
    بس انت وظروف الحمل هيسحب تيار كام بمعنى ان تيار الحمل هيتوزع على العدادين واذا رزاد عن سعة العداد ال 250 هيعمل trip باستمرار

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ibrahem abd elhamed مشاهدة المشاركة
    ممكن تربطهم
    ده طبعا بعد مراعاة انهم يكونو ليهم نفس ترتيب الفازات ويكونو من جهد متوسط واحد من نفس المصدر لضمان حدوث التزامن
    بس انت وظروف الحمل هيسحب تيار كام بمعنى ان تيار الحمل هيتوزع على العدادين واذا رزاد عن سعة العداد ال 250 هيعمل trip باستمرار
    زى ما انت تفضلت وقولت ياهندسه كل نفس الجهد المتوسط والفازات ترتبها سهل . بس انا اعتقد انى هيكون عندى مشكله
    بمعنى ان لو اتسحب من العدادا ال 250 اكتر من سعته وقتها هيعمل trip
    فهل فيه حل للمشكله دى

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صبحى رمضان مشاهدة المشاركة
    زى ما انت تفضلت وقولت ياهندسه كل نفس الجهد المتوسط والفازات ترتبها سهل . بس انا اعتقد انى هيكون عندى مشكله
    بمعنى ان لو اتسحب من العدادا ال 250 اكتر من سعته وقتها هيعمل trip
    فهل فيه حل للمشكله دى
    مفيش حل غير انك تقسم الاحمال على لوحتين وتوصل لوحه على العداد 400 ولو على العداد 250

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ibrahem abd elhamed مشاهدة المشاركة
    مفيش حل غير انك تقسم الاحمال على لوحتين وتوصل لوحه على العداد 400 ولو على العداد 250
    الموضع عندى انى هنقل القدره دى لحوالى 2 كيلو . فطبعا انا لو مش عرفت ادمج المصدرين علشان هدخلهم على محول رفع ل 13.8 ك ف .

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صبحى رمضان مشاهدة المشاركة
    الموضع عندى انى هنقل القدره دى لحوالى 2 كيلو . فطبعا انا لو مش عرفت ادمج المصدرين علشان هدخلهم على محول رفع ل 13.8 ك ف .

    انا كده مش فاهم حضرتك تقصد ايه بالظبط بانك هتنقل القدره .. وكمان مش فاهم ايه علاقة المحول ؟؟؟

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ibrahem abd elhamed مشاهدة المشاركة
    انا كده مش فاهم حضرتك تقصد ايه بالظبط بانك هتنقل القدره .. وكمان مش فاهم ايه علاقة المحول ؟؟؟
    انا موجود عندى 2 عداد كهربى لمشروع كل واحد 400 امبير والتانى 250 امبير .
    المشكله الللى كانت عندى ان مكان العدادا بيبعد عن الحمل 2 كلم .
    فكان الحل المناسب انى انقل القدره على الجهد المتوسط علشان مشكله هبوط الجهد ...
    فالبتالى هعمل محول رفع فى بدايه الخط من 400 فولت ل 13.8 ك ف وهمدد كيبل جهد متوسط لسافه ال 2 كلم
    وقبل الحمل هوصل محول خفض للجهد من 13.8 ك ف ل 400 فولت وبعد كدا اوزع للاحمال .

    فانا كنت عايز ادمج العدادين مع بعض فى اول الخط علشان موضوع النقل الكهربى على الجهد المتوسط ل 2 كلم

    اتمنى انى اكون قدرت اوصلك الفكره

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد الحماد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    60

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    السلام عليكم
    الأفضل والصحيح أن يكون العداد عند المصدر لكامل الحمل
    اما توزيع الحمل على عدادين يكون بالنسبة والتناسب أي بنسبة كل حمل من التيار الكلي
    هذا اشتراط شركة الكهرباء أن يكون العداد عند المصدر
    أما لو في عداد موجود فعلا من الكهرباء وحضرتك عاوز توزع الأحمال على الحملين فدي سهلة وتركب عداد عند الحمل والفرق بين العدادات اللي عند الحمل واللي عند المصدر يتحملها المشتركين بالتناسب
    أرجو أكون وضحت

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    [QUOTE=محمد صبحى رمضان;469652]انا موجود عندى 2 عداد كهربى لمشروع كل واحد 400 امبير والتانى 250 امبير .
    المشكله الللى كانت عندى ان مكان العدادا بيبعد عن الحمل 2 كلم .
    فكان الحل المناسب انى انقل القدره على الجهد المتوسط علشان مشكله هبوط الجهد ...
    فالبتالى هعمل محول رفع فى بدايه الخط من 400 فولت ل 13.8 ك ف وهمدد كيبل جهد متوسط لسافه ال 2 كلم
    وقبل الحمل هوصل محول خفض للجهد من 13.8 ك ف ل 400 فولت وبعد كدا اوزع للاحمال .
    فانا كنت عايز ادمج العدادين مع بعض فى اول الخط علشان موضوع النقل الكهربى على الجهد المتوسط ل 2 كلم
    اتمنى انى اكون قدرت اوصلك الفكره

    انا مش متاكد
    بس اعتقد انه هينطبق عليهم نفس الحاله فى سحب التيار قبل المحول
    انت ممكن عشان تبقى مأمن نفسك اعمل محول رفع ومحول خفض للعداد 400 ونفس الموضوع لل 250

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية osama gaber
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    131

    رد: هل يمكن دمج اكثر من عداد معا

    الحل بسيط هو تركيب محول تيار فى دخول العداد ويتم ربط خروج محولين التيار معا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اكبر مكتبة مشاريع توزيعات كهربية( اكثر من 100 مشروع ) ...(Lighting - Fire Alarm - CCT
    بواسطة Ahmed Zakaria Hafez في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-08-14, 03:55 PM
  2. ما هى اكبر قدرة موتور (3 phase induction motor) يمكن تشغيلة على الجهد المنخض 380 فولت
    بواسطة shreefshreef في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 29-11-12, 11:43 PM
  3. اكبر مكتبة مشاريع توزيعات كهربية( اكثر من 100 مشروع ) ...(Lighting - Fire Alarm - CCT
    بواسطة Ahmed Zakaria Hafez في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 12-11-10, 07:07 PM
  4. اكبر مكتبة مشاريع توزيعات كهربية( اكثر من 100 مشروع ) ...(Lighting - Fire Alarm - CCT
    بواسطة Ahmed Zakaria Hafez في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-11-10, 05:11 PM
  5. وحدة عداد ض ع
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-04-06, 10:39 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter