النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed abdel aal
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    7

    طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدى محطة رفع صرف صحى بالسعودية سيكون بها عدد 6 طلبمات غاطسة (4 أساسى - 2 احتياطى)
    قدرة كل منها 58.5 كيلو وات -3 فاز -380 فولت وتعمل بنظام Soft starting
    ومجموع أحمال إنارة وفيش وتكييفات وازالة الروائح حوالى 72 KVA

    والمطلوب منى حساب قدرة المحول والمولد الاحتياطى والقواطع الرئيسية الخاصة بكليهما
    برجاء تحديد طريقة الحساب والمعادلات او حتى طريقة التصميم بأى برنامج

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية أشرف مليحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    64

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed abdel aal مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدى محطة رفع صرف صحى بالسعودية سيكون بها عدد 6 طلبمات غاطسة (4 أساسى - 2 احتياطى)
    قدرة كل منها 58.5 كيلو وات -3 فاز -380 فولت وتعمل بنظام Soft starting
    ومجموع أحمال إنارة وفيش وتكييفات وازالة الروائح حوالى 72 KVA

    والمطلوب منى حساب قدرة المحول والمولد الاحتياطى والقواطع الرئيسية الخاصة بكليهما
    برجاء تحديد طريقة الحساب والمعادلات او حتى طريقة التصميم بأى برنامج
    تجميع جميع الإحمال الموجودة فى المحطة ونحسب على 80% من الأحمال ونحسب قيمة الأمبير المطلوب من المعادلة الشهيرة p=1.73*v*i*cos
    ثم نضرب التيار فى 1.5 لنحصل على قيمة تيار المحول والمولد المطلوب
    1- قيمة الإحمال كلها تقريبا 507 kva
    2- قيمة التيار = 770 أمبير
    3- 80% من قيمة هذا التيار لان كل الإحمال لاتعمل فى نفس الوقت =616أمبير
    4- قيمة تيار المحول تكون من 1.2 - 1.5 من تيار الكلى فبفرض انه يكون 1.25 تكون قيمة التيار للمحول تقريبا 770 امبير
    5- المحول المطلوب تكون قدرته تقريبا .5 ميجا
    6- المولد تكون قدرته نفس القدرة تقريبا

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed abdel aal
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    7

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف مليحى مشاهدة المشاركة
    تجميع جميع الإحمال الموجودة فى المحطة ونحسب على 80% من الأحمال ونحسب قيمة الأمبير المطلوب من المعادلة الشهيرة p=1.73*v*i*cos
    ثم نضرب التيار فى 1.5 لنحصل على قيمة تيار المحول والمولد المطلوب
    1- قيمة الإحمال كلها تقريبا 507 kva
    2- قيمة التيار = 770 أمبير
    3- 80% من قيمة هذا التيار لان كل الإحمال لاتعمل فى نفس الوقت =616أمبير
    4- قيمة تيار المحول تكون من 1.2 - 1.5 من تيار الكلى فبفرض انه يكون 1.25 تكون قيمة التيار للمحول تقريبا 770 امبير
    5- المحول المطلوب تكون قدرته تقريبا .5 ميجا
    6- المولد تكون قدرته نفس القدرة تقريبا
    جزاك الله خيرا ياهندسة

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف مليحى مشاهدة المشاركة
    تجميع جميع الإحمال الموجودة فى المحطة ونحسب على 80% من الأحمال ونحسب قيمة الأمبير المطلوب من المعادلة الشهيرة p=1.73*v*i*cos
    ثم نضرب التيار فى 1.5 لنحصل على قيمة تيار المحول والمولد المطلوب
    1- قيمة الإحمال كلها تقريبا 507 kva
    2- قيمة التيار = 770 أمبير
    3- 80% من قيمة هذا التيار لان كل الإحمال لاتعمل فى نفس الوقت =616أمبير
    4- قيمة تيار المحول تكون من 1.2 - 1.5 من تيار الكلى فبفرض انه يكون 1.25 تكون قيمة التيار للمحول تقريبا 770 امبير
    5- المحول المطلوب تكون قدرته تقريبا .5 ميجا
    6- المولد تكون قدرته نفس القدرة تقريبا
    على فرض ان معامل القدرة يساوي 0.8
    وان معامل الطلب للمخاضات وباقي الاحمال يساوي 1
    المجموع الكلي لاحمال المضخات يساوي 6*58.5=351 كيلو وات
    باقي الاحمال يساوي 72 كيلو فولت امبير
    مجموع الاحمال بالكيلو فولت امبير 438.75+72=510.75 كيلو فولت امبير
    يجب ان لايتم تحميل المحول اكثر من 80% من سعته
    510.75/0.8=638.43 كيلو فولت امبير واقرب ستاندرد للمحولات لهذه القيمة هو محول 1000 كيلو فولت امبير
    اذن قدرة المحول المطلوب هو 1000 كيلو فولت امبير وهذا مناسب جدا وخصوصا ان الاحمال عباره عن مضخات
    والتي ييتولد بها تيار بدء عالي
    بالنسبة الى حساب قدرة المولد المناسب للمضخات
    مجموع الاحمال لمضختين فقط وفرضا ان الاحمال الاخرى تعمل ايضا في حالة الطواريئ
    وفي هذه الحالة يجب ان يؤخذ في الحسبان طريقة بدء اقلاع المضخات
    وهي كما مذكوره ان طريقة الاقلاع سوفت ستارتينغ
    مجموع الاحمال بالكيلو فولت امبير - حمل المضخه الاولى(وعلى فرض ان المضخات مختلفه بالحمل ,نطرح اكبر مضخه )
    2*73=146 كيلو فولت امبير للمضختين
    146+72=218 كيلو فولت امبير
    218 - 73=145 كيلو فولت امبير
    في طريقة الاقلاع سوفت ستارتينغ يتم تقليل تيار الاقالاع الى 0.66
    لذلك طرية الاقالاع المباشر ضرب 0.66
    438*0.66 =289 كيلو فولت امبير
    اذن مجموع الاحمال الكلي للمولد
    289+145= 434 كيلو فولت امبير

    اذن المولد المطلوب
    400KW (500KVA ) DIESEL
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    على فرض ان معامل القدرة يساوي 0.8
    وان معامل الطلب للمخاضات وباقي الاحمال يساوي 1
    المجموع الكلي لاحمال المضخات يساوي 6*58.5=351 كيلو وات
    باقي الاحمال يساوي 72 كيلو فولت امبير
    مجموع الاحمال بالكيلو فولت امبير 438.75+72=510.75 كيلو فولت امبير
    يجب ان لايتم تحميل المحول اكثر من 80% من سعته
    510.75/0.8=638.43 كيلو فولت امبير واقرب ستاندرد للمحولات لهذه القيمة هو محول 1000 كيلو فولت امبير
    اذن قدرة المحول المطلوب هو 1000 كيلو فولت امبير وهذا مناسب جدا وخصوصا ان الاحمال عباره عن مضخات
    والتي ييتولد بها تيار بدء عالي
    بالنسبة الى حساب قدرة المولد المناسب للمضخات
    مجموع الاحمال لمضختين فقط وفرضا ان الاحمال الاخرى تعمل ايضا في حالة الطواريئ
    وفي هذه الحالة يجب ان يؤخذ في الحسبان طريقة بدء اقلاع المضخات
    وهي كما مذكوره ان طريقة الاقلاع سوفت ستارتينغ
    مجموع الاحمال بالكيلو فولت امبير - حمل المضخه الاولى(وعلى فرض ان المضخات مختلفه بالحمل ,نطرح اكبر مضخه )
    2*73=146 كيلو فولت امبير للمضختين
    146+72=218 كيلو فولت امبير
    218 - 73=145 كيلو فولت امبير
    في طريقة الاقلاع سوفت ستارتينغ يتم تقليل تيار الاقالاع الى 0.66
    لذلك طرية الاقالاع المباشر ضرب 0.66
    438*0.66 =289 كيلو فولت امبير
    اذن مجموع الاحمال الكلي للمولد
    289+145= 434 كيلو فولت امبير
    اذن المولد المطلوب
    400KW (500KVA ) DIESEL



    شكرا جزيلا على الرد ولكن لدى استفسار من حضرتك فى الخطوة دى اتعملت ليه 438*0.66 =289 كيلو فولت امبير القدرة 438 دى الكلية مش للاحتياطى انا اقصد بس يعنى المهندس قايل ان 2 بس الاحتياطى يعنى مفروض تستخدم 146 ونضربها فى 0.66 ونكمل خطوات حضرتك ولا ايه رأى حضرتك
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان سيف الدين مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا على الرد ولكن لدى استفسار من حضرتك فى الخطوة دى اتعملت ليه 438*0.66 =289 كيلو فولت امبير القدرة 438 دى الكلية مش للاحتياطى انا اقصد بس يعنى المهندس قايل ان 2 بس الاحتياطى يعنى مفروض تستخدم 146 ونضربها فى 0.66 ونكمل خطوات حضرتك ولا ايه رأى حضرتك
    زميلي العزيز
    انا وضحت في الاجابه ان الحسابات الخاصه للمولد اوخذت لمضختين فقط
    وانا ذكرت في الاجابة ان الحمل الكلي 438.75 كيلو فولت امبير لجميع المضخات عندما قمت بحساب قدرة المحول
    بينما 438 كيلو فولت امبير للمضخه الواحده على اعتبار انها اكبر مضخه وكانت طريقة اقلاعها ,الاقلاع المباشر DOL
    ولكن طريقة الاقلاع كانت في السؤال السوفت ستار
    لذلك تم حسابها بان قلللنا طريقة اقلاع المضخه الاولى
    وكان الجواب ضربنا الاقلاع المباشر ب 0.66

    بحيث نسيت ان اذكر لك من اين اتى الحمل 438 كيلو فولت امبير في الاقلاع المباشر للمضخه
    وهو ان ضربنا حمل المضخه الاولى ب 6
    73*6=438 كيلو فولت امبير
    وتم تقليله الى 0.66 لان الاقلاع للمضخه سوفت ستار
    فكان الجواب 289 كيلو فولت امبير
    ولكن بامكانك التحكم ببادء الحركة للمضخات اقل من ذلك وخاصه ان الاقلاع سوفت ستار
    ولكن تم الحسابات لاسوء الحالات لكي لا نضطر مستقبلا لتغيير قدرة المولد

    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    زميلي العزيز
    انا وضحت في الاجابه ان الحسابات الخاصه للمولد اوخذت لمضختين فقط
    وانا ذكرت في الاجابة ان الحمل الكلي 438.75 كيلو فولت امبير لجميع المضخات عندما قمت بحساب قدرة المحول
    بينما 438 كيلو فولت امبير للمضخه الواحده على اعتبار انها اكبر مضخه وكانت طريقة اقلاعها ,الاقلاع المباشر DOL
    ولكن طريقة الاقلاع كانت في السؤال السوفت ستار
    لذلك تم حسابها بان قلللنا طريقة اقلاع المضخه الاولى
    وكان الجواب ضربنا الاقلاع المباشر ب 0.66
    بحيث نسيت ان اذكر لك من اين اتى الحمل 438 كيلو فولت امبير في الاقلاع المباشر للمضخه
    وهو ان ضربنا حمل المضخه الاولى ب 6
    73*6=438 كيلو فولت امبير
    وتم تقليله الى 0.66 لان الاقلاع للمضخه سوفت ستار
    فكان الجواب 289 كيلو فولت امبير
    ولكن بامكانك التحكم ببادء الحركة للمضخات اقل من ذلك وخاصه ان الاقلاع سوفت ستار
    ولكن تم الحسابات لاسوء الحالات لكي لا نضطر مستقبلا لتغيير قدرة المولد
    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,,,


    تمام طيب لو طريقة البدء ستار دلتا زى مضخات الحريق مثلا تقل بمقدار كام لتيا الاقلاع و شكرا ياهندسة على الرد و التوضيح وتحياتى لحضرتك
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان سيف الدين مشاهدة المشاركة
    تمام طيب لو طريقة البدء ستار دلتا زى مضخات الحريق مثلا تقل بمقدار كام لتيا الاقلاع و شكرا ياهندسة على الرد و التوضيح وتحياتى لحضرتك
    تفضل هذه الملفات لنكمل الحديث عن حسابات مضخة الحريق حسب NEC
    وللمعلومية مضخة الحريق تعد من احمال الطواريء الاساسية
    ولا يحسب لها حماية من الاوفر لود لكي تبقى شغاله في حالة الحريق الا ان تتدمر بالكامل
    ولكن يصمم لها قاطع حمايه من الشورت سيركت
    وذلك حسب ماورد في NEC

    NEC 695.6(D

    Power circuits shall not have automatic protection against overloads. Branch-circuit and feeder conductors shall be protected against short circuit only

    ومضخة الحريق بالاضفه الى مضخة الجوكي يكون ايضآ مضخة احتياطيه تعمل stand -by
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : كيف نحدد قدرة محول توزيع لا توجد علية البيانات وكيف اعرف قدرة هذا المحول بدون
    بواسطة م/ اكرامي عبد القوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 15-09-20, 01:30 PM
  2. طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى
    بواسطة ahmed abdel aal في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-06-15, 08:10 AM
  3. طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى
    بواسطة ahmed abdel aal في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 31-05-15, 06:54 PM
  4. حساب الاحمال لتحديد قدرة محول يعمل 24 ساعة
    بواسطة islami في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-13, 08:58 AM
  5. طلب ترجمة لمقدمة محول قدرة
    بواسطة محمد الامين في المنتدى قسم اللغة الإنجليزية English Learning
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-12-10, 08:43 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter