النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed abdel aal
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    7

    Post طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدى محطة رفع صرف صحى بالسعودية سيكون بها عدد 6 طلبمات غاطسة (4 أساسى - 2 احتياطى)
    قدرة كل منها 58.5 كيلو وات -3 فاز -380 فولت وتعمل بنظام Soft starting
    ومجموع أحمال إنارة وفيش وتكييفات وازالة الروائح حوالى 72 KVA

    والمطلوب منى حساب قدرة المحول والمولد الاحتياطى والقواطع الرئيسية الخاصة بكليهما
    برجاء تحديد طريقة الحساب والمعادلات او حتى طريقة التصميم بأى برنامج

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed abdel aal مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدى محطة رفع صرف صحى بالسعودية سيكون بها عدد 6 طلبمات غاطسة (4 أساسى - 2 احتياطى)
    قدرة كل منها 58.5 كيلو وات -3 فاز -380 فولت وتعمل بنظام Soft starting
    ومجموع أحمال إنارة وفيش وتكييفات وازالة الروائح حوالى 72 KVA

    والمطلوب منى حساب قدرة المحول والمولد الاحتياطى والقواطع الرئيسية الخاصة بكليهما
    برجاء تحديد طريقة الحساب والمعادلات او حتى طريقة التصميم بأى برنامج
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتنه
    ---- الاحمال المربوطة لديك = 6* 58.5 =351 كيلووات ---- وعلى افتراض ان معامل القدرة لهذه الطلمبات -- المضخات -- الغاطسة هو 0.8 سيكون لدينا 351| 0.8 =438.75 كيلو فولت امبير
    مضاف 72 كيلو فولت امبير احمال الانارة فسيكون الحمل الكلي المربوط يساوي 510.75 كيلو فولت امبير
    وبما ان الانتاج المتداول في سعات المحولات في الغالب هو 100 \ 250 \ 400 \ 630 \ 1000 كيلو فولت امبير
    اذن عليك اختيار المحول ذو سعة 1000 كيلو فولت امبير \\\ جيث ان تحميله سيكون 0.8 * 1000 = 8000 كيلو فولت امبير
    وهذا يكفي --- في حالة اجراء توسعات مستقبلية
    ---- ويمكنك استخدام محول 630 كيلو فولت امبير \\ ولكن ربما تكون في وضع حرج \\ لاسيما ان معامل القدرة للطلمبات \\ للمضخات \\ ربما قليل \\ مما يؤدي الى سحب تيار عالي من المحول فالاحسن ان تستخدم محول ذو سعة 1000 كيلو فولت امبير
    -------- اما المولد الاحتياطي فيمكنك تقديره على ضوء الاحمال التي لابد من عملها بشكل ضروري واساسي
    ---- وكذلك بالنسبة للقواطع عليك حساب التيار لكل \ طلمبة \
    --------- واختيار مساحة مقطع \\ الموصل \ على ضوء التيار -- هنالك جداول لهذا الغرض
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتنه
    ---- الاحمال المربوطة لديك = 6* 58.5 =351 كيلووات ---- وعلى افتراض ان معامل القدرة لهذه الطلمبات -- المضخات -- الغاطسة هو 0.8 سيكون لدينا 351| 0.8 =438.75 كيلو فولت امبير
    مضاف 72 كيلو فولت امبير احمال الانارة فسيكون الحمل الكلي المربوط يساوي 510.75 كيلو فولت امبير
    وبما ان الانتاج المتداول في سعات المحولات في الغالب هو 100 \ 250 \ 400 \ 630 \ 1000 كيلو فولت امبير
    اذن عليك اختيار المحول ذو سعة 1000 كيلو فولت امبير \\\ جيث ان تحميله سيكون 0.8 * 1000 = 8000 كيلو فولت امبير
    وهذا يكفي --- في حالة اجراء توسعات مستقبلية
    ---- ويمكنك استخدام محول 630 كيلو فولت امبير \\ ولكن ربما تكون في وضع حرج \\ لاسيما ان معامل القدرة للطلمبات \\ للمضخات \\ ربما قليل \\ مما يؤدي الى سحب تيار عالي من المحول فالاحسن ان تستخدم محول ذو سعة 1000 كيلو فولت امبير
    -------- اما المولد الاحتياطي فيمكنك تقديره على ضوء الاحمال التي لابد من عملها بشكل ضروري واساسي
    ---- وكذلك بالنسبة للقواطع عليك حساب التيار لكل \ طلمبة \
    --------- واختيار مساحة مقطع \\ الموصل \ على ضوء التيار -- هنالك جداول لهذا الغرض

    جزاك الله خيرا يا باش مهندس

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ibrahem abd elhamed مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا يا باش مهندس
    الشكر لله اخي الغزيز
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed abdel aal
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    7

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتنه
    ---- الاحمال المربوطة لديك = 6* 58.5 =351 كيلووات ---- وعلى افتراض ان معامل القدرة لهذه الطلمبات -- المضخات -- الغاطسة هو 0.8 سيكون لدينا 351| 0.8 =438.75 كيلو فولت امبير
    مضاف 72 كيلو فولت امبير احمال الانارة فسيكون الحمل الكلي المربوط يساوي 510.75 كيلو فولت امبير
    وبما ان الانتاج المتداول في سعات المحولات في الغالب هو 100 \ 250 \ 400 \ 630 \ 1000 كيلو فولت امبير
    اذن عليك اختيار المحول ذو سعة 1000 كيلو فولت امبير \\\ جيث ان تحميله سيكون 0.8 * 1000 = 8000 كيلو فولت امبير
    وهذا يكفي --- في حالة اجراء توسعات مستقبلية
    ---- ويمكنك استخدام محول 630 كيلو فولت امبير \\ ولكن ربما تكون في وضع حرج \\ لاسيما ان معامل القدرة للطلمبات \\ للمضخات \\ ربما قليل \\ مما يؤدي الى سحب تيار عالي من المحول فالاحسن ان تستخدم محول ذو سعة 1000 كيلو فولت امبير
    -------- اما المولد الاحتياطي فيمكنك تقديره على ضوء الاحمال التي لابد من عملها بشكل ضروري واساسي
    ---- وكذلك بالنسبة للقواطع عليك حساب التيار لكل \ طلمبة \
    --------- واختيار مساحة مقطع \\ الموصل \ على ضوء التيار -- هنالك جداول لهذا الغرض
    جزاك الله خيرا ياهندسة

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed abdel aal مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ياهندسة
    الشكر لله اخي العزيز
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : كيف نحدد قدرة محول توزيع لا توجد علية البيانات وكيف اعرف قدرة هذا المحول بدون
    بواسطة م/ اكرامي عبد القوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 15-09-20, 01:30 PM
  2. طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى
    بواسطة ahmed abdel aal في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-06-15, 08:10 AM
  3. حساب الاحمال لتحديد قدرة محول يعمل 24 ساعة
    بواسطة islami في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-13, 08:58 AM
  4. طلب ترجمة لمقدمة محول قدرة
    بواسطة محمد الامين في المنتدى قسم اللغة الإنجليزية English Learning
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-12-10, 08:43 PM
  5. ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-06-06, 07:15 PM