    Post طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدى محطة رفع صرف صحى بالسعودية سيكون بها عدد 6 طلبمات غاطسة (4 أساسى - 2 احتياطى)
    قدرة كل منها 58.5 كيلو وات -3 فاز -380 فولت وتعمل بنظام Soft starting
    ومجموع أحمال إنارة وفيش وتكييفات وازالة الروائح حوالى 72 KVA

    والمطلوب منى حساب قدرة المحول والمولد الاحتياطى والقواطع الرئيسية الخاصة بكليهما
    برجاء تحديد طريقة الحساب والمعادلات او حتى طريقة التصميم بأى برنامج

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    11

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اولا يتم حساب الحمل الكهربى المغذى للمضخات الغاطسة كالتالى
    6*(58.5 كيلو وات) =351 كيلو وات وبفرض معامل القدرة PF=0.85
    تكون القدرة KVA=KW/PF =351/0.85=413 KVA
    وهذا هو الحمل المتصل CONNECTED LOAD ولحساب DEMAND LOAD =عدد المضخات الاساسيىة =4* 58.5=234 كيلو وات /0.85= 275 KVA
    ثم تكون الاحمال الاخرى الانارة والتكييف والخ ذات معامل طلب 100%
    الحمل الكلى المطلوب =275+72=347 كيلو فولت أمبير
    لتحديد قدرة المحول 347*1.25=433 كيلو فولت امبير نختار محول 630 كيلو فولت امبير
    القواطع المغذية للمضخات الغاطسة تكون قدرة كل مفتاح كالتالى :-
    58.5*1000/1.73/380/0.85=104 امبير *1.25= 130 امبير
    نختار القاطع 160/200 امبير

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    السلام عليكم

    سارفق ملف خاص بهذا الموضوع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    42

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر عبدالعليم ناصر ادريس مشاهدة المشاركة
    اولا يتم حساب الحمل الكهربى المغذى للمضخات الغاطسة كالتالى
    6*(58.5 كيلو وات) =351 كيلو وات وبفرض معامل القدرة PF=0.85
    تكون القدرة KVA=KW/PF =351/0.85=413 KVA
    وهذا هو الحمل المتصل CONNECTED LOAD ولحساب DEMAND LOAD =عدد المضخات الاساسيىة =4* 58.5=234 كيلو وات /0.85= 275 KVA
    ثم تكون الاحمال الاخرى الانارة والتكييف والخ ذات معامل طلب 100%
    الحمل الكلى المطلوب =275+72=347 كيلو فولت أمبير
    لتحديد قدرة المحول 347*1.25=433 كيلو فولت امبير نختار محول 630 كيلو فولت امبير
    القواطع المغذية للمضخات الغاطسة تكون قدرة كل مفتاح كالتالى :-
    58.5*1000/1.73/380/0.85=104 امبير *1.25= 130 امبير
    نختار القاطع 160/200 امبير
    السلام عليكم
    عندى اعتراض على معامل القدرة اعتقد انه عالى نسبيا
    فى اعتقادى عند الحساب ناخذ 0.8 معامل قدرة مناسب للمواتير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    42

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    و لحساب قدرة المولد
    لابد ان تاخذ فى اعتبارك تيار البدأ للموتورحتى يستطيع المولد تشغيل المحطة
    و الا ستجد نفسك فى ورطة كبيرة وهى ان المولد لا يستطيع ان يشغل المحطة
    و قد حدث ذلك فى احد المشاريع بمصر

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    21

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    جزاكم الله خيرا

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية Wagdy Azzam
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    Helwan
    المشاركات
    285

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبدالنعيم مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    السلام عليكم :
    اخي الفاضل مرفق الملف به الحسابات طبقا للمعطيات السابقة واتمني ان يفيدك
    وبخصوص حسابات المولد 630 كيلوفولت امبير .

    وبالله التوفيق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية mostafa alfrmawy
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    165

    رد: طلب بخصوص حساب قدرة محول ومولد احتياطى

    الاخ الكريم
    بخصوص حساب معامل التباين او معامل الطلب يلزم الرجوع اولا الى مهندس الميكانيكا للتعرف على طبيعه تشغيل المضخات واحتماليه ان تعمل المضخات جميعا فى نفس الوقت وكذلك المضختان الاحتياطى هل تعمل فى حال زياده الاحمال على 6 مضخات الاخرى بحيث قد يحدث ان يصبح عدد المضخات العامله 8 مضخات ام ان المضختان الاحتياطى تعمل فقط فى حال حدوث عطل فى احد المضخات السته

    وبخضوض حساب تيار البدء فقيمه تيار البدء تختلف على حسب طريقه التحكم سواء المضخات موصله مباشره او من خلال ستار دلتا او من خلال سوفت ستارتر ولكل طريقه تحكم قيمه مختلفه لتيار البدء....ايضا اعتقد ان نوع ماتور المضخه سواء من النوع induction او نوع القفص...
    تحياتى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : كيف نحدد قدرة محول توزيع لا توجد علية البيانات وكيف اعرف قدرة هذا المحول بدون
    بواسطة م/ اكرامي عبد القوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 15-09-20, 01:30 PM
  2. حساب الاحمال لتحديد قدرة محول يعمل 24 ساعة
    بواسطة islami في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-13, 08:58 AM
  3. المشاكل العملية الناتجة من انقطاع الاتصال بين نقطة النيوترال والارضي في محول قدرة
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-01-13, 08:37 AM
  4. طلب ترجمة لمقدمة محول قدرة
    بواسطة محمد الامين في المنتدى قسم اللغة الإنجليزية English Learning
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-12-10, 08:43 PM
  5. ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-06-06, 07:15 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter