    تحياتى لحضرتكم يامهندسين اتمنى مساعدتكم ضرورى
    عندى استفسار مهم جدا ياجماعه ارجوا مساعدتى فيه بالنسبة الى نظام Emergency central battery لما بيغذى احمل مهمه فى اى مبنى مثلا اناره بيتم حساب الكشافات التى تغذى منها على دائرة ال normal ولا من emergency وبعدين لو هتتحسب من على دائرة الطوارئ اكيد لازم الاحمال دى كلها تدخل فى حسابات المولد لان Ats هينقل التغذية من الخط الرتيسى الى المولد طيب الاحمال قلى شغاله من البطاريات المركزية دى هتتغذى من المولد يعنى لما المولد يدخل يشحن البطاريات تانى ولا هدنها على البطاريات وخلاص يغاية لما الكهرباء تعود وهل الاحمال دى لها لوحة منفصلة عن لوحة الطوارئ emergency light panel ولا مع لوحة الطوارئ , طيب ولو ملهاش علاقة ب لوحة الطورئ emergency light panel بتتغذى ازاى فى الوضع العادى قلى بيبقى فيه الكهرباء موجوده
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    اولا :ال normal بيغذى كل الحمل
    ثانيا :لوحة انارة الطوارىء فى الوضع العادى تتغذى من ال normal لكن فى حالة انقطاع التيار تتغذى من ال ATS
    ثالثا :اذا كان عندك CENTRAL BATTERY فهذه للاحمال الحرجة التى يخشى عليها من انقطاع التيار مثل الحواسب حتى لا تفقد المعلومات اواجهزة غرف العناية المركزة وممكن بعد تشغيل الطوارىء تنقل عليه لانك لا تعرف مى ترجع الكهرباء
    رابعا : كل مشروع له ظروفه ولو رفعت الدوائر او ارسلتها على الايميل افيددك اكتر لان زى ما ذكرت لك كل مشروع له ظروفه

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    اولا :ال normal بيغذى كل الحمل
    ثانيا :لوحة انارة الطوارىء فى الوضع العادى تتغذى من ال normal لكن فى حالة انقطاع التيار تتغذى من ال ATS
    ثالثا :اذا كان عندك CENTRAL BATTERY فهذه للاحمال الحرجة التى يخشى عليها من انقطاع التيار مثل الحواسب حتى لا تفقد المعلومات اواجهزة غرف العناية المركزة وممكن بعد تشغيل الطوارىء تنقل عليه لانك لا تعرف مى ترجع الكهرباء
    رابعا : كل مشروع له ظروفه ولو رفعت الدوائر او ارسلتها على الايميل افيددك اكتر لان زى ما ذكرت لك كل مشروع له ظروفه


    تحياتى لحضرتك و شكرا ياباش مهندس على الرد والتوضيح قلى حضرتك كتبته وجزاك الله خيرا ع المساعدة المشكله انه المشروع تشغيل وصيانه لمكان كبير ومهم جدا فى السعودية وفيه الانظمة دى وعرفت ان الانارة بس هى قلى بتتعمل على البطاريات المركزية دى معلش اوضح لحضرتك الاستفسار بتاعى عن حالات معينة احنا عندنا فى المشروع البطاريات المركزيه بتغذى وحدات اناره فى حالة الطوارئ جزء معين مثلا 3 كشافات يعنى لو عندى غرفه فيها 6 كشافات 3 منهم من البطاريات والباقى عادى دى فى بعض الاماكن و فى اماكن تانيه بيبقى واضع كشافات فى الوضع العادى والكهربا موجوده فاصلين ومش شغالين خالص لما النور يقطع او حتى انت فصلت النور من المفتاح عادى الكشافات دى تنور لوحدها وفى اماكن برضو فى 6 كشافات بيخلى اتنين منهم على البطاريات بس لما النور يقطع او تفصل المفتاح ممكن لمبتين مثلا من كشافين يدنهم شغالين يعنى الكشاف فيه اربع لمبات اتنين يفصلوا واتنين ينوروا فالمشكله انا مش عارف ايه قلى بيتحكم فى الموضوعات دى هل البطاريات ولا اجهزه فى الكشافات ومتصله بالبطاريات ومش عارف اعرفهم ازاى والكشافات كتير وانوعهم مختلفه اظن انى فى حاجه معينه للبطاريات والكشافات دى مع بعض ومش عارف افك كشاف منهم وابدأ ابص عليه او التغذيه بتاعته ازاى و بعدين انا معنديش لوحة طوارئ غير دى فعايز برضوا لو حضرتك عارف دى تتوصل ازاى للاحمال او تتحسب ازاى لما احسب المولد بيتحسب حملها ازاى معلش والله انا اسف لان انا مش معايا اى رسومات خالص والله والاستشارى بيقولى انه سلم كل حاجه ومش معاه اى رسومات ومش عارف افهم الموضوع ماشى ازاى مع انه اكبر استشارى فى االوطن العربى بس جايب برضوا شباب صغير لانه مشروع صيانة اسف على كثرة الاستفسارات وجزاك الله خيرا
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    اولا :ال normal بيغذى كل الحمل
    ثانيا :لوحة انارة الطوارىء فى الوضع العادى تتغذى من ال normal لكن فى حالة انقطاع التيار تتغذى من ال ATS
    ثالثا :اذا كان عندك CENTRAL BATTERY فهذه للاحمال الحرجة التى يخشى عليها من انقطاع التيار مثل الحواسب حتى لا تفقد المعلومات اواجهزة غرف العناية المركزة وممكن بعد تشغيل الطوارىء تنقل عليه لانك لا تعرف مى ترجع الكهرباء
    رابعا : كل مشروع له ظروفه ولو رفعت الدوائر او ارسلتها على الايميل افيددك اكتر لان زى ما ذكرت لك كل مشروع له ظروفه
    معلش ياباش مهندس انا اسف انا من تدويرى لقيت ال module ده موجود ع مواقع بحث بيعبر عن حاله واحد من قلى سألت حضرتك عليهم ممكن حضرتك تطلع عليه وهل يقصد ب Static inverter انها البطاريات المركزية وبعدين ال module ده فى الكشاف ولا البطاريات
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ايمن على عطية
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    286

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اخى الفاضل نظام البطاريات المركزية بيتكون من مجموعة من البطاريات مركبة فى راك حسب القدرة المطلوبة ولوحة اخرى هى لوحة التحكم هذة اللوحة يتم تغذيتها من المولد ان وجد او من المحول ومقسمة الى عدة دوائر 12&6 &18&24 .............. كل دائرة مكونة من مجموعة من الكونكتر وتكون منفصلة عن الدوائر الاخرى وكل دائرة لها عدد 2 كونتاكتور ( واحد للتغذية من المحول او المولد والاخر بيكون للتغذية من البطاريات المركزية ) وبيحدث التغيير بين نوعى التغذية حسب المتاح من المصادر فى حالة انقطاع التيار من مصادر النرمال يتم التغذية من البطاريات المركزية اتوماتيك لان العناصر الموجودة باللوحة كلها الكترونية وعند عودة التغذية النرمال يتم شحن البطاريات عن طريق الشاحن الموجود باللوحة وتغذية الاحمال بس الاحمال لا تزيد فى اللوب الواحد عن 350 وات والا ستحتاج الى عمل كونكتر بين اللوب نفسة

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن على عطية مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اخى الفاضل نظام البطاريات المركزية بيتكون من مجموعة من البطاريات مركبة فى راك حسب القدرة المطلوبة ولوحة اخرى هى لوحة التحكم هذة اللوحة يتم تغذيتها من المولد ان وجد او من المحول ومقسمة الى عدة دوائر 12&6 &18&24 .............. كل دائرة مكونة من مجموعة من الكونكتر وتكون منفصلة عن الدوائر الاخرى وكل دائرة لها عدد 2 كونتاكتور ( واحد للتغذية من المحول او المولد والاخر بيكون للتغذية من البطاريات المركزية ) وبيحدث التغيير بين نوعى التغذية حسب المتاح من المصادر فى حالة انقطاع التيار من مصادر النرمال يتم التغذية من البطاريات المركزية اتوماتيك لان العناصر الموجودة باللوحة كلها الكترونية وعند عودة التغذية النرمال يتم شحن البطاريات عن طريق الشاحن الموجود باللوحة وتغذية الاحمال بس الاحمال لا تزيد فى اللوب الواحد عن 350 وات والا ستحتاج الى عمل كونكتر بين اللوب نفسة
    مهندس ايمن جزاك الله خيرا وشكرا للتوضيح من حضرتك بس لو ممكن حضرتك تساعدنى فى توضيح هذه الحالات معينة احنا عندنا فى المشروع البطاريات المركزيه بتغذى وحدات اناره فى حالة الطوارئ جزء معين مثلا 3 كشافات يعنى لو عندى غرفه فيها 6 كشافات 3 منهم من البطاريات والباقى عادى دى فى بعض الاماكن و فى اماكن تانيه بيبقى واضع كشافات فى الوضع العادى والكهربا موجوده فاصلين ومش شغالين خالص لما النور يقطع او حتى انت فصلت النور من المفتاح عادى الكشافات دى تنور لوحدها وفى اماكن برضو فى 6 كشافات بيخلى اتنين منهم على البطاريات بس لما النور يقطع او تفصل المفتاح ممكن لمبتين مثلا من كشافين يدنهم شغالين يعنى الكشاف فيه اربع لمبات اتنين يفصلوا واتنين ينوروا فالمشكله انا مش عارف ايه قلى بيتحكم فى الموضوعات دى هل البطاريات ولا اجهزه فى الكشافات ومتصله بالبطاريات ولا برنامج بيوضع على ميمورى كارد معلش لان المشروع تشغيل وصيانة ومش عارف التوصيلات ازاى او طريقة التحكم
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    ممكن تستخدم الموديول اللى انت رافع صورته ده بس بشرط تطابق الفازات من النورمال و الايميرجنسى

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Magdy Amin مشاهدة المشاركة
    ممكن تستخدم الموديول اللى انت رافع صورته ده بس بشرط تطابق الفازات من النورمال و الايميرجنسى
    المشروع تشغيل وصيانة معمول اساسا انا عايز اعرف التحكم فى الحجات دى عن طريق ايه
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    انت قصدك التحكم فى الا ACM ازاى
    بص يا باشمهندس الجهاز زى الريلاى بالظبط بيكون داخل عليه الخطين كهربا نورمال و ايميرجنسى
    مجرد الكهربا النورمال تفصل ينقل الكونتاكت على فرده الايمرجنسى

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: أرجو ا مساعدتى ضرورى جدا يا مهندسين !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Magdy Amin مشاهدة المشاركة
    انت قصدك التحكم فى الا ACM ازاى
    بص يا باشمهندس الجهاز زى الريلاى بالظبط بيكون داخل عليه الخطين كهربا نورمال و ايميرجنسى
    مجرد الكهربا النورمال تفصل ينقل الكونتاكت على فرده الايمرجنسى

    شكرا كتير يامهندس محمد ع التواصل جزاك الله خيرا بس استفسار انا اسف هوا ACM ده ايه وبعدين تقريبا البطاريات المركزيه ECB فيها control unit تقريبا ده بيتبرمج صح ولا مش عندك فكره
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. للخبراء أرجو مساعدتي
    بواسطة المهندسة لارا صراف في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-02-09, 01:07 AM
  2. أرجو مساعدتي في كيفية أجراء فحص dew point لغاز sf6 ؟؟؟
    بواسطة bashar sabeeh في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-08-08, 08:43 AM
  3. أرجو من الاخوة المهندسين مساعدتي في حل هذه المسالة في مادة الرياضيات للدراسات العليا
    بواسطة كامران كمال في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-01-08, 09:21 PM
  4. أرجو مساعدتي يا أساتذتي
    بواسطة عبد الله صالح في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-08-07, 07:25 PM
  5. أرجو مساعدتي في البحث عن جامعه في تخصص القوى
    بواسطة المهندس عمر أحمد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-01-06, 06:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter