النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

    انا محتاج معلومات عن كشاف الانارة للطوارى 4*18بيبقى مزود ببطاريه عايز اعرف التوصيل بتاعه ازاى ballast مع البطاريه مع ال emergency module ضرورى جدا بعد ازنكم وبعدين الكشاف نفسه بياخد كهربا ازاى بيبقى واصله من فازتين مختلفتين وارضى يعنى ولو حد عنده فكره عن emergency central battay بتغذى الكشاف تانى نفس القدره ازاى
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Remon Magdy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Doha-Qatar
    المشاركات
    171

    رد: ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان سيف الدين مشاهدة المشاركة
    انا محتاج معلومات عن كشاف الانارة للطوارى 4*18بيبقى مزود ببطاريه عايز اعرف التوصيل بتاعه ازاى ballast مع البطاريه مع ال emergency module ضرورى جدا بعد ازنكم وبعدين الكشاف نفسه بياخد كهربا ازاى بيبقى واصله من فازتين مختلفتين وارضى يعنى ولو حد عنده فكره عن emergency central battay بتغذى الكشاف تانى نفس القدره ازاى

    All shall be built in the light fixture and type of the ballast shall be warm start type
    no need for 2 cables if it will be working only in case of no power and it will be connected by fire rated cable.

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    محتاج تعرف ايه عن ال central battery
    انا فى المشروع عندى السيستم ده اسأل و ان شاء الله اجاوبك

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Magdy Amin مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    محتاج تعرف ايه عن ال central battery
    انا فى المشروع عندى السيستم ده اسأل و ان شاء الله اجاوبك
    تحياتى لحضرتك ياباش مهندس وشكرا على الرد والاهتمام
    انا كنت عايز اعرف لو انا عندى مجموعة كشافات مثلا شغاله على ال central battery هل بيتم اخدهم على دائرة الطوارئ ولا ع الدائره العادية هتفرق فى حاجه لو على الطوارئ يبقى يدخلو فى حسبات المولد برضوا (الكشافات) وبعدين نظام البطاريات ده لما المولد يدخل الكشافات دى هتشتغل طبعا من ع المولد وتبقى البطاريات حمل برضوا ع المولد علشان تشحن كلام ده صح ولا غلط وبعدين انا اسف على الاطاله انا مشروع تشغيل وصيانة عندى فى 3 حالات
    الحاله الاولى ان عندى كشافات فاصله فى الحالة العادية ولما الكهربا تقطع تشتغل و
    الحاله التانيه ان الكشافات كلها بتبقى شغاله ولما الكهربا تفصل مجموعة منهم تشتغل
    الحاله التالته ان الكشافات كلها بتبقى شغاله ولو فصلت الكهربا عن المكان مجموعه معينه تشتغل ولو فصلت انا الكهرباء من ال switch حتى لمبتين من كاشفين هما قلى يشتغلوا
    الحاجات دى بتبقى فى البطاريات نفسها ولا فى الكشافات ولا اجزاء بتركب الحمل بتاعى بيروح ليه كام سلك مثلا معلش انا اسف ع الاطاله بس انا فعلا مش عارف الاقى الرسومات ولا التوصيلات للحجات دى خالص ولا معى الاستشارى
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Remon Magdy مشاهدة المشاركة
    All shall be built in the light fixture and type of the ballast shall be warm start type
    no need for 2 cables if it will be working only in case of no power and it will be connected by fire rated cable.
    شكرا ليك ياهندسة على الرد ولو متاح عندك light fixture and type of the ballast
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamed Magdy Amin
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    51

    رد: ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

    السلام عليكم
    نظام البطاريات يتم توصيل الكشافات على دائره منفصله تماما و تسمى بدائره طوارئ او UPS اللى هو نظام السنترال باتترى
    و كمان مجموعه الدواير دى بيكون ليها لوحه منفصله بتتغذى عن طريق البطاريات اللى بتولد فولت مستمر و بيتم تحويله عن طريق انفرتر لتيار متردد
    بيتم تشغيل الاحمال بمجرد فصل التيار القادم من شبكه الحكوميه للمنطقه اللى فيها المشروع و يغدى الحمل من البطاريات مباشره بدون انقطاع
    فى حاله رجوع التيار الحكومى يتم فصل البطاريات و اعاده التشغيل على النظام العادى و يتم بدء شحن البطاريات عن طريق تونجر الشحن
    معنى الكلام انى لابد من توافر تغذيه مزدوجه للوحه تغذيه الاحمال الهامه تغذيه من اللوحه العموميه للمشروع و اخرى من لوحه السنترال باتترى
    انا مش فاهم انظمه التشغيل الثلاثه ممكن توضيح اكتر ؟

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Magdy Amin مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    نظام البطاريات يتم توصيل الكشافات على دائره منفصله تماما و تسمى بدائره طوارئ او UPS اللى هو نظام السنترال باتترى
    و كمان مجموعه الدواير دى بيكون ليها لوحه منفصله بتتغذى عن طريق البطاريات اللى بتولد فولت مستمر و بيتم تحويله عن طريق انفرتر لتيار متردد
    بيتم تشغيل الاحمال بمجرد فصل التيار القادم من شبكه الحكوميه للمنطقه اللى فيها المشروع و يغدى الحمل من البطاريات مباشره بدون انقطاع
    فى حاله رجوع التيار الحكومى يتم فصل البطاريات و اعاده التشغيل على النظام العادى و يتم بدء شحن البطاريات عن طريق تونجر الشحن
    معنى الكلام انى لابد من توافر تغذيه مزدوجه للوحه تغذيه الاحمال الهامه تغذيه من اللوحه العموميه للمشروع و اخرى من لوحه السنترال باتترى
    انا مش فاهم انظمه التشغيل الثلاثه ممكن توضيح اكتر ؟
    تحياتى لحضرتك و شكرا ياباش مهندس على الرد والتوضيح قلى حضرتك كتبته تمام ومفيش اختلاف عليه بس معلش اوضح لحضرتك الاستفسار بتاعى عن الحالات دى احنا عندنا فى المشروع البطاريات المركزيه بتغذى وحدات اناره فى حالة الطوارئ جزء معين مثلا 3 كشافات يعنى لو عندى غرفه فيها 6 كشافات 3 منهم من البطاريات والباقى عادى دى فى بعض الاماكن و فى اماكن تانيه بيبقى حطين كشافات فى الوضع العادى والكهربا موجوده فاصلين ومش شغالين خالص لما النور يقطع او حتى انت فصلت النور من المفتاح عادى الكشافات دى تنور لوحدها وفى اماكن برضو فى 6 كشافات بيخلى اتنين منهم على البطاريات بس لما النور يقطع او تفصل المفتاح ممكن لمبتين مثلا من كشافين يدنهم شغالين يعنى الكشاف فيه اربع لمبات اتنين يفصلوا واتنين ينوروا فالمشكله انا مش عارف ايه قلى بيتحكم فى الموضوعات دى هل البطاريات ولا اجهزه فى الكشافات ومتصله بالبطاريات ومش عارف اعرفهم ازاى والكشافات كتير وانوعهم مختلفه اظن انى فى حاجه معينه للبطاريات والكشافات دى مع بعض المشكله انه المشروع تشغيل وصيانه لمكان كبير ومهم فى السعودية وفيه الانظمة دى وعرفت ان الانارة بس هى قلى بتتعمل على البطاريات المركزية دى ومش عارف افك كشاف منهم وابدأ ابص عليه او التغذيه بتاعته ازاى و بعدين انا معنديش لوحة طوارئ غير دى فعايز برضوا حضرتك لو عارف دى تتعمل على دائرة الطوارئ يعنى تتحط على المولد برضوا أظن وتبقى حمل عليه و لو حضرتك عارف دى تتوصل ازاى للاحمال معلش على كثرة الاستفسارات وجزاك الله خيرا
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-05-15, 03:12 PM
  2. ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-05-15, 03:12 PM
  3. ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-05-15, 03:09 PM
  4. ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-05-15, 02:20 PM
  5. ارجو الرد من سيادتكم على هذا الاستفسار