    استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    السلام عليكم

    محتاج اسأل عن حاجة

    انا عندي في المشروع فيه غرفة طعام فيها 5 تكييف 2 طن
    و عدد 20 لمبة 36 وات
    وعدد 10باور سوكت
    و عدد 2 تلاجة
    وسخان 2 كيلو وات
    ومضخة صغيرة 3 كيلو واط
    وسخان اكل ممكن 4 كيلو وات

    هل قاطع 100 امبير وكابل 16 مم كافي ؟؟

    شكرا ارجو سرعه الرد

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eslam Attya
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    portsaid
    المشاركات
    28

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    اتمنى يكون حد عنده رد سريع لو سمحتوا

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    42

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    رجاء توضيح قدرة التكييف بالكيلو وات

    لكن فى البداية الكابل اقل من القاطع و هذا خطا
    لابد ان يكون تيار الكابل اعلى من تيار القاطع حتى لا يحترق الكابل

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    65

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    السلام عليكم
    على اعتبار ان الفولتية 380 فولت 3 فاز
    الحمل الكلي=15(تكييف)+1(انارة)+2 (ثلاجات)+9 =27 كيلواط
    القاطع=1.25X27\0.38\1.73\0.85= 60A
    القاطع الرئيسي 60 امبير والكيبل 5X16MM2

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eslam Attya
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    portsaid
    المشاركات
    28

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    متشكر جدا يا باشمهندسين

    احمال التكييف في حدود 2.5 واط لـ 3 كيلو واط

    ..........

    يعني كابل 16 مم مش قليل ؟؟
    اسف للسؤال للتأكيد



  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    65

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eslam Attya مشاهدة المشاركة
    متشكر جدا يا باشمهندسين
    احمال التكييف في حدود 2.5 واط لـ 3 كيلو واط
    ..........
    يعني كابل 16 مم مش قليل ؟؟
    اسف للسؤال للتأكيد
    طن التبريد حوالي 1.5 كيلواط
    على كل كيبل 5X16MM2 يكفي شريطة ان لا تكون اللوحة الرئيسية ببعد يزيد عن 50متر

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eslam Attya
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    portsaid
    المشاركات
    28

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    شكراا يا باشمهندس على التوضيح ربنا يكرمك

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمنعم جرادات مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    على اعتبار ان الفولتية 380 فولت 3 فاز
    الحمل الكلي=15(تكييف)+1(انارة)+2 (ثلاجات)+9 =27 كيلواط
    القاطع=1.25X27\0.38\1.73\0.85= 60A
    القاطع الرئيسي 60 امبير والكيبل 5X16MM2
    ?why you consider all loads are purely resistive load

    only the heater is pure resistive load,so the other load shall be in KVA

    MAIN BREAKER TO BE 80A
    YOU SHOULD TAKE INTO ACCOUNT THERE IS 10% SPARE
    SIZE OF CABLE IS 4*25MM2+16E
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    السلام عليكم

    هل جميع الاحمال 1 فاز ام 3 فاز

    لنكمل المناقشة وشكرا

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    الصومال
    المشاركات
    52

    رد: استفسار هام بخصوص قاطع 100 أمبير

    أنا مش فاهم المشكلة فين بالضبط
    اعتقد الامر سهل بدون كثر حسابات
    إنت تحسب الكيلوفلط الكلي وتروح على الانترنت تدور على أوراق بتلاقي فيها جداول بالنسبة ل1 فاز ول 3 الجداول دي على شكل تقاطعات مثلا انا الحمل فيه 10 كيلوواط والمسافة 100 متر يعني اقاطع خانة ال100 مع 10 ألاقي مقطع الكابل يعني بلاش وجع دماغ وفيه كمان جداول اخرى بتشرح إزاي تختار القاطع والفيوز والاوفرلود دون وجع دماغ مع الإسناد بتاعه مثلا ilc63 وكما اريد اضفلك ان لديك مجموعة احمال مش عارف المسافة بينهم ايه وكلها مختلفة يعني ربما ستستعمل لوحة توزيع وكل حمل تختلف القاطع ومساحة الكابل بتاعه لانه لا يعقل حمل 5 أمبير على مسافة 1 متر اديله كابل 50

    كمان ممكن نربط عدة اجهزة بكابل واحد مثلا الإصاءة عندنا 20 لمبة مش كل واحدة ندلها كابل وحدها لازم نخفظ التكلفة يعني نربطهم بكابل واحد ازاي
    يعني اللمبة الاولى تكون قريبة من القاطع مقطع السلك يكون 6 مثلا لا إحنا نعمله أكبر 16 مثلا لأنه لسه فيه 19 لمبة اخرى والمسافة تزيد, لكن في اللمبة اللي بعديها نخفظ من المقطع علشان التكلفة تقل مثلا 14
    اتمنى اكون كفيت


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار بخصوص التكييف
    بواسطة Eng Fedaa في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-12-13, 07:46 PM
  2. استفسار عن توصيلة قاطع من نوع ABB في حالة توصيلة بالتيار المستمر ...
    بواسطة علي حجازي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-10-13, 10:05 AM
  3. استفسار بخصوص لف المواتير
    بواسطة اسلام محمد صلاح في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-03-13, 01:11 AM
  4. كيف اختار قاطع تيار فرعى يفصل قبل قاطع التيار الرئيسى
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-07-06, 10:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter