الموضوع: مشكله فى نقل قدره كهربيه لمسافه 1 كلم

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    مشكله فى نقل قدره كهربيه لمسافه 1 كلم

    السلام عليكم ورحمه الله

    انا عندى مزرعه تقريبا 2000x1000 متر . والمطلوب نقل قدره كهربيه 280 ك ف ا من ( عداد 400 امبير ) لمسافه 1000 متر ياعنى تقريبا 1 كلم

    انا لما عملت الحسابات التاليا لقيت
    p = 280 KVA
    Lenght = 1000 m
    K " 1cx630"= .131
    No. of cable per phase = 5

    طلع هبوط الجهد 2.93%

    الكيبل المطلوب
    5SET ( 1C X 630 MM) + 3SET (1CX630) N + 2SET (1CX630) GE

    ياعنى المالك هيمدد 10 مجموعات لمسافه 1 كلم .. تخيلو التكلفه المطلوبه . حاجه مش منطقيه طبعا

    فانا فكرت فى حل وحبيت اعرضه عليكم.

    انا فكرت ان بعد العداد ال 400 امبير احط محول رافع للجهد من 400 فوات الى 6.6 ك ف
    وقبل لوحه التوزيع اللى على بعد 1000 متر احط محول خافض من 6.6 ك ف الى 400 فولت

    لو حسابنا تكلفه المحولات وكمان كبيل الجهد المتوسط هيطلع تكلفته بسيطه جدا

    فياريت من الاخوه يقولو ايه رائيكم فى الموضوع ولو عنده اقتراح

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    رد: مشكله فى نقل قدره كهربيه لمسافه 1 كلم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صبحى رمضان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله
    انا عندى مزرعه تقريبا 2000x1000 متر . والمطلوب نقل قدره كهربيه 280 ك ف ا من ( عداد 400 امبير ) لمسافه 1000 متر ياعنى تقريبا 1 كلم
    انا لما عملت الحسابات التاليا لقيت
    p = 280 KVA
    Lenght = 1000 m
    K " 1cx630"= .131
    No. of cable per phase = 5
    طلع هبوط الجهد 2.93%
    الكيبل المطلوب
    5SET ( 1C X 630 MM) + 3SET (1CX630) N + 2SET (1CX630) GE
    ياعنى المالك هيمدد 10 مجموعات لمسافه 1 كلم .. تخيلو التكلفه المطلوبه . حاجه مش منطقيه طبعا
    فانا فكرت فى حل وحبيت اعرضه عليكم.
    انا فكرت ان بعد العداد ال 400 امبير احط محول رافع للجهد من 400 فوات الى 6.6 ك ف
    وقبل لوحه التوزيع اللى على بعد 1000 متر احط محول خافض من 6.6 ك ف الى 400 فولت
    لو حسابنا تكلفه المحولات وكمان كبيل الجهد المتوسط هيطلع تكلفته بسيطه جدا
    فياريت من الاخوه يقولو ايه رائيكم فى الموضوع ولو عنده اقتراح

    معلشى لو اتبعنا اول طريقه هيكون عندنا 20 مجموعه 630 م
    لان ال 3 فازات كل فازه عليها 5 كابلات = 15 كيبل
    والمحايد = 3
    والارضى = 2
    ياعنى عندنا 20 مجموعه لمسافه 1 كلم .. ياعنى تكلفه فوق ال 10 مليون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: مشكله فى نقل قدره كهربيه لمسافه 1 كلم

    الحل الامثل من وجهة نظري في مثل هذه الحالات هو تمديد كابل او هوائي للجهد المتوسط الي المكان المراد تغذيته ومن ثم محول خافض للجهد مع الملحقات في بداية ونهاية الخط
    تحياتي

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    رد: مشكله فى نقل قدره كهربيه لمسافه 1 كلم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمدرمضان مشاهدة المشاركة
    الحل الامثل من وجهة نظري في مثل هذه الحالات هو تمديد كابل او هوائي للجهد المتوسط الي المكان المراد تغذيته ومن ثم محول خافض للجهد مع الملحقات في بداية ونهاية الخط
    تحياتي
    السلام عليكم ورحمه ، ازيك م.احمد ، شكرا جدا لردك،
    انا متفق معاك تماما . بس المالك رافض موضوع كيبل هوائى بحجه تشويه المنظر .
    فانا اقترحت موضوع الجهد المتوسط اﻻرضى لحل المشكله ، واعتقد انك متفق معايا ،
    ﻻنى لما حسبت التكلفه لو نقلنا القدره على الجهد المنخفض التكلفه هتكون فى حدود 10 مليون او اكتر ،
    اما لو حسبنا تكلفه محطه رفع الجهد فى بدايه الخط ومحطه خفض الجهد فى نهايه الخط وكابلات الجهد المتوسط التكلفه هتكوة فى حدود
    مليون او مليون ونص بالكثثير ،

    ياريت ياهندسه تصححلى ، من العداد ال 400 امبيير هاخد على محول رافع للجهد بقيمه 500 ك ف ا
    وطبقا لحسباتى على الجهد ال 6.6 ك ف، التيار هيكون فى حدود 25 امبير
    بنطبيق معاملات الفقد نتيجه للحفر بيكونممقاس الكيبل 3Cx 35 CU/XLPE/STA,12KV
    ياريت لو فيه مواصفات لمحول الرفع او الخفض حضرتك تزودنى بيه
    وايه هى ملحقات بدايه ونهايه الخط للجهد المتوسط

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    1

    رد: مشكله فى نقل قدره كهربيه لمسافه 1 كلم

    السلام عليكم
    الاخ الفاضل الموضوع بسيط
    انا نقلت لاكتر من 2 كيلو متر فى حائل
    والموضوع محول 500 او 300 فلى بداية ونهاية الخط
    بستحسن استخدام جهد 13800 فولت لانه متاح
    شبكة النقل لو ارضى تكون كابل ثلاثى المونيوم
    التكلفة لن تتعدى 600 الف
    لاى استفسار يمكننا التواصل عن طريق الايميل او الجوال وبالتوفيق

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صبحى رمضان
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    282

    رد: مشكله فى نقل قدره كهربيه لمسافه 1 كلم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaaazaaaz مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الاخ الفاضل الموضوع بسيط
    انا نقلت لاكتر من 2 كيلو متر فى حائل
    والموضوع محول 500 او 300 فلى بداية ونهاية الخط
    بستحسن استخدام جهد 13800 فولت لانه متاح
    شبكة النقل لو ارضى تكون كابل ثلاثى المونيوم
    التكلفة لن تتعدى 600 الف
    لاى استفسار يمكننا التواصل عن طريق الايميل او الجوال وبالتوفيق
    شكرا جدا على رد حضرتك . وان شاء الله اتواصل معاك قريب .
    انا قعدت مع المالك وشرحت ليه الموضوع وان شاء الله هنفذ على الجهد المتوسط .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : اقصي قدره من شركه الكهرباء السعوديه
    بواسطة وائل عبد الجليل في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-05-14, 02:45 PM
  2. ازى احسب ال DIVRISTY GGLP,G ووكذلك قدره المحول
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-10-11, 01:47 PM
  3. لما احسب قدره المحول استخدم تيار ايه بالظبط
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-02-11, 12:55 PM
  4. محول قدره؟
    بواسطة عبدالهادي الشهري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-10-10, 02:08 PM
  5. ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه
    بواسطة reem في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-08-06, 07:06 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter