    استفسار عن C.B

    تحياتى للجميع كنت عايز اعرف اى معلومات لو ممكن عن shunt trip of C.B ضرورى جدا هل القاطع فيه coil ونقط مفتوحه ومقفوله ولا بيبقى ازاى ارجوا المساعده
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Wael Asem
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    Dubai,UAE
    المشاركات
    36

    رد: استفسار عن C.B

    القواطع الكبيرة MCCB's و ال ACB's لما بتطلب بتتكون من اجزاء رئيسية واجزاء Accessories
    ال Accessories دى منها :

    -shunt Trip Coil
    -Undervoltage release coil
    -Status Contacts (ON/OFF) of breaker
    - Trip Status contact
    -Plug in Kit
    -Withdrawable Kit
    -motors operating mechanisms
    -Front rotary operating mechanisms
    -Door Coupling rotary operating mechanism

    ويوجد الكثير و الكثير من Accessories وموجودة بكاتلوجات الشركات المصنعة.
    ويتم طلب هذة الملحقات ك option على حسب الأبليكيشن وانت عايز اية.
    الملحقات دى ليها مكان فى السيركت بريكر بتتعشق فية و بتبقى موجودة فى ال circuit breaker installation Dwgs

    بخصوص الshunt Trip هو كويل بيركب ك option عشان يعمل open للبريكر عن طريق تطبيق جهد معين على الكويل دة . الجهد دة ممكن يكون 24 او 230 او 110 على حسب الجهد المتوفر عندك وانت بتختاره وانت بتعمل اوردر.
    ممكن ربط الshunt trip coil باى external device يعنى مثلا جهاز حماية معين ولما يحصل fault يتم تطبيق الجهد بتاعك على الكويل ويفتح البريكر.او اى حاجة من هذا القبيل .

    وممكن تبحث عن كاتلوجات الشركات زى Siemens او Schneider أو ABB بيبقى فيها رسومات تركيب الملحقات دى .

    ارجو انى اكون افدتك بشئ.

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: استفسار عن C.B

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wael Asem مشاهدة المشاركة
    القواطع الكبيرة MCCB's و ال ACB's لما بتطلب بتتكون من اجزاء رئيسية واجزاء Accessories
    ال Accessories دى منها :

    -shunt Trip Coil
    -Undervoltage release coil
    -Status Contacts (ON/OFF) of breaker
    - Trip Status contact
    -Plug in Kit
    -Withdrawable Kit
    -motors operating mechanisms
    -Front rotary operating mechanisms
    -Door Coupling rotary operating mechanism

    ويوجد الكثير و الكثير من Accessories وموجودة بكاتلوجات الشركات المصنعة.
    ويتم طلب هذة الملحقات ك option على حسب الأبليكيشن وانت عايز اية.
    الملحقات دى ليها مكان فى السيركت بريكر بتتعشق فية و بتبقى موجودة فى ال circuit breaker installation Dwgs

    بخصوص الshunt Trip هو كويل بيركب ك option عشان يعمل open للبريكر عن طريق تطبيق جهد معين على الكويل دة . الجهد دة ممكن يكون 24 او 230 او 110 على حسب الجهد المتوفر عندك وانت بتختاره وانت بتعمل اوردر.
    ممكن ربط الshunt trip coil باى external device يعنى مثلا جهاز حماية معين ولما يحصل fault يتم تطبيق الجهد بتاعك على الكويل ويفتح البريكر.او اى حاجة من هذا القبيل .

    وممكن تبحث عن كاتلوجات الشركات زى Siemens او Schneider أو ABB بيبقى فيها رسومات تركيب الملحقات دى .

    ارجو انى اكون افدتك بشئ.

    شكرا كتير لحضرتك بس انا اسف لو ينفع حضرتك توضح طريقة عملها فى الرسومات التاليه او شغلها ازاى
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Wael Asem
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    Dubai,UAE
    المشاركات
    36

    رد: استفسار عن C.B

    الرسمة دى مجرد Single line Diagram وهى مش كاملة .
    وعلى حسب ما فهمت من الرسمة :
    انت عندك 2 shunt Trip :
    الأول Y0 ودة مربوط بحماية الترانسفورمر لما يحصل trip للحماية التابعة للترانسفورمر بيبعت الsignal لل shunt Trip Y0 عشان يفتح اللبريكر Q10.
    الثانى Y1: ودة بيشتغل فى حالة ان البريكر Q10 فتح فعن طريق الaux contact بتروح ال signal لل Shunt Trip Y1 ويفتح بريكر Q0 .

    لازم تاخد بالك ان دة مجرد Single Line Diagram ودى مش طريقة التوصيل فى الواقع , فى الواقع الدنيا بتبقى مختلفة. لأن كل بريكر من دول هيبقى موجود فى لوحة Switchgear مختلفة.

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: استفسار عن C.B

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wael Asem مشاهدة المشاركة
    الرسمة دى مجرد Single line Diagram وهى مش كاملة .
    وعلى حسب ما فهمت من الرسمة :
    انت عندك 2 shunt Trip :
    الأول Y0 ودة مربوط بحماية الترانسفورمر لما يحصل trip للحماية التابعة للترانسفورمر بيبعت الsignal لل shunt Trip Y0 عشان يفتح اللبريكر Q10.
    الثانى Y1: ودة بيشتغل فى حالة ان البريكر Q10 فتح فعن طريق الaux contact بتروح ال signal لل Shunt Trip Y1 ويفتح بريكر Q0 .

    لازم تاخد بالك ان دة مجرد Single Line Diagram ودى مش طريقة التوصيل فى الواقع , فى الواقع الدنيا بتبقى مختلفة. لأن كل بريكر من دول هيبقى موجود فى لوحة Switchgear مختلفة.

    شكرا ليك ياهندسة ع التوضيح بس معلش استفسار اخر ا هى موضوعه ناحية الجهد المتوسط ليه Y1 , S7 , معلش انا اسف ايه الفرق بين Y0 , Y1 اصل ال legend مش نفس الاسم و هل shunt trip نقط مقفوله ومفتوحه
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Wael Asem
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    Dubai,UAE
    المشاركات
    36

    رد: استفسار عن C.B

    Y0 و Y1 مفيش فرق بينهم من ناحية الfunction الاتنين بيفتحوا البريكر عن طريق external Signalممكن تسميهم opening Coil.وزى ما قلتلك الshunt Trip دة جهاز فية coil بيطبق علية جهد معين فبيفتح البريكر والجهاز دة صغير بيتعشق فى مكان مخصوص فى البريكر , شوف الفيديو على اليوتيوب دة وهيوضحلك اكتر. الموضوع انت محتاج تشوف wiring Diagram عشان تفهم ازاى الرسمة هتطبق فى الواقع , والموضوع محتاج قعدة طويلة لو انت معندكش خبرة فى الwiring of Switchgear . (: (:

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: استفسار عن C.B

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Wael Asem مشاهدة المشاركة
    Y0 و Y1 مفيش فرق بينهم من ناحية الfunction الاتنين بيفتحوا البريكر عن طريق external Signalممكن تسميهم opening Coil.وزى ما قلتلك الshunt Trip دة جهاز فية coil بيطبق علية جهد معين فبيفتح البريكر والجهاز دة صغير بيتعشق فى مكان مخصوص فى البريكر , شوف الفيديو على اليوتيوب دة وهيوضحلك اكتر. الموضوع انت محتاج تشوف wiring Diagram عشان تفهم ازاى الرسمة هتطبق فى الواقع , والموضوع محتاج قعدة طويلة لو انت معندكش خبرة فى الwiring of Switchgear . (: (:


    شكرا ليك ياباش مهندس
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار
    بواسطة أحمد السليمان في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-09-13, 04:25 PM
  2. استفسار هام جدا جدا
    بواسطة محمد عبد التواب رزق في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-10, 11:44 PM
  3. استفسار
    بواسطة suliman fathi في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 23-10-08, 08:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter