النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ارجو المساعده

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    2

    ارجو المساعده

    عند توصيل ماكينه لحام 17k علي مولد 85k يحدث ارتفاع في لفات المحرك الي 2000 لفه و التردد 80 هيرتز ثم يقف المولد تلقائي

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    42

    رد: ارجو المساعده

    غالبا بسبب starting current
    الى فى حالة التوصيل المباشر بيوصل ل 7 اضعاف تيار التشغيل
    لذلك يجب عليك تغير بدادئ التشغيل الى ستار دلتا

    لاحظ طبقا للكود المصرى اقصى قدرة للتوصيل المباشر هة 7.5 كيلو وات
    و اكبر من ذلك يتم التوصيل ستار دلتا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو المساعده
    بواسطة ضياء رحيم باشط في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 26-05-12, 08:49 PM
  2. ارجو المساعده
    بواسطة م. احمد نزال في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-03-09, 02:32 PM
  3. ارجو المساعده
    بواسطة مهندس دياب جمعه دياب في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-07-08, 11:22 PM
  4. ارجو المساعده
    بواسطة ايمن السيد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-06-08, 10:05 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter