صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية علاء حسين عباس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    27

    التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    السلام عليكم اساتذتي الافاضل :
    توجد محولة نوع ABB بجهد 132\33\11 ك.ف ومغير الجهد لها من شركة MR ونوعه (M III 350Y) والمشكلة ان مؤشر مغير الفولتية ( TAP POSTION INDECATION) لايعمل .....فما هو سبب عدم اشتغاله ؟ واحتاج الى التسليك الداخلي الخاص بذلك لو تكرمت علينا . ولكم مني فائق الشكر والامتنان

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء حسين عباس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اساتذتي الافاضل :
    توجد محولة نوع ABB بجهد 132\33\11 ك.ف ومغير الجهد لها من شركة MR ونوعه (M III 350Y) والمشكلة ان مؤشر مغير الفولتية ( TAP POSTION INDECATION) لايعمل .....فما هو سبب عدم اشتغاله ؟ واحتاج الى التسليك الداخلي الخاص بذلك لو تكرمت علينا . ولكم مني فائق الشكر والامتنان
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اطلع على الرابط التالي

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=46830
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية علاء حسين عباس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    27

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اطلع على الرابط التالي
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=46830
    شكرا استاذ رباح على تفاعلك مع الموضوع وعلى هذا الرابط الذي يحتوي على مواضيع قيمة ولكن مع الاسف لايحتوي على التسليك الداخلي الخاص ب tap postion indecation

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد فهمى مسلم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    60

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    هل المبين الخاىجى هو العاطل ام الملين بلوحة الكنترول العمومية

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية علاء حسين عباس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    27

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد فهمى مسلم مشاهدة المشاركة
    هل المبين الخاىجى هو العاطل ام الملين بلوحة الكنترول العمومية
    المبين في لوحة السيطرة غير مسلك اما المبين الموجود في المحولة لايعمل وليست عندي خريطة ذلك النوع من مغير الجهد لذلك التجأت الى ذلك المنتدى المتخصص باغلب مواضيع القدرة الكهربائية

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء حسين عباس مشاهدة المشاركة
    المبين في لوحة السيطرة غير مسلك اما المبين الموجود في المحولة لايعمل وليست عندي خريطة ذلك النوع من مغير الجهد لذلك التجأت الى ذلك المنتدى المتخصص باغلب مواضيع القدرة الكهربائية
    \\\ حسب فهمي لسؤالك انك تريد ان تقوم بتسليك الدائرة الخارجية لنقل رقم \ التاب\ الموشر على المحول \\\\ الى داخل غرفة سيطرة المحطة \\\ ولكن مبين التاب على المحول لايعمل \\\\ اي ان لوحة السيطرة للمحول موجودة بجانب المحول \\\ وهي مسلكة \\ ولكن لا يعمل مبين التاب \\ فهذا سببه خلل في مجموعة التروس الناقلة للحركة العمودية الى الحركة الافقيه التي تحرك مجموعة التروس الموجودة على سطح مغير التفرع والتي يتم تغيير قرص فيه ارقام التابات \\\\\\\\\\\\\ وارفق لك خرائط تسليك التابات لمحول MVA 63 \\\\ 132\33\11KV
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg t30.jpg‏ (84.4 كيلوبايت, 91 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg t31.jpg‏ (67.3 كيلوبايت, 91 مشاهدات)
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية علاء حسين عباس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    27

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    \\\ حسب فهمي لسؤالك انك تريد ان تقوم بتسليك الدائرة الخارجية لنقل رقم \ التاب\ الموشر على المحول \\\\ الى داخل غرفة سيطرة المحطة \\\ ولكن مبين التاب على المحول لايعمل \\\\ اي ان لوحة السيطرة للمحول موجودة بجانب المحول \\\ وهي مسلكة \\ ولكن لا يعمل مبين التاب \\ فهذا سببه خلل في مجموعة التروس الناقلة للحركة العمودية الى الحركة الافقيه التي تحرك مجموعة التروس الموجودة على سطح مغير التفرع والتي يتم تغيير قرص فيه ارقام التابات \\\\\\\\\\\\\ وارفق لك خرائط تسليك التابات لمحول MVA 63 \\\\ 132\33\11KV
    السلام عليكم الاستاذ العزيز رباح ........ اشكرك على سرعة الرد وتفاعلك مع الاسئلة المطروحة

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer tahseen
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    234

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    السلام عليكم استاذ علاء
    بخصوص مؤشر التابان في لوحة مغير الفولتية يحتوي على مايلي
    S38
    S40
    S41
    بالاضافة الى استخدام بعض منها مع تراسيدوسر لغرض المؤشر الخارجي
    وتحتوي الرموز أعلاة على ثلاث نقاط احداها common والأخر في حالة ارتفاع الفولتية للاعلى والآخر للأسفل
    وسارفق لك ملف يوضح كيفية الربط مع التقدير

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية علاء حسين عباس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    27

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engineer tahseen مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم استاذ علاء
    بخصوص مؤشر التابان في لوحة مغير الفولتية يحتوي على مايلي
    S38
    S40
    S41
    بالاضافة الى استخدام بعض منها مع تراسيدوسر لغرض المؤشر الخارجي
    وتحتوي الرموز أعلاة على ثلاث نقاط احداها common والأخر في حالة ارتفاع الفولتية للاعلى والآخر للأسفل
    وسارفق لك ملف يوضح كيفية الربط مع التقدير
    اشكرك استاذ تحسين (توجد لدي مخططات التي تقصد بها اعلاه وهي S38 S39 S40 S41 , لكن مغير الفولتية الموجود لدي هو S37 )فهل هو شبه terminal S381212.jpg????????_??????.jpg

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer tahseen
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    234

    رد: التسليك الداخلي لوحدة تشغيل محرك مغير الجهد نوع (M) (MR)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء حسين عباس مشاهدة المشاركة
    اشكرك استاذ تحسين (توجد لدي مخططات التي تقصد بها اعلاه وهي S38 S39 S40 S41 , لكن مغير الفولتية الموجود لدي هو S37 )فهل هو شبه terminal S381212.jpg????????_??????.jpg
    اهلا استاذ علاء
    نعم هذة النقاط هي التي تغذي المؤشر يمكنك فحصها عن طريق الاوفوميتر

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مغير الجهد نوع MR
    بواسطة م.عامر الراضي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 18-12-11, 09:40 PM
  2. دوره فى مغير الجهد MR
    بواسطة ايهاب فايق محمد السيد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-01-11, 09:50 AM
  3. تشغيل و إيقاف محرك
    بواسطة سمي حسون في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-04-10, 03:18 AM
  4. مخطط تشغيل محرك بأستخدام قاطع ألي وضاغطة تشغيل وضاغطة ايقاف
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-05-09, 07:17 AM
  5. كيف يمكن تشغيل محرك .........
    بواسطة esam في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-10-06, 11:16 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter