المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن طارق
عندي 6 طلمبات كل واحده محركها قدرته 132 كيلو وات 4 هيشتغلوا و2 احتياطي عايز احسب مقطع كابل مناسب ليهم وقاطع كمان انا حسبتها بس كنت عايز اتاكد من صحة التصميم علما باني معنديش اصلا بيان عن تيار البدء والتوصيل ستار دلتا مهندس زميل قالي ان القواطع دلوقتي كلها مصممه ع انها تتحمل تيار البدء فمش لازم تحسبه وفي جدول الكابلات بيبقي متحدد طريقة التركيب ومنها في الارض متجاوره او فوق بعض او مفرده لوحدها هل لما اجي اصمم هل هستخدم معاملات تجاور الكابلات ام الاختيار من الكتالوج مباشرة يكفي؟؟