هل توجد قيمة معينة للجهد يبدا بعدها تطبيق نظرية العزل المتدرج في ملفات المحولات (non-uniform insulation) وفي اجزاء مواصفة ال IEC اجد نص يوضح هذه القيمة ان وجدت ؟؟؟؟
هل توجد قيمة معينة للجهد يبدا بعدها تطبيق نظرية العزل المتدرج في ملفات المحولات (non-uniform insulation) وفي اجزاء مواصفة ال IEC اجد نص يوضح هذه القيمة ان وجدت ؟؟؟؟
لاتوجد قيمة محددة بالضبط \ لان ذلك يعتمد على نظام العزل \\ المستخدم في ملفات \ ستار \ فعلى سبيل المثال يكون نظام عزل ملف 400 كيلو فولت من النوع \\ solidly earthed------------ وعند اختبار withstand voltage test\\\\\\\\\\\\ تكون القيمة المسلطة 50 كيلو فولت -- هذا الملف اذا كان في طور الانتاج \\\ اما اذا تم اعادة الملف الى الصيانه بعد الاستخدام فتكون قيمة الفولتية المسلطة 38 كيلو فولت \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
graded insulation --- وتعني العزل المتدرج اي يكون عدد طبقات العزل في بداية الملف اكثر منه في الطبقات التي تلي قمة الملف وهكذا تدريجيا تقل عدد اللفات الى ان تصل نهاية الملف الى نقطة الارضي --- حينئذ يسمى -- solidly earthed -- وهو نوع من انواع التاريض المستخدم في الحماية ---- مثال ذلك ملف 400 كيلو فولت
---- uniform insulatio --- ويكون فيه عدد طبقات العزل متساوي في بداية الملف والى نهايته
------ non - uniform insulation --- , ويكون فيه العزل مختلف اختلاف بسيط في بداية الملف عن ما هو في نهايته \ فمثلا ملف 132 كيلو فولت مربوط ستار يكون سمك طبقات العزل
------------ HV line lead 12.7 mm
------------HV neutral lead 6.4 mm
قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم
بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة مهندس العزيز رباح فارس
الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات