    السلام عليكم

    بعد اذنكم سؤال

    مكان يوجد فيه لوحة رئيسية تغذى ماكينات طابعة فى البدروم

    وسيتم شراء ماكينات جديدة فى الدور السادس والمطلوب عمل لوحة تغذية لها على ان تاخذ هذه اللوحة من اللوحة الرئيسية فى البدروم

    والمفروض انى هانزل اعاين الوضع فعايزة اعرف اعمل اية لانى اول مرة انزل تنفيذ على الطبيعة وشغلى تصميم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: سؤال فى التنفيذ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندسة نهى محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    بعد اذنكم سؤال

    مكان يوجد فيه لوحة رئيسية تغذى ماكينات طابعة فى البدروم

    وسيتم شراء ماكينات جديدة فى الدور السادس والمطلوب عمل لوحة تغذية لها على ان تاخذ هذه اللوحة من اللوحة الرئيسية فى البدروم

    والمفروض انى هانزل اعاين الوضع فعايزة اعرف اعمل اية لانى اول مرة انزل تنفيذ على الطبيعة وشغلى تصميم
    1-معرفة احمال ماكينات الطباعه
    2-هل يوجد قواطع spare قى اللوحة الرئيسيه ام لا يوجد وسعة القواطع وهل تناسب الحمل المضاف مجددا للماكينة الجديده ام لا ومعرفة القاطع الرئيسى للوحة الرئيسيه كفاى للحمل المضاف ام لا
    3-كيفية توصيل القدره الكهربائيه من اللوحة الرئيسيه الى الدور اللعلوى مكان اللوحة الجديده ونوعية الكابل وعدد اقطاره 3 ثطر ام 4 قطر والارضى
    4-كيفية التمديد داخل مواسير ام على كيبل تراى ام كيبل ترانك هل يوجد مكان فاضى ام ستحتاج بعض التكسيرات واذا كان يوجد انحناءات هل ستناسب الكابل ام لا تناسب فى حالة انه كابل ومعرفة المسافه الفعليه جيدا لتقدير الهبوط فى الجهد
    5-دراسة المكان المناسب للوحة الجديده تركيبها وقيمة قاطعها الرئيسى وقواطعها الفرعيه وتقدير حجمها مناسب لمكان التركيب ودراسة مكان مناسب للادخال الكابل الجديد داخل اللوحة

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: سؤال فى التنفيذ

    1 - تحسب الاجمال الجديدة ومنها نعين القاطع المناسب لها وهذا بيكون 1.25 الحمل المجسوب
    2 - لو فيه قاطع احتياطى بنفس الجمل نستخدمه لتغذية اللوحة الجديدة
    2 - لو مافبش قاطع مناسب نغير اى قاطع اجتياطى بقاطع بالقيمة المحسوبة مع ملاحظة لو القاطع الجديد قيمته اعلى من القاطع القديم نغير القاطع الرئيسى فى اللوحة القديمة بقيمة اعلى تناسب الاحمال الجديدة
    4 - لوما فيش احتياطى تضيفى قاطع جديد وطبعا هنغير القاطع الرئيسى القديم
    5 - لو ما مافيش مكان فى اللوحة ورينا رسم للوحة القديمة بقواطعها وانشاء الله نقول لك الحل
    ملاحظات مهمة
    مد الكابل الجديد فى اقرب صاع لو فيه مكان

    1 القاطع الرئيسى فى اللوجة الجديدة اقل (بفضل )او يساوى القاطع المغذى لها فى اللوحة القديمة
    2 - يجب التاكد من ان الكابل المغذى للوحة القديمة مناسب للحمل القديم + الحمل الجديد
    3 - لو الكابل لايكفى يتم تدعيمه بكابل مناسب للحمل الجديد على التوازي معاه (وممكن تري دماغك وتعما لوحة صغيرة جنب اللوحة القديمة لها كابل منفصل وعليها قاطع واحد مناسب للوحة الجديدة اهم حاجة جغرافية المكان تساعدك
    وتحت امرك فى استفسار وانت بتركب وربنا يوفقك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال الى اهل الخبره فى التنفيذ
    بواسطة أحمد مهدى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-09-14, 11:43 AM
  2. سؤال عاجل فى التنفيذ
    بواسطة سعيد الزنتوت في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-08-14, 11:32 AM
  3. نصائح : لمهندسي التنفيذ فى مواقع العمل .
    بواسطة علاء الغنام في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-06-12, 09:49 PM
  4. خد فكرة عن التنفيذ
    بواسطة elsherbinysaleh في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-05-12, 10:00 AM
  5. بخصوص رسومات التنفيذ
    بواسطة تامر القاضي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-08-11, 10:51 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter