    كيبل 33 ك.ف تحت الاسفلت

    الأخوة المهندسين

    لدينا 6 كوابل 300 ملم2 جهد 33 ك.ف و نرغب في تمديدها تحت الاسفلت , ما هي المواصفات المطلوبة ل Conduit و هل يوجد طريقة لدفن الكيبل مباشرة في الارض, علما بأن الكيبل مسلح .

    يرجى افادتنا و شكرا لكم

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: كيبل 33 ك.ف تحت الاسفلت

    The cable to be installed inside duct bank ,type class 4
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    58

    رد: كيبل 33 ك.ف تحت الاسفلت

    Thank You

    Could you illustrate this duct bank system.

    Am I need to use pulling machine in this case, the length of Asphalt 10 m ( duct bank ) then underground direct buried cable around 300 m ?

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    رد: كيبل 33 ك.ف تحت الاسفلت

    السلام عليكم - تمدد القابلوات بوضعها في داخل أنابيب بلاستيكية ضغط عالي ويكون قطر الانبوب أكبر من قطر القابلو الخارجي بمقدار 0.4D للحفاض عليها من الضغط التي تسببه مرور الناقلات الثقيلة .ويكون تمديدها حسب الاطوار R-S-T , وتوضع بها علامات توضيحية الخط الاول R1-SI-T1 والخط الثاني R2-S2-T2 حتى لايمكن الاشتباه أثناء الصيانة بين الخط الاول والثاني ويكون عمق الدفن 80 سم تحت سطح الارض وتترك مسافة بين قابلو وآخر بمقدار قطر الانبوب .ويوضع تحت الانابيب رمل بسمك 20سم وتغطى برمل سمك 15الى 20 سم وتوضع عليها قطع تحذير وبعدها طوب .

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية باسم نعمه حاجم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    عراق-بابل
    المشاركات
    98

    رد: كيبل 33 ك.ف تحت الاسفلت

    قطر الكيبل المار لايتجاوز 40% من قطر الانبوب
    عدد الانابيب يتلائم مع عدد الكيبلات
    A.png

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    Lightbulb رد: كيبل 33 ك.ف تحت الاسفلت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم نعمه حاجم مشاهدة المشاركة
    قطر الكيبل المار لايتجاوز 40% من قطر الانبوب
    عدد الانابيب يتلائم مع عدد الكيبلات
    A.png
    ماشاء الله
    رائع التوضيح ده جزاك الله خيرا

  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: كيبل 33 ك.ف تحت الاسفلت

    برجاء مراجعة هذا الرابط
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=73363

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتالوجات شركة ال اس كيبل
    بواسطة firas issa atwan في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-04-14, 10:40 AM
  2. خروج كيبل 110 ك ف مع خط 380 ك ف
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-06-08, 10:48 PM
  3. عطل في كيبل ارضي ضغط وسط
    بواسطة AHMED ALAMAD في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-03-08, 07:48 AM
  4. عطل في كيبل ارضي
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 05-03-08, 11:48 AM
  5. كيف تصنع كيبل شبكة كمبيوتر
    بواسطة Eng moncef manai في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-04-07, 03:36 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter