ايهما افضل فى محول 6000/400 2.5MVA او 11000/400 فولت 2.5MVA
ايهما افضل فى محول 6000/400 2.5MVA او 11000/400 فولت 2.5MVA
الافضلية تعتمد على مدى توفلر فولتية الملف الابتدائي
-- فاذا كان متوفر لديك فولتية 6000 فولت دون الفولتية 11000 فولت فاستخدم المحول ذو الفولتية 6000 فولت \\\ والعكس ايضا صحيح \\\\
---------- فكلا المحولين ذو سعة واحدة وتعطيك نفس التيار على ملف الاحمال الذي هو الملف الثانوي 400 فولت
قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\
1- الكفاءة لا يوجد فيها فرق
2- المحول ذو 11 كيلو فولت يتطلب مسافة عزل اكبر من المحول ذو 6 كيلو فولت \\ مما يؤدي الى حجم اكبر \\
3- لاتو جد ميزة مقضلة لاحدهما على الاخر في حالة وضعهما على مسافة 100 متر \\\ ففي كلاهما سيكون هنالك هبوط في الجهد على الملف الثانوي الذي ستربط عليه الاحمال
قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم
اعتقد في حالة المحول 1100/400 سيكون اغلى من المحول 6000/400 نظرا لانه يحتاج الى عزل اكبر في الملفات
لوتغذيه المحول من مكان بعيد يفضل 11/0.4لان الهبوط فى الجهد اقل
السلام عليكم - ميزة 6000 فولت هي الافضل من ناحية الصبانة وكلما قل الجهد كلما يكون عمر المعدات أطول لتلافي حدوث الانكسار في العازلية .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات