النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عطيه السويفى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    108

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هل يصح عمل وصله بين كابلات الجهد المتوسط اذا كانا من شركتين مختلفتين مع العلم انهم بنفس مساحة المقطع ( جهد 13.8 كيلو فولت ) ومساحة المقطع (3*185 مم2)

    وهل هناك افضلية بين الكابلات من نفس الشركة او شركات مختلفة

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    DOHA-QATAR
    المشاركات
    1

    رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الممكن ان يتم توصيل كابلين مختلفين طالما نفس الجهد حتى لو مقطع الكابلين مختلف بشرط ان تصميم الوصله يوجد به سماحية للتركيب على الكابلين حيث ان معظم مصنعى الوصلات يراعون فى التصميم ان الوصلة تصلح للعديد من مقاطع الكابلات لنفس الجهد وللعلم فان افضليه الكابلات تكون على جسب التزام تصميم وتصنيع الكابل بالمواصفة المطلوبة و التى تكون غالبا المواصفة IEC فاذا التزم مصنعو الكابلات بالمواصفة فلا يكون هناك افضلية بينهم الا فى حالة ان احد المصنعيين صمم وصنع الكابل بمواصفات اعلى من المطلوب مع العلم ان ذلك يؤثر على سعر الكابل

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عطيه السويفى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    108

    رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خيرا ووفقك الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لا يوجد كود يسمح بذلك,وعليك ان تأخذ بعين الأعتبار ان الوصلة التي سوف تستخدم ان تكون 13.8ك.ف
    اي ان تكون مساوية لجهد شبكة التوزيع لكابلات الجهد المتوسط
    في حين استخدام وصلة اقل من 13.8 ك.ف تكون مخالفة للاعتماد الفني وخطورتها من الناحية الفنية
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عطيه السويفى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    108

    رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاك الله خيرا مهندس قصي
    هل يوجد اي كود يمنع ذلك اذا كان الكابلات تحت نفس الجهد ونفس ساحة المقطع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بواسطة سيف سعد محمود في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-12-13, 08:56 PM
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بواسطة علاء محمد محمود في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-05-12, 11:48 AM
  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بواسطة محمد المصلاوي في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-04-11, 11:02 PM
  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بواسطة ناهد اكرم في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-09-10, 12:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter