النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: قابلو 11 ك ف

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية فاضل امير ساجد
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    6

    قابلو 11 ك ف

    السلام عليكم قابلو 11 ك ف يعاني من الاحتراق للماده العازلع
    ضمن منطقه نهايه القابلو وبفرق مسافه مقدارها 10 سم عن نقطه ربط الارضي للقايلو وبصوره مستمره ماهو السبب حسب خبرتكم
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: قابلو 11 ك ف

    برجاء مراجعة هذا الرابط
    تحياتي
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=45591

  3. #3
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: قابلو 11 ك ف


  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    842

    رد: قابلو 11 ك ف

    جزاكم الله كل خير استاذنا الفاضل باشمهندس كامل على ردكم الوافى - متعكم الله بالصحة و السعادة

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: قابلو 11 ك ف

    السلام عليكم - الانهيار الذي حدث في القابلو في هذة المنطقة بالذات يجب أن نحلل أسباب العطب بما يلي :-
    1- هو ليس أنكسار بمادة العزل عادة الانكساريحدث بشكل ثقب في المنطقة
    2- من خلال الصورة نلاحظ بدأ الاحتراق من الداخل وتوسع الى مسافة كبيرة
    3- الاحتراق والكاربون حدث بزمن كبير ومستمر أثناء تحميل القابلو أذاً نصل الى الاستنتاج التالي
    أولاً - وجود رخاوة في كبس الترمنل وبأستمرار الحمل العالي يحدث حرارة نتيجة هذة الرخاوة وحدوث شرارة كهربائية مستمرة أو الترمنل نفسة من نحاس غير نقي يسبب الفراغ بينه وبين الموصل الخاص بالقابلو
    ثانياً - عدم تنظيف منطقة الجوين من المادة الشبه موصلة بقت أجزاء منها تسبب حدوث تفريغ متقطع وبعدها أرتفاع في درجة الحرارة أكثر من المقرر وثم الانهيار
    ثالثاً - عدم ربط تأريض القابلو بشكل جيد كذلك يسبب حدوث شرارة وثم أرتفاع في درجة الحرارة في هذة المنطقة.

  6. #6
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: قابلو 11 ك ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED YOUSEF مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل خير استاذنا الفاضل باشمهندس كامل على ردكم الوافى - متعكم الله بالصحة و السعادة
    أشكر مروركم الطيب دائما والعطر م/أحمد
    تحياتي العالية والغالية.

  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: قابلو 11 ك ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم - الانهيار الذي حدث في القابلو في هذة المنطقة بالذات يجب أن نحلل أسباب العطب بما يلي :-
    1- هو ليس أنكسار بمادة العزل عادة الانكساريحدث بشكل ثقب في المنطقة
    2- من خلال الصورة نلاحظ بدأ الاحتراق من الداخل وتوسع الى مسافة كبيرة
    3- الاحتراق والكاربون حدث بزمن كبير ومستمر أثناء تحميل القابلو أذاً نصل الى الاستنتاج التالي
    أولاً - وجود رخاوة في كبس الترمنل وبأستمرار الحمل العالي يحدث حرارة نتيجة هذة الرخاوة وحدوث شرارة كهربائية مستمرة أو الترمنل نفسة من نحاس غير نقي يسبب الفراغ بينه وبين الموصل الخاص بالقابلو
    ثانياً - عدم تنظيف منطقة الجوين من المادة الشبه موصلة بقت أجزاء منها تسبب حدوث تفريغ متقطع وبعدها أرتفاع في درجة الحرارة أكثر من المقرر وثم الانهيار
    ثالثاً - عدم ربط تأريض القابلو بشكل جيد كذلك يسبب حدوث شرارة وثم أرتفاع في درجة الحرارة في هذة المنطقة.
    ممتاز
    وهناك سؤال مهم
    الكابل أحادي أم ثلاثي
    single or three core
    وماهي كيفية تأريض الغلاف
    shease
    تحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نتائج فحص قابلو 11 ك ف
    بواسطة رعد محمد الكرخي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 28-09-15, 02:42 PM
  2. عمل نهايات قابلو 132 ك ف
    بواسطة مالك خيرالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-11-13, 06:35 PM
  3. مد قابلو 33 كيلو فولت
    بواسطة gazwan zaki في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-10-11, 04:23 PM
  4. استلام قابلو
    بواسطة المهندس ايهاب الفرطوسي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-09-11, 10:50 AM
  5. قابلو 33 كي في
    بواسطة hasneen nphawa في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-03-10, 05:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter