النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال.

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question سؤال.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    هل أن ارتفاع أو انخفاض التردد عن قيمته المقننة 50 هرتز يؤثر على المحولة (قدرة أو توزيع ) وعلى خرجها سواء خافظة أو رافعة للفولتية.

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,652

    رد: سؤال.

    ----------- محطات في عالم فحص محولات القدرة الكهربائية -----
    ---------------- المحطة الثالثة والخمسون -------------------
    العوامل الرئيسيه المؤثرة في عمل محول القدرة
    1- تذبذب التردد
    2- تذبذب الفولتية
    3- التحميل العالي
    4- عدم توازن الاحمال
    ----------- التردد ----
    المعادلة العامة لتوليد الفولتية في المحول تعتمد على المتغيرات التالية
    E= BmAfN
    Bm -- كثافة الفيض المغناطيسي
    N--- عدد لفات الملفين \ الابتدائي والثانوي \
    A--- مساحة مقطع الكور
    f-- التردد
    بالنسبة لكثافة الفيض المغناطيسي محدد بالقيمة \ 1.55 الى 1.8 تيسلا \
    وبالنسبة الى مساحة مقطع الكور وعدد اللفات ايضا كلاهما ذو قيمة ثابتة ومحددة
    اذن القيم التي يمكن تتغير قيمها هي التردد والفولتية وكثافة الفيض المغناطيسي
    وان كثافة الفيض المغناطيسي لايمكن ان تتعدى القيم المؤشرة اعلاه
    اذن فقط سيكون التغيير لكلا التردد والفولتية
    ومن المعادلة اعلاه اذا انخفضت قيمة التردد فان قيمة الفولتية ستنخفض ولكن اذا كان هذا الانخفاض كبيرا فان ذلك سيؤدي الى زيادة كبيرة في قيمة الفيض المغناطيسي خارج النطاق المحدد اعلاه ويؤدي ذلك الى حدوث ظاهرة التشبع للقلب الحديدي \ saturation \ والتي تؤدي الى توليد فولتية عاليه وبالتالي الى تدمير القلب الحديدي وفشل عمل المحول ولذلك تم وضع حدود لمقدار انخفاض التردد في شبكة التوزيع الكهربائي وهي ثلاثة مراحل ولا تتعدى المرحلة الثالثة 5% من مقدار التردد في الشبكة
    ---------------- تذبذب الفولتية -----------
    كما اشرنا في اعلاه فان معادلة الفولتية تعتمد على العناصر التي اشرنا اليها ولكن المحول يتعرض الى فولتية عاليه كحالات تفريغ البرق والحالات العابرة للفولتيه الناتجة من معدات قطع وايصال قواطع الدورة الكهربائية \\ ولكن هذه الظواهر تستمر لفترات ذات زمن قليل جدا – مايكرو ثانية \\\ لكن اذا ازدادت قيمة الفولتية لسبب ما في المحول لفترة طويلة فان ذلك يؤدي الى زيادة في قيمة كثافة الفيض المغناطيسي خارج نطاق القيم المحددة \\\ اي اكبر من 1.8 تيسلا \ فان ذلك ايضا سيؤدي الى تدمير ا القلب الحديدي وبالتالي تدمير المحول
    ---------------------- التحميل العالي -----------
    ان تحميل المحول يعتمد على درجة حرارة البيئة فاذا كان المحول موجودا في معدل درجة حرارة لبيئة معينه هو 20 درجة حرارة مئويه عندئذ يمكن تحميل المحول وفق النسب التالية
    درجة الحرارة ----------------------------------- نسب التحميل
    20 ------------------------------------ 100%
    25 ----------------------------------------- 97%
    30 ---------------------------------------- 94%
    35 ------------------------------------------ 90%
    40 -------------------------------------------- 78%
    45 ------------------------------------------------- 70%
    وعلى شرط عدم ارتفاع حرارة الملفات اكثر من 105 درجة مئؤية \ للمحول ذو درجة عزل صنف A \\\
    ------------------ عدم توازن الاحمال -----------------------
    عند توزيع الطاقة الكهربائية الخارجة من المحول يجب ان تكون الاحمال متقاربة في القيمة على الخطوط الثلاثة الخارجة من المحول وان لا تتعدى نسبة الاختلاف للاحمال المربوطة للخطوط الثلاثة عن 5 الى 10% لان تحميل احد الخطوط اكثر مما يجب فان ذلك سيؤدي الى مشاكل في استمرارية تجهيز الطاقة اضافة الى ارتفاع حرارة احد الخطوط يؤدي الى انخفاض في عازلية المحول وبالتالي الى فشل عمل المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال.

    نسأل الله العلي القديرالقدير أن يوفقك أستاذ رباح انت والقائمين على هذاهذا المنتدى وهذا كله في ميزان حسناتكم يا مؤمنين وجزاكم الله الف الف خيرا وزادكم نورا وحفظكم ووفيكم لما فيه خيرا وصلاح .بارك الله فيكم جميعا .أستاذنا الكبير.

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,652

    رد: سؤال.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    نسأل الله العلي القديرالقدير أن يوفقك أستاذ رباح انت والقائمين على هذاهذا المنتدى وهذا كله في ميزان حسناتكم يا مؤمنين وجزاكم الله الف الف خيرا وزادكم نورا وحفظكم ووفيكم لما فيه خيرا وصلاح .بارك الله فيكم جميعا .أستاذنا الكبير.
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    الشكر لله اخي العزيز
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  2. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-12-11, 11:12 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter