    خلال عملية التحويل من فولتية منخفضة الى فولتية عالية اوبالعكس سترتفع درجة حرارة الملفات (winding temprtuer) ولذلك فقد روعي في محولات شديدة القوى ان تزود بنظام تبريد ذات كفاءة عالية وذلك بوضع الملفات باكملها بالزيت الخاص بالمحولات (الذي ينتج من النفط الخام ويسمى بالزيت النفطي اوينتج من البرافين) .
    بالاضافة الى ذلك تزود المحولات بالمراوح والمشعاتRadeter) ) لغرض حصول تبريد جيد . ان مرور التيار في القلب الحديدي والاسلاك النحاسية للمحولات تسبب ارتفاعا في درجة حرارتها ولما كانت الخسائر النحاسية متغيرة ومعتمدة على الحمل فانه كلما زاد الحمل ازدادت الخسائرالنحاسية وبذلك ترتفع درجة حرارة الملفات .
    وكل شركة تنتج المحولات تاخذ بنظرالاعتبارطبيعة عملها وتحدد اعلى درجة حرارة يمكن ان تعمل بها المحولة فبعض المحولات تحدد درجة حرارة الملفات 50درجة مئوية في حين تحدد درجة حرارة الزيت ب(40) درجة مئوية ودرجة الحرارة هذه تعتمد على طبيعة العازل ونوعه وهي تحددعمر المحولة ولاجل المحافظة على درجة الحرارة المقررة تجهز المحولات بانظمةتبريد تختلف تبعا لقدرة المحولة وسعتها ونوع العازل وطبيعة منطقة العمل ومن اهم انظمة التبريد مايلي:
    1. التبريد بالهواءالطبيعي:
    ويتم ذلك بجعل معظم اجزاءالمحولة معرضة للهواء الجوي وهذه الطريقة محددة وتقتصر على المحولات التي لا تزيد قدرتها عن1او2 كيلوفولت امبير.
    2. التبريدبواسطة الزيت:
    يغمس ملفات المحولة باكملها في خزان مملؤء بالزيت الخاص بالمحولات ويكون ذا قابلية عالية لامتصاص الحرارة ويكون سطح الخزان الخارجي ذات صفائح اوتجاعيد لزيادة المساحةالسطحيةالمعرضة للهواءوالتي تكون ممتلئ بالزيت فيحصل التبادل الحراري بينها وبين الهواء المحيط بها وهذه الطريقة شائعة الاستعمال لتبريد المحولات ذات القدرات المتوسطة
    3. التبريد بتدوير الزيت بواسطة المضخات:
    يضخ الزيت الموجو دفي المحولات بواسطة المضخات الى المشعات والتي تكون مثبتة خارج الخزان واثناء عملية التحويل ترتفع درجة حرارة الزيت وبما ان الزيت ذات الحرارة العالية اقل كثافة من الزيت ذات الحرارة المنخفضة فيصعد الى الاعلى وبهذه الطريقة تسحب المضخات الزيت الحاروتضخه الى المشعات وهكذا تستمرعملية التبريد وكذلك تبرد هذه المشعات ايضا بطرق مختلفة منها:
    1. بواسطة الهواء الطبيعي.
    2. بواسطة تدوير الهواء بالمراوح.
    وبذلك تنتقل الحرارة من الزيت الى المحيط الخارجي زيت المحولات:
    بالاضافة الى ان زيت المحولات له فائدة عظمى في تبريد الملفات كذلك له فائدة كبيرة في العزل الكهربائي والدور الكبيريعزى الى خاصية العزل وبعض الخواص الميكانيكية والكيميائية واهم خواص الزيت هي:
    1. ان يكون خاليا من الرطوبة.
    2. ان تكون درجة انجمادة منخفضة.
    3. ان تكون درجة الحرارة التي يمكن ان يتم فيها التفريغ الكهربائي اكثرمن 130 درجة مئوية.
    4. ان لايحتوي على اي نوع من الموادالغريبة اوالعالقة به.
    5. ان تكون نسبة المواد الحامضية (HP) فيه قليلةجدا حيث ينتج عن حامضية الزيت تلف العوازل وتاكل الصفائح الحديدية امامن الناحية الكهربائية:
    اهم خاصية للزيت هي مقاومة العزل او ما يسمى بضغط التفربغ فضغط تفريغ الزيت يهبط بصورة مفاجئة بسبب الرطوبة اوبعض المواد العالقة به بالاضافة الى ذلك فان الزيت ياخذ الاوكسجين من الهواء الجوي مسببا ازدياد درجة الحامضية فيه مما يسبب بعض التفاعلات الكيميائية التي تقلل من خواصه الكهربائية ولاجل التعرف على نسبة الرطوبة في الزيت توضع بالاسفل علبة شفافة تملئ بمادة السليكاجل(SILICA-GEL ) حيث تعمل على امتصاص الرطوبة من الزيت فيتغير لونها من الازرق الى الاحمر بنيا وبهذه الحالة يجب ان يتوقف عمل المحولة لاجراء الفحص على الزيت حيث تؤخذ عينات وتقارن مع الزيت النقي الخالي من الرطوبة وكذلك تؤخذ عينات وتفحص في المختبر فان كانت نسبة الرطوبة عالية تربط مع المحولة Heaters &Filtersفيسخن الزيت الى درجة حرارة 105 درجة مئوية وذلك لتبخير ماتعلق به من الرطوبة ثم يصفى بواسطة المرشحات لازالة بعض الرواسب الغريبة.
    ملاحظة:
    يجب تاريض المحولة عند ضخ الزيت فيها فسرعة اندفاع الزيت الى جسم المحولة واصطدامه بالملفات ستتولد فولتية محتثة قد تكون خطرا على العاملين وان كانت خارج العمل وغيرمرتبطة بمصدر فولتية .


  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,635

    رد: ماذا يحصل لمحولة الطاقة الكهربائية اذا تم تفريغ زيت التبريد من الخزان؟؟؟

    شكرا لك مشاركة جيدة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج PVSYST لتصميم محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية
    بواسطة ُُElsayedisamil في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 19-11-17, 11:46 PM
  2. ماذا تعرف عن الطاقة النظيف
    بواسطة محمد محى الدين رجب في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-12-10, 09:29 PM
  3. ماذا يحصل لو سمع الانسان الموجات فوق الصوتية ؟
    بواسطة suliman fathi في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-10-09, 02:15 PM
  4. تفريغ الشحنة الكهربائية من جسم الإنسان
    بواسطة Eng moncef manai في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-12-08, 07:39 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter