    برجاء الافادة

    ما هو الـ meger test و الـ sheet test لكابلات 380 كيلو فوت ارضية ( يتم تمديدها على عمق 2 متر من سطح الارض ) و كيف يتم عمل هذة الاختبارات

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: برجاء الافادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shreefshreef مشاهدة المشاركة
    ما هو الـ meger test و الـ sheet test لكابلات 380 كيلو فوت ارضية ( يتم تمديدها على عمق 2 متر من سطح الارض ) و كيف يتم عمل هذة الاختبارات
    اختبار الميجر يكون بجهاز اختبار عازلية ويكون 5 أو 10 ك ف لمدة دقيقة على كل فاز وتكون النتيجة بالجيجا أوم.
    الاختبار الآخر اسمه sheath test وهو اختبار عازلية أيضا ولكن على الغلاف الخاص بالكابل ويكون بميجر 1 ك ف أيضا دقيقة لكل فاز
    لتفاصيل أكثر برجاء مراجعة مذكراتي الخاصة بالاختبارات (المثبتة) بقسم الكابلات.
    تحياتي

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    58

    رد: برجاء الافادة

    كل التحية للمهندس بدرخان اللهم بارك فيكم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برجاء الافادة على طريقة عمل حصر للاسلاك الكهرباء
    بواسطة أشرف رجائى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-04-15, 02:09 PM
  2. برجاء الافادة سريعا
    بواسطة علاء عبد الفتاح ابراهيم في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 31-03-13, 10:14 PM
  3. استفسار عن عرض عمل خارجى برجاء الافادة من اهل الخبرة ؟؟
    بواسطة جمال نبيل محمد عشماوى في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 16-10-12, 11:37 AM
  4. برجاء الافادة
    بواسطة مؤمن صلاح الدين في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-10, 09:24 PM
  5. برجاء الافادة السريعة جدا من جميع اعضاء المنتدى هام جدا بالنسبالى
    بواسطة احمد عماد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-11-09, 12:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter