صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Tarik Yasin
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Germany
    المشاركات
    22

    سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    السلام عليكم اخواني،
    كما تشاهدون في الرسم ، لدينا محولين 110 / 35 kV و 110 /10 kV ، نريد شراء محول جديد (3-winding) بحيث تعمل جميع المحولات على توازي ، مواصفات المحول الجديد كالتالي
    110/35/10 kV
    40/20/40 MVA
    Trafo.jpg
    معظم شروط التوازي محققة ..... سؤالي
    ماذا يجب أن تكون vector group للمحول الجديد حتى تعمل جميع المحولات على توازي ؟
    دمتم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tarik Yasin مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخواني،
    كما تشاهدون في الرسم ، لدينا محولين 110 / 35 kV و 110 /10 kV ، نريد شراء محول جديد (3-winding) بحيث تعمل جميع المحولات على توازي ، مواصفات المحول الجديد كالتالي
    110/35/10 kV
    40/20/40 MVA
    Trafo.jpg
    معظم شروط التوازي محققة ..... سؤالي
    ماذا يجب أن تكون vector group للمحول الجديد حتى تعمل جميع المحولات على توازي ؟
    دمتم
    وعليكم السلام
    ---- يجب ان يكون الربط الاتجاهي للمحول الجديد \\\ YNyn0d5
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Tarik Yasin
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Germany
    المشاركات
    22

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    شكراً أخي رباح..
    مديري العزيز اقترح أن تكون vector groupe
    YNynyn(d)
    التعليل :
    في T1
    VG بين الملف Pri و Sec هو Yy0
    في T2
    VG بين الملف Pri و Sec هو Yy0
    T1 موصول على 35kV switchgear
    T2 موصول على 10kV switchgear
    T3 المحول الجديد ، سوف يوصل على 10kV و 35kV لذلك يجب أن تكون VG لكل ملف نفس الموجوده في T1 و T2

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد بوزريده
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    1

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    لكي توصل محولأت علي التوازي تحت شرط رقم المجموعه يجب ان تعرف ان رقم المجموعه يمثل فرق زاوية اللف بين ملف الابتدائي والثانوي وتكون اما بالتقديم او التاخير او الزاوية صفر فادا حدث فرق في الزاوية بين محولين نتيجة لختلاف رقم المجموعه يؤدي الى دخول جهدين مختلفين في الزاوية

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tarik Yasin مشاهدة المشاركة
    شكراً أخي رباح..
    مديري العزيز اقترح أن تكون vector groupe
    YNynyn(d)
    التعليل :
    في T1
    VG بين الملف Pri و Sec هو Yy0
    في T2
    VG بين الملف Pri و Sec هو Yy0
    T1 موصول على 35kV switchgear
    T2 موصول على 10kV switchgear
    T3 المحول الجديد ، سوف يوصل على 10kV و 35kV لذلك يجب أن تكون VG لكل ملف نفس الموجوده في T1 و T2
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\
    اخي العزيز \\ كما هو معروف هنالك شروط لربط التوازي للمحولات فلا باس من ذكر اهمها
    1- تساوي نسب التحوبل
    2- تشابه الربط الاتجاهي \\ اي نفس vector group \\ ---
    3 - تساوي الممانعة المئويه \ percentage impedance
    ارجو مطابقة هذه الشروط الثلاثة للحالة التي تسال عنها وبخلافه \\\\\ فان تيار دوار \ circulating current \ سينشا مما يؤدي الى زيادة حرارة المحول وبالتالي الى التاثير على مقاومة العازلية للمحول وبعدها سيفشل المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    ---- يجب ان يكون الربط الاتجاهي للمحول الجديد \\\ YNyn0d5
    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته اخواننا واساتذتنا الكرام
    تفاعلت كثيرا مع هذا السؤال المهم القيم الذي يحمل في طياته تطبيق عملي لهندسة القدرة الكهربائية
    اعتقد ان تصميم المحول الجديد YNyn0d5
    يمكن الباشمهندس طارق من تشغيل المحولات علي التوازي قي جانب ال 35KV فقط ولايمكنه من تشغيل المحولات علي التوازي قي جانب ال 10KV لان ربط جانب ال 10KV نجمة بزاوية 0 في المحول الموجود مسبقا
    كما ان اقتراح المهندس طارق بتصميم التوصيلة YNynyn من غير ملف دلتا تمكن من الربط علي التوازي للمحولات كلها لكن تظهر لنا مشكلة مرور تيارات الاعطال والهارمونك من جهة الحمل الي جهة المصدر اذ لابد من وجود توصيلة دلتا في احد جانبي الثانوي ....
    ارجو ان يتم تصحيحي ان اخطات والشكر لكم جميعا

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    لدي سؤال اضافي وهو - هل يمكن تصميم ملف رابع في المحول الجديد ويربط دلتا ك stablizing winding وليس لاخذ حمل منه بل لتمرير ال zero sequence

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    لدي سؤال اضافي وهو - هل يمكن تصميم ملف رابع في المحول الجديد ويربط دلتا ك stablizing winding وليس لاخذ حمل منه بل لتمرير ال zero sequence
    نعم يمكن تصميم ملف رابع ذو ربط دلتا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته اخواننا واساتذتنا الكرام
    تفاعلت كثيرا مع هذا السؤال المهم القيم الذي يحمل في طياته تطبيق عملي لهندسة القدرة الكهربائية
    اعتقد ان تصميم المحول الجديد YNyn0d5
    يمكن الباشمهندس طارق من تشغيل المحولات علي التوازي قي جانب ال 35KV فقط ولايمكنه من تشغيل المحولات علي التوازي قي جانب ال 10KV لان ربط جانب ال 10KV نجمة بزاوية 0 في المحول الموجود مسبقا
    كما ان اقتراح المهندس طارق بتصميم التوصيلة YNynyn من غير ملف دلتا تمكن من الربط علي التوازي للمحولات كلها لكن تظهر لنا مشكلة مرور تيارات الاعطال والهارمونك من جهة الحمل الي جهة المصدر اذ لابد من وجود توصيلة دلتا في احد جانبي الثانوي ....
    ارجو ان يتم تصحيحي ان اخطات والشكر لكم جميعا
    السلام عليكم الاخوة الاعزاء
    ارجو التعليق علي اجابتي بخصوص اختيار المجموعة الاتجاهية YNynynd11 للسؤال المطروح ومدي فاعليتها في حل المشكلة واعني تصميم محول رباعي الملفات ليكون الملف الرابع عبارة عن دلتا
    ارجو من المهندسين بشار ورباح الادلاء براييهما في الموضوع لاهميته

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: سؤال حول توصيل المحولات على توازي ( PARALLEL OPERATION OF TRANSFORMERS)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم الاخوة الاعزاء
    ارجو التعليق علي اجابتي بخصوص اختيار المجموعة الاتجاهية YNynynd11 للسؤال المطروح ومدي فاعليتها في حل المشكلة واعني تصميم محول رباعي الملفات ليكون الملف الرابع عبارة عن دلتا
    ارجو من المهندسين بشار ورباح الادلاء براييهما في الموضوع لاهميته
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    - نعم يمكنك اضافة ملف الدلتا كملف رابع حيث سيؤدي الغرض المطلوب منه
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن مشكلة في توازي المحولات
    بواسطة محمد حمدالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-04-14, 11:07 PM
  2. سؤال عن توصيل المحولات
    بواسطة engabdelazem في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 29-10-09, 02:38 PM
  3. سؤال في توصيل neutral المحولات
    بواسطة محمد حمدالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-10-07, 10:54 AM
  4. parallel operation between 2ea gen sets
    بواسطة ayman abdel tawab في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-06-07, 07:35 PM
  5. voltage regulator&parallel operation
    بواسطة م/اسامه صالح محجوب في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-01-07, 12:52 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter