    ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال

    لو ممكن حد من حضرتكم يوضح ازاى اجيب مساحة مقطع كابل من كاتالوج الكابلات على اساس AWG انا مش فاهم منه الخطوات بعد ماحسبت التيار للحمل و على اى اساس باختار THHW , THWN و دى اختصارات لايه ؟ ارجوا الرد منكم للاهمية
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال

    تفضل في المرفق مساحة مقطع الكيبل بالامريكي والمقابل له mm مربع
    وبالنسبة الي الاختصارات التي ذكرتها فهذه انواع كوابل بحيث ان الكيبل THHW
    more durable ويتحمل درجة حرارة اكثر من THWN
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال

    • السلام عليكم اولا لحساب الكابل
    • 1 يتم اخذ conected load VA او لو في DEMAND FACTORS طبقها وبعدين خد DEMAND LOAD VA
    • 2 احسب التيار بقانون القدرة
    • 3 ضرب التيار في 1.25 وتقريب الناتج لاقرب ستاندرد للقواطع
    • 4 معرفة طرق تمديد الكابل مثلا في مدفون مباشر ولا في ماسورة ولا في الهواء اي علي كابل تراي ودرجة حرارة الوسط المحيط مثلا لو شغال بالسعودية 45 او 50 درجة كم عدد الكابلات الي ماشية بجواره
    • 5 يتم اخذ تيار القاطع مثلا اقرب ستاندرد قاطع 100 امبير يتم عمل تصحيح لهذا التيار بسبب العوامل السابقة مثلا هيتمدد الكابل علي كابل تراي ومعاه خمس كابلات بالتالي انت هتحتاج تعمل تصحيح بسبب درجة حرارة الوسط المحيط لان الكابل مصمم انه يتركب في وسط درجته حرارته 35 وانت شغال بالسعودية ودرجة الحرارة 50 وهتحتاج تصحيح GROUPING FACTOR بسبب الكابللات ابجواره وده بيعتمد علي المسافة بينه وبين الكابلات هتلاقيه الجداول دي في الكتالوجات الخاصة للكابلات
    • 6 بعد تحديد عوامل التصحيح للتيار مثلا 0.85 للGROUPING FACTOR و0.9 لدرجة الحرارة
    • 7 يتم قسمة تيار القاطع (100 امبير ) علي هذه القيم واختيار الكابل من الكتالوج علي اساس نوع العزل PVC OR XLPE ونحاس ولا الومنيوم و MULTI CORE OR SINGLE CORE كده انت حددت الجدول المناسب حسب مواصفات الكابل الي انت عايزه داخل الجدول اختار طريقة التمديد كما ذكرتها من قبل ثم اختار الكابل المناسب الي تياره يساوي او اعلي من القيمة السابقة بنفس الخطوة
    • 8 لازم تيار الكابل اكبر من او يساوي تيار القاطع اكبر من او يساوي تيار الحمل لو الاحمال استاتيكية
    • 9 بعد ذلك شوف فقد الجهد لو تعدي النسبة المحددة يتم رفع مقاس الكابل لتفادي فقد الجهد
    • 10 واخير شوف تيار الشورت سيركت



    ثانيا الاختصارات THHN ORTHN دي موجودة في الاستاندرد الامريكي وهتلاقيها في الاسلاك فقط وليس الكابلات وهتلاقي مساحتها ب AWG ا ما الكابلات هتلاقيها بالاستاندرد IEC وهي الملمي المربع
    افتح الرابط ده هتلاقي ملف بيشرح معني الاختصارات دي
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=48447
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد محمد السيد بيومي مشاهدة المشاركة
    • السلام عليكم اولا لحساب الكابل
    • 1 يتم اخذ conected load VA او لو في DEMAND FACTORS طبقها وبعدين خد DEMAND LOAD VA
    • 2 احسب التيار بقانون القدرة
    • 3 ضرب التيار في 1.25 وتقريب الناتج لاقرب ستاندرد للقواطع
    • 4 معرفة طرق تمديد الكابل مثلا في مدفون مباشر ولا في ماسورة ولا في الهواء اي علي كابل تراي ودرجة حرارة الوسط المحيط مثلا لو شغال بالسعودية 45 او 50 درجة كم عدد الكابلات الي ماشية بجواره
    • 5 يتم اخذ تيار القاطع مثلا اقرب ستاندرد قاطع 100 امبير يتم عمل تصحيح لهذا التيار بسبب العوامل السابقة مثلا هيتمدد الكابل علي كابل تراي ومعاه خمس كابلات بالتالي انت هتحتاج تعمل تصحيح بسبب درجة حرارة الوسط المحيط لان الكابل مصمم انه يتركب في وسط درجته حرارته 35 وانت شغال بالسعودية ودرجة الحرارة 50 وهتحتاج تصحيح GROUPING FACTOR بسبب الكابللات ابجواره وده بيعتمد علي المسافة بينه وبين الكابلات هتلاقيه الجداول دي في الكتالوجات الخاصة للكابلات
    • 6 بعد تحديد عوامل التصحيح للتيار مثلا 0.85 للGROUPING FACTOR و0.9 لدرجة الحرارة
    • 7 يتم قسمة تيار القاطع (100 امبير ) علي هذه القيم واختيار الكابل من الكتالوج علي اساس نوع العزل PVC OR XLPE ونحاس ولا الومنيوم و MULTI CORE OR SINGLE CORE كده انت حددت الجدول المناسب حسب مواصفات الكابل الي انت عايزه داخل الجدول اختار طريقة التمديد كما ذكرتها من قبل ثم اختار الكابل المناسب الي تياره يساوي او اعلي من القيمة السابقة بنفس الخطوة
    • 8 لازم تيار الكابل اكبر من او يساوي تيار القاطع اكبر من او يساوي تيار الحمل لو الاحمال استاتيكية
    • 9 بعد ذلك شوف فقد الجهد لو تعدي النسبة المحددة يتم رفع مقاس الكابل لتفادي فقد الجهد
    • 10 واخير شوف تيار الشورت سيركت



    ثانيا الاختصارات THHN ORTHN دي موجودة في الاستاندرد الامريكي وهتلاقيها في الاسلاك فقط وليس الكابلات وهتلاقي مساحتها ب AWG ا ما الكابلات هتلاقيها بالاستاندرد IEC وهي الملمي المربع
    افتح الرابط ده هتلاقي ملف بيشرح معني الاختصارات دي
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=48447

    باشمهندس انا متشكرا جدا جدا ليك ع التوضيح بالتفصيل جزاك الله خيرا الملف تمام جدا كده
    يعنى تقريبا عباره عن عزل للكابل غطاء ليه وتسليح تمام كده ؟
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    تفضل في المرفق مساحة مقطع الكيبل بالامريكي والمقابل له mm مربع
    وبالنسبة الي الاختصارات التي ذكرتها فهذه انواع كوابل بحيث ان الكيبل THHW
    more durable ويتحمل درجة حرارة اكثر من THWN


    متشكر جدا يا هندسة ع الرد بس عندى استفسار عن cable size MM2 صح وايه الفرق بين T-26 , T-0؟
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمدالبحيرى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    85

    رد: ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    برجاء الاطلاع على هذه المشاركة
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=48447

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سيف الدين
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    175

    رد: ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالبحيرى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    برجاء الاطلاع على هذه المشاركة
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=48447

    باشمهندس انا متشكرا جدا جدا ليك ع التوضيح
    سبحان الله والحمد الله ولااله الا الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال من مقابله ارجو الاجابة من سيادتكم
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 06-04-15, 10:13 AM
  2. سؤال من مقابله ارجو الاجابة من سيادتكم
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-04-15, 11:06 AM
  3. سؤال من مقابله ارجو الاجابة من سيادتكم
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-04-15, 01:33 PM
  4. ارجو الاجابة على هذا السؤال
    بواسطة Eng.sari ibrahim في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-04-11, 07:18 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter