    سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    لمحول 33/11 ك.ف سعة 20MVA موصل دلتا استار وممانعته المئوية في التاب الرئيسي تساوي 10% ما هو القانون الذي يمكن ان نحسب به القيمة الاومية للممانعة ؟

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد حسن ابو العلا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    176

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اخى الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ردا على سؤالكم يمكن حساب المقاومه الاوميه للمحول بالمعادله التاليه

    Z tr =Z%/100*V <2/Sn
    Sn rate capacity of TR
    V is rate voltage at Seconder side
    Z% is voltage short circuit ارجوا ان اكون محق ومموفق بالاجابه

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد حسن ابو العلا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    176

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    Z tr=10/100*(11000*11000/20*10<6=0.605
    واذا اردت معرفعه المقاومه R من خلال قيمه المفاقيد النحاسيه خلال اختبار الدائره المغلقه ومنها قيمه X tr

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,675

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول



    السلام عليكم :
    تحسب الممانعة لمثالك بالاوم كالتالي:
    1. Primary Side (33KV)
    Base Impedance = KV^2 / MVA = 33*33/ 20 = 54.45 (ohm)
    Transformer Impedance Z (ohm) = %Z * Base Impedance
    = 0.1 * 54.45 = 5.445 (ohm)

    2. Secondary Side (11KV)
    Base Impedance = KV^2 / MVA = 11*11/ 20 = 6.05 (ohm)
    Transformer Impedance Z (ohm) = %Z * Base Impedance
    = 0.1 * 6.05 = 0.605 (ohm)
    وشكرا




  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,524

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    لمحول 33/11 ك.ف سعة 20MVA موصل دلتا استار وممانعته المئوية في التاب الرئيسي تساوي 10% ما هو القانون الذي يمكن ان نحسب به القيمة الاومية للممانعة ؟
    شكرا لك استاذ بشار
    واسمجوا لي بالمداخلة
    ----- ان القيمة الاومية للمانعة تحددها المفاقيد النحاسية للمحول
    ----- ارجو الاطلاع على شهادة الفحص المرفقة لمحول ذو سعة 5 MVA
    33\11.5 KV
    --- البعض يستخدم العلاقات التي اشار اليها استاذ بشار مشكورا في احتساب PERCENTAGE IMPEDANCE - كل فيز على انفراد اي خلاف طريقة الفحص المعمول بها \\ من خلال وضع دائرة قصر \ شورت \ على الفيزات الثلاثة لملف الفولتية الواطئة \\\ وسبق ان اطلعت على احد الملفات لاحد اعضاء المنتدى وقد وجدت اختلافا بين الطريقتين في نتائج قيم الممانعة المئوية \\\\\\\\\\\\\\\\ مع تحياتي لكم جميعا
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    شكرا لك استاذ بشار
    واسمجوا لي بالمداخلة
    ----- ان القيمة الاومية للمانعة تحددها المفاقيد النحاسية للمحول
    ----- ارجو الاطلاع على شهادة الفحص المرفقة لمحول ذو سعة 5 MVA
    33\11.5 KV
    --- البعض يستخدم العلاقات التي اشار اليها استاذ بشار مشكورا في احتساب PERCENTAGE IMPEDANCE - كل فيز على انفراد اي خلاف طريقة الفحص المعمول بها \\ من خلال وضع دائرة قصر \ شورت \ على الفيزات الثلاثة لملف الفولتية الواطئة \\\ وسبق ان اطلعت على احد الملفات لاحد اعضاء المنتدى وقد وجدت اختلافا بين الطريقتين في نتائج قيم الممانعة المئوية \\\\\\\\\\\\\\\\ مع تحياتي لكم جميعا

    شكرا للمهندسين علي المشاركة
    في جدول الفحص المرفق كيف تم حساب قيمة المقاومة لملفات المحول في كل جانب علي حدة
    I2R LOSS AT (75C) 15.29KW 13.19KW


    ايضا ما هو المقصود بال STRAY LOSS

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,524

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة

    شكرا للمهندسين علي المشاركة
    في جدول الفحص المرفق كيف تم حساب قيمة المقاومة لملفات المحول في كل جانب علي حدة
    I2R LOSS AT (75C) 15.29KW 13.19KW


    ايضا ما هو المقصود بال STRAY LOSS
    اليك شهادة الفحص كاملة \\\\\\\\\\ واي سؤال انا حاضر
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg PER2.jpg‏ (111.4 كيلوبايت, 109 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER1.jpg‏ (98.3 كيلوبايت, 107 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER9.jpg‏ (87.8 كيلوبايت, 107 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER8.jpg‏ (99.1 كيلوبايت, 107 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER7.jpg‏ (104.5 كيلوبايت, 104 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER6.jpg‏ (116.8 كيلوبايت, 105 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER5.jpg‏ (97.5 كيلوبايت, 105 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER4.jpg‏ (89.2 كيلوبايت, 105 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg PER3.jpg‏ (92.4 كيلوبايت, 104 مشاهدات)
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,675

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة

    شكرا للمهندسين علي المشاركة
    في جدول الفحص المرفق كيف تم حساب قيمة المقاومة لملفات المحول في كل جانب علي حدة
    I2R LOSS AT (75C) 15.29KW 13.19KW


    ايضا ما هو المقصود بال STRAY LOSS

    السلام عليكم
    القيمة الاومية للمقاومة لكل جانب على حدة تحدد من خلال فحص مقاومة الملفات بواسطة جهاز الTransformer DC Resistance Tester
    ثم تعدل القيم الى حرارة 75 مئوية
    وبعدها تحسب القدرة النحاسية الضائعة بواسطة ضرب مربع التيار في كل جهة بمقاومة تلك الجهة
    سنلاحظ عند احتساب القدرة بهذه الطريقة فرقا طفيفا عن القدرة المقاسة بطريقة فحص الحمل الاعتيادية Load Test
    السبب يعود لوجود قدرة اخرى ضائعة ناشئة من حث الفيض المغناطيسي الناضح stray loss لتيار دوار في حديد خزان المحولة والموصلات النحاسية
    وهو ما سألت عنه مع التقدير

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,675

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    لمحول 33/11 ك.ف سعة 20MVA موصل دلتا استار وممانعته المئوية في التاب الرئيسي تساوي 10% ما هو القانون الذي يمكن ان نحسب به القيمة الاومية للممانعة ؟

    اخواني الاعزاء احب ان اوضح شئ مهم جدا قد يختلط على البعض في سؤال السيد الامين وهو
    ان القيمة الاومية للمانعة (Zohm) هي غير قيمة مقاومة الملفات بالاوم (Rohm) فالممانعة ناتجة من حاصل الجمع الاتجاهي لكلا من مركبتي مقاومة الملفات (R) ومعاوقة الملفات (XL) . اي انها تحسب بجذر مجموع مربع الاول R ومربع الثاني XL
    قيمة الممانعة تحسب من خلال فحص دائرة القصر للمحولات وتعطى كنسبة مئوية لما تهبط بسببها الفولتية من فولتية التغذية
    هنا في سؤال السيد الامين اراد ايجاد قيمة الممانعة التي هي وحداتها اوم ولم يطلب قيمة المقاومة التي وحداتها اوم ايضا من معطيات واضح انها موجودة بلوحة علامة المحولة
    مع كل الاحترام والتقدير للجميع

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    اخواني الاعزاء احب ان اوضح شئ مهم جدا قد يختلط على البعض في سؤال السيد الامين وهو
    ان القيمة الاومية للمانعة (Zohm) هي غير قيمة مقاومة الملفات بالاوم (Rohm) فالممانعة ناتجة من حاصل الجمع الاتجاهي لكلا من مركبتي مقاومة الملفات (R) ومعاوقة الملفات (XL) . اي انها تحسب بجذر مجموع مربع الاول R ومربع الثاني XL
    قيمة الممانعة تحسب من خلال فحص دائرة القصر للمحولات وتعطى كنسبة مئوية لما تهبط بسببها الفولتية من فولتية التغذية
    هنا في سؤال السيد الامين اراد ايجاد قيمة الممانعة التي هي وحداتها اوم ولم يطلب قيمة المقاومة التي وحداتها اوم ايضا من معطيات واضح انها موجودة بلوحة علامة المحولة
    مع كل الاحترام والتقدير للجميع

    شكرا جزيلا للمشاركات المفيدة جدا من السادة المهندسين بالمنتدي ونفعنا الله بعلمكم وزادكم علما وتوفيقا...
    بعد ان تعرفنا علي طريقة حساب القيمة الاومية لممانعة المحول خطر علي بالي سؤال وهو متي نحتاج لاستخدم هذه القيمة عمليا ؟؟؟؟

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال وجواب حول كيفية احتساب percentage impedance
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-04-15, 01:30 PM
  2. سؤال عن كيفية حساب أحمال التكييف
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-08-14, 09:03 AM
  3. اختبار ال zero sequence impedance للمحول
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-01-13, 08:28 PM
  4. سؤال هام عن كيفية حساب انارة الشوارع
    بواسطة خالد مجاهد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-08-10, 09:40 PM
  5. كيفية حساب الاحمال الكهربائية ( سؤال )
    بواسطة احمد عامل هزاع في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-04-07, 11:54 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter