    لمحول 33/11 ك.ف سعة 20MVA موصل دلتا استار وممانعته المئوية في التاب الرئيسي تساوي 10% ما هو القانون الذي يمكن ان نحسب به القيمة الاومية للممانعة ؟

  2. #11
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,524

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة

    شكرا جزيلا للمشاركات المفيدة جدا من السادة المهندسين بالمنتدي ونفعنا الله بعلمكم وزادكم علما وتوفيقا...
    بعد ان تعرفنا علي طريقة حساب القيمة الاومية لممانعة المحول خطر علي بالي سؤال وهو متي نحتاج لاستخدم هذه القيمة عمليا ؟؟؟؟
    اخي السيد الامين
    ------------- انك لا تحتاجها اطلاقا \\\ كقيمه عمليا ----- وهي تهمل في وضع بيانات percentage impedance
    فقيمة الممانعة المئويه المثبة في لوحة تعريف المحول هي IX% فقط وخاليه من IR%---فهي ذات قيمة قليلة لذلك تهمل \ لاحظ قيمتها في شهادة الفحص
    ,واي سؤال حول شهادة الفحص فانا حاضر للاجابة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #12
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد الحماد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    60

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    موضوع شيق ومفيد

    جزاكم الله خيرا

  4. #13
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,675

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة

    شكرا جزيلا للمشاركات المفيدة جدا من السادة المهندسين بالمنتدي ونفعنا الله بعلمكم وزادكم علما وتوفيقا...
    بعد ان تعرفنا علي طريقة حساب القيمة الاومية لممانعة المحول خطر علي بالي سؤال وهو متي نحتاج لاستخدم هذه القيمة عمليا ؟؟؟؟

    الاخوة الكرام السلام عليكم
    يستفاد من القيمة الاومية بحساب قيم تيارات القصر التي تحدث في الشبكة الكهربائية وحدودها المسموح بها
    وكذلك يستفاد منها بحسابات قيم تيار الشورت سركت في فحص تحملية المحولات لتيارات الشورت الذي هو فحص نوعي قد يكون اتلافيا في بعض الاحيان
    راجع رجاءا لمعلومات اكثر IEC 60076 part 5 - 4.1.2
    اما خلال الفحوص الروتينية للمحولات فلا نحتاج استخراج قيمها كما ذكر الاستاذ المهندس رباح المحترم
    مع الاحترام التقدير

  5. #14
    Junior Engineer الصورة الرمزية yousif salim
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    44

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    S=1.732*V*I
    I=V/Z
    S=1.732*V*V/Z
    Z=1.732*V*V/S
    S in volt ampere
    V in volts
    Z in ohms
    P=S *cos phi
    Q=S * sin phi volt ampere reactive which is briefed as VAR
    P in Watts
    use primary voltage to get ohmic value of primary and secondary voltage to get ohmic value of secondary
    Here V is the voltage between two lines and I is the the line current.
    welcome

  6. #15
    Junior Engineer الصورة الرمزية yousif salim
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    44

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    Use the 10% of the calculated value of my previous message whethe in primary or secondary. except if your data includes MVA base and KV base mentioned in your case.

  7. #16
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    في اول جدول بشهادة الفحص كيف تم حساب
    I2R loss at(75C) of each

  8. #17
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,524

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    في اول جدول بشهادة الفحص كيف تم حساب
    I2R loss at(75C) of each
    في المرفق الجواب على سؤالك
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg amin.jpg‏ (51.5 كيلوبايت, 51 مشاهدات)
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #18
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    104

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    شكرا لك استاذ بشار
    واسمجوا لي بالمداخلة
    ----- ان القيمة الاومية للمانعة تحددها المفاقيد النحاسية للمحول
    ----- ارجو الاطلاع على شهادة الفحص المرفقة لمحول ذو سعة 5 MVA
    33\11.5 KV
    --- البعض يستخدم العلاقات التي اشار اليها استاذ بشار مشكورا في احتساب PERCENTAGE IMPEDANCE - كل فيز على انفراد اي خلاف طريقة الفحص المعمول بها \\ من خلال وضع دائرة قصر \ شورت \ على الفيزات الثلاثة لملف الفولتية الواطئة \\\ وسبق ان اطلعت على احد الملفات لاحد اعضاء المنتدى وقد وجدت اختلافا بين الطريقتين في نتائج قيم الممانعة المئوية \\\\\\\\\\\\\\\\ مع تحياتي لكم جميعا

    استاذ رباح ممكن توضيح جدول الــ calculation of efficiency
    لماذا اخذنا الــ loaded capacity مرة 100 و مرة 75 و 50 و 25
    وكذلك الــ no load loss من اين جاءت القيم 30.35 و 17.07 و 7.59 و 1.90
    وكذلك الـــ load loss من اين جاءت القيم 35.96 و 22.68 و 13.20 و 7.51

  10. #19
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,524

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذ رباح ممكن توضيح جدول الــ calculation of efficiency
    لماذا اخذنا الــ loaded capacity مرة 100 و مرة 75 و 50 و 25
    وكذلك الــ no load loss من اين جاءت القيم 30.35 و 17.07 و 7.59 و 1.90
    وكذلك الـــ load loss من اين جاءت القيم 35.96 و 22.68 و 13.20 و 7.51
    no load losses ---- تبقى ثابته لا تتغير \\\\ من اين جئت بالارقام اعلاه \\\
    تحسب كفاءة المحول بالنسب اعلاه لبيان جودة تصميم المحول
    والقيم لكل نسبة جاءت من خلال ضرب
    100%*total losses
    75%*total losses
    50% * total losses
    25% * total losses
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #20
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    104

    رد: سؤال عن كيفية حساب القيمة الاومية من ال voltage impedance للمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    no load losses ---- تبقى ثابته لا تتغير \\\\ من اين جئت بالارقام اعلاه \\\
    تحسب كفاءة المحول بالنسب اعلاه لبيان جودة تصميم المحول
    والقيم لكل نسبة جاءت من خلال ضرب
    100%*total losses
    75%*total losses
    50% * total losses
    25% * total losses
    عفوا استاذي العزيز
    نعم الـ no load loss تبقى ثابتة لا تتغير
    وقيمتها في شهادة الفحص المرفقة من قبلكم هي 5.61

    وعفوا بالنسبة للـ load loss انا اقصد
    فحسب شهادة الفحص وعند الـ 100 تكون قيمتها 30.35

    لكن عند نسبة 75 تكون قيمتها 17.07 والمفروض ان تكون 30.35 * 75 = 22.7625 ؟؟؟ لماذا
    وكذلك قيمتها عند نسبة 50 ونسبة 25 ؟؟؟

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال وجواب حول كيفية احتساب percentage impedance
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-04-15, 01:30 PM
  2. سؤال عن كيفية حساب أحمال التكييف
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-08-14, 09:03 AM
  3. اختبار ال zero sequence impedance للمحول
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-01-13, 08:28 PM
  4. سؤال هام عن كيفية حساب انارة الشوارع
    بواسطة خالد مجاهد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-08-10, 09:40 PM
  5. كيفية حساب الاحمال الكهربائية ( سؤال )
    بواسطة احمد عامل هزاع في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-04-07, 11:54 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter