النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حمايـــــــــــــة المكثـفات(كقاعدة عامة ولحسابات تصميمية)

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    حمايـــــــــــــة المكثـفات(كقاعدة عامة ولحسابات تصميمية)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الإخوة الكِرام
    من المتعارف عليه أنه تتم حماية المكثفات بإستخدام أى من الوسائل المناسبة للحماية من القصر (S.C) للدائرة
    ويمكننا إستخدام قواطع الدائرة لهذه المهمة أيضاً.

    إن الإختيار الأمثل والصحيح والتصميم الدقيق والسليم للمكثفات يمنع إلى حد كبير وملحوظ تلف تلك المكثفات
    مما يجعل أداءها على مستوى عالى جداً من الموثوقية أى تكون درجة إعتماديتها مرتفعة.

    ومع ذلك ففى المواقع التى تتعرض لعمليات فتح وغلق متعددة وأيضا ً لإجهادات عالية من التوافقيات،

    مع توقع إحتمالية سوء الإستخدام، فإن إعتبار جهاز الحماية يصبح هاماُ وضرورياً.

    وبصفة عامة يُفضل إستخدام المصهرات فى حماية المكثفات بسبب أدائها البسيط والإقتصادى .

    وتجدر الإشارة إلى أن المصهر (Fuse) لايستعمل لحماية المكثف من تجاوز الحمل (Over Load)

    بل يستعمل أساساً لعزل المكثف التالف من الدائرة الكهربية.

    ويتراوح تيار المصهر والمقنن حوالى %140 و%250 من مقنن التيار للمكثف

    ويجب أن يتم التدارس لهذا الأمر بين كل من مختصى المصهرات ومختصى المكثفات.


    ومن الضرورى أن نتعرف على أهم الإعتبارات الأساسية التى يجب أن تتوفر لحماية المكثفات عند إستعمال
    المصهرات .

    ألا وهى : --

    [mark=FFFF00]أولاً [/mark]) أن يتحمل المصهر مرور تيار لا يقل عن %135 من تيار المكثف المقنن بصورة شبه دائمة

    [mark=FFFF00]ثانياً [/mark]) أن يكون لدى المصهر المقدرة الكافية التى تمكنه من قطع التيار وإخماد القوس الكهربى
    و إمتصاص طاقة التفريغ بنجاح تام قبل تـلف خزان المكثفCapacitor tank

    [mark=FFFF66]ثالثاً )[/mark] أن يتحمل المصهر أقصى تيارات عابرة مندفعة من الممكن أن تتولد نتيجة لتوصيل المكثف

    أو للتفريغ بين مكثفين حدث بينهما قِصر دائرة .

    [mark=FFFF00]رابعاً )[/mark] مراعاة خواص التيار / الزمن للمصهر بحيث تحقق تنسيق الحماية protection coordination

    السليم بين المصهر وخزان المكثف
    فيجب أن يقع منحنى تلف خزان المكثف بأكمله فوق خاصية الفصل clearing
    على منحنى التيار / الزمن للمصهر المستعمل .
    وكذلك فى نهاية الأمر يمكن الرجوع إلى إختصاصى الحماية إذا دعت الضرورة لذلك .

    [mark=FFCC00]وعلاوة على ما سبق فإن جميع المواصفات الخاصة بالمكثفات تنص على ضرورة
    تزويد المكثف بوسيلة لتفريغ الطاقة الكهربية المختزنة داخله بعد فصله عن المنبع .
    وتستعمل لهذه المهمة مقاومة تفريغ فى العادة[/mark]
    وتتفق جميع المواصفات مع المواصفة ( NEC-460 ) على ما يلى :-

    [mark=66FFFF]" يجب تزويد المكثفات بوسيلة لتفريغ الطاقة الداخلية بعد فصله عن المصدر"
    فيمكن تحقيق المتطلبات التالية : -[/mark]

    1- المكثفات التى تعمل على جهد ( 600) فولت أو أقل ينخفض جهدها إلى (50) فولت أو أقل
    خلال دقيقة واحدة من لحظة الفصل على أكثر تقدير.

    2-المكثفات التى تعمل على جهد أعلى من (600) فولت ينخفض جهدها إلى ( 50) فولت أو أقل
    خلال فترة زمنية لاتتجاوز خمس دقائق من لحظة فصل المكثف عن المصدر .

    **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

    تقبلوا منى فائق الإحترام والتقدير وأطيب الأمنيات بالتوفيق،

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    رد: حمايـــــــــــــة المكثـفات(كقاعدة عامة ولحسابات تصميمية)

    مشكور م / ضياء
    على هذه المشاركة
    و ننتظر المزيد من مثل هذه المشاركات
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: حمايـــــــــــــة المكثـفات(كقاعدة عامة ولحسابات تصميمية)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته


    أخى المهند س / ضياء الدين
    جزاك الله خيراً وزادك من علمه


    م/ موسى أبو خطــــــــــــــوه

  4. #4
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: حمايـــــــــــــة المكثـفات(كقاعدة عامة ولحسابات تصميمية)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dyiaeldeen مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الإخوة الكِرام
    من المتعارف عليه أنه تتم حماية المكثفات بإستخدام أى من الوسائل المناسبة للحماية من القصر (S.C) للدائرة
    ويمكننا إستخدام قواطع الدائرة لهذه المهمة أيضاً.

    إن الإختيار الأمثل والصحيح والتصميم الدقيق والسليم للمكثفات يمنع إلى حد كبير وملحوظ تلف تلك المكثفات
    مما يجعل أداءها على مستوى عالى جداً من الموثوقية أى تكون درجة إعتماديتها مرتفعة.

    ومع ذلك ففى المواقع التى تتعرض لعمليات فتح وغلق متعددة وأيضا ً لإجهادات عالية من التوافقيات،

    مع توقع إحتمالية سوء الإستخدام، فإن إعتبار جهاز الحماية يصبح هاماُ وضرورياً.

    وبصفة عامة يُفضل إستخدام المصهرات فى حماية المكثفات بسبب أدائها البسيط والإقتصادى .

    وتجدر الإشارة إلى أن المصهر (Fuse) لايستعمل لحماية المكثف من تجاوز الحمل (Over Load)

    بل يستعمل أساساً لعزل المكثف التالف من الدائرة الكهربية.

    ويتراوح تيار المصهر والمقنن حوالى %140 و%250 من مقنن التيار للمكثف

    ويجب أن يتم التدارس لهذا الأمر بين كل من مختصى المصهرات ومختصى المكثفات.


    ومن الضرورى أن نتعرف على أهم الإعتبارات الأساسية التى يجب أن تتوفر لحماية المكثفات عند إستعمال
    المصهرات .

    ألا وهى : --

    [mark=FFFF00]أولاً [/mark]) أن يتحمل المصهر مرور تيار لا يقل عن %135 من تيار المكثف المقنن بصورة شبه دائمة

    [mark=FFFF00]ثانياً [/mark]) أن يكون لدى المصهر المقدرة الكافية التى تمكنه من قطع التيار وإخماد القوس الكهربى
    و إمتصاص طاقة التفريغ بنجاح تام قبل تـلف خزان المكثفCapacitor tank

    [mark=FFFF66]ثالثاً )[/mark] أن يتحمل المصهر أقصى تيارات عابرة مندفعة من الممكن أن تتولد نتيجة لتوصيل المكثف

    أو للتفريغ بين مكثفين حدث بينهما قِصر دائرة .

    [mark=FFFF00]رابعاً )[/mark] مراعاة خواص التيار / الزمن للمصهر بحيث تحقق تنسيق الحماية protection coordination

    السليم بين المصهر وخزان المكثف
    فيجب أن يقع منحنى تلف خزان المكثف بأكمله فوق خاصية الفصل clearing
    على منحنى التيار / الزمن للمصهر المستعمل .
    وكذلك فى نهاية الأمر يمكن الرجوع إلى إختصاصى الحماية إذا دعت الضرورة لذلك .

    [mark=FFCC00]وعلاوة على ما سبق فإن جميع المواصفات الخاصة بالمكثفات تنص على ضرورة
    تزويد المكثف بوسيلة لتفريغ الطاقة الكهربية المختزنة داخله بعد فصله عن المنبع .
    وتستعمل لهذه المهمة مقاومة تفريغ فى العادة[/mark]
    وتتفق جميع المواصفات مع المواصفة ( NEC-460 ) على ما يلى :-

    [mark=66FFFF]" يجب تزويد المكثفات بوسيلة لتفريغ الطاقة الداخلية بعد فصله عن المصدر"
    فيمكن تحقيق المتطلبات التالية : -[/mark]

    1- المكثفات التى تعمل على جهد ( 600) فولت أو أقل ينخفض جهدها إلى (50) فولت أو أقل
    خلال دقيقة واحدة من لحظة الفصل على أكثر تقدير.

    2-المكثفات التى تعمل على جهد أعلى من (600) فولت ينخفض جهدها إلى ( 50) فولت أو أقل
    خلال فترة زمنية لاتتجاوز خمس دقائق من لحظة فصل المكثف عن المصدر .

    **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

    تقبلوا منى فائق الإحترام والتقدير وأطيب الأمنيات بالتوفيق،
    أخى المهندس / ضياء

    يوجد لدى تعليق بخصوص تركيب قواطع لحماية المكثفات

    يلاحظ أنه بالفعل تمت تجربة تركيب قواطع بكل مرحله من
    مراحل وحدة المكثفا ت ولكنها تسببت فى إحداث مشاكـــــــل
    بوحدة تحسين معامل القدره وهى فصل المرحله بدون وجود
    قصر بالمكثفات وذلك بسبب أن المكثف فى بداية التشغيل
    يسحب تيار ممكن أن يصل إلى عشرة أمثال التيار العادى
    للمكثف ويتسبب فى فصل المرحله - وبعد دراسات ومن
    التجارب وطبقاً لمواصفات IEC تبين أن أنسب وسيله
    لحماية المكثفات هو الفيوز سريع القطع H R C F

    وفعلاً يوجد بداخل كل مكثف مقاومه حراريه توصل بالتوازى
    على أطراف المكثف وتقدر بحوالى 35 كيلو أوم بقدرة 7 وات
    وطبقاً للمواصفات العالميه ( يصل الجهد بعد فصل المكثف إلى
    60 فولت فى خلال دقيقه ) أى الجهد الذى يتحمله الإنسان
    ويوصى جميع المصنعين للمكثفات بعدم لمس أطراف المكثف إلا
    بعد دقيقه ويتم عمل قصر بين أطراف المكثف قبل اللمس.

    يلاحظ أن كل مرحله من مراحل المكثفات يتم تصنيع ملف من السلك
    الموصل للمرحله وذلك للتخفيف من تيار البدء حتى لا يؤثر على نقط
    الكونتاكتور .

    بالإضافه إلى تركيب كونتاكتور خاص بالمكثفات يركب بين أطــــراف
    الدخول والخروج مقاومات للحد من إرتفاع الجهو د لحظة فصل المكثف
    من الدائره ( بسبب وجود فرق جهد بين طرف الدخول والخروج لحظة
    خروج المكثف من الدائره )


    م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــوه













  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    رد: حمايـــــــــــــة المكثـفات(كقاعدة عامة ولحسابات تصميمية)

    [frame="5 80"][ALIGN=CENTER][/ALIGN][/frame]

  6. #6
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: حمايـــــــــــــة المكثـفات(كقاعدة عامة ولحسابات تصميمية)

    بالنسبة الى مكثفات شنيدر يمكن استخدام قواطع لحماية الخطوات بشرط الاتى
    1- استحدام كونتاكتورات شنيدر الخاصة بالمكثفات
    2- تيار القاطع المقنن لا يقل عن 1.36 من تيار الخطوة
    3- تيار الفصل المغناطيسى لايقل عن 10 مرات تيار الخطوة

    لايجب ان يعمل المكثف بدون وسيلة للوقاية ضد ال overload لان المواد المصنع منها قابلة للاشتعال

    اذا حدث فصل فهذا يعنى وجود توافقيات او ارتفاع الجهد و من الخطاء زيادة حجم الفيوز

    تحياتى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو التثبيت للاهمية: اكبر مكتبة مخططات تصميمية وتنفيذية للمشروعات الكبرى.. حصرياً
    بواسطة على حسن على العشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 245
    آخر مشاركة: 10-10-18, 12:48 PM
  2. رسومات تصميمية للحديد العلوي للابراج
    بواسطة احمد ابراهيم عبدالرحمن في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-08-11, 10:07 AM
  3. رسومات تصميمية عن TRANSMISSION LINE
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-11-10, 04:02 PM
  4. مواصفات تصميمية و تنفيذية لأعمال كهربائية في المدارس
    بواسطة سامر موسى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-12-07, 08:12 PM
  5. مخططات تصميمية في التمديدات / قنبلة المنتديات
    بواسطة ali yaghi في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 01-10-07, 09:24 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter