    أرجو المساعدة كيفية فحص TORE محول التيار الخاص ب earth fault

    السلام عليكم إخواني . عندي مشكلة في تحديد و فحص محول التيار TORE(100/1) أني أملك OMICRON CPC 100 و لكن بدون CT ANALYZEr , هل فحص RATIO يكفي ؟؟؟

  2. #2
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: أرجو المساعدة كيفية فحص TORE محول التيار الخاص ب earth fault

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم إخواني . عندي مشكلة في تحديد و فحص محول التيار TORE(100/1) أني أملك OMICRON CPC 100 و لكن بدون CT ANALYZEr , هل فحص RATIO يكفي ؟؟؟

    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
    يمكنك إجراء كافة الفحوصات على محولات التيار باستخدام جهاز
    CPC100

    و لكن عادة ما يتم فحص:
    Ratio and Polarity
    Knee Point
    Winding Resistance
    Accuracy Class
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    401

    رد: أرجو المساعدة كيفية فحص TORE محول التيار الخاص ب earth fault

    شكرا على التوضيح الشامل إذاكل هذه الفحوصات تتم بواسطة CPC100 بدون الحاجة CT ANALYSR؟

  4. #4
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: رد: أرجو المساعدة كيفية فحص TORE محول التيار الخاص ب earth fault

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    شكرا على التوضيح الشامل إذاكل هذه الفحوصات تتم بواسطة CPC100 بدون الحاجة CT ANALYSR؟
    نعم و لكن الفحص باستخدام جهاز
    CTAnalyzer
    سيكون اسرع بكثير حيث ان كل الفحوصات المذكورت يمكن إجراؤها بتوصيلة واحدة و بكبسة زر واحدة و خلال مدة اقل من دقيقة

    مع كل الإحترام و التقدير
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    401

    رد: أرجو المساعدة كيفية فحص TORE محول التيار الخاص ب earth fault

    السلام عليكم , عندي إستفسار بسيط بعد الظغط على CT في CPC100 يطهر "Message : "No Licennse هل من توجيه من فضلكم

    و شكرا جزيلا

  6. #6
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: رد: أرجو المساعدة كيفية فحص TORE محول التيار الخاص ب earth fault

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم , عندي إستفسار بسيط بعد الظغط على CT في CPC100 يطهر "Message : "No Licennse هل من توجيه من فضلكم

    و شكرا جزيلا
    يبدو أنكم عندما حصلتم على الجهاز كان بباقة لا تحتوي على فحص محولات التيار، في هذه الحالة عليكم شراء الرخصة.

    للتأكيد أرجو إرسال الرقم التسلسلي على ايميل الدعم الفني:
    support.mideast@omicron.at

    مع كل الشكر
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  7. #7
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    401

    رد: أرجو المساعدة كيفية فحص TORE محول التيار الخاص ب earth fault

    شكرا لكم على هذا الإهتمام و لقد أرسلت إميل على العنوان إنشاء الله
    لكم كل التقدير و الإحترام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : لماذا يستخدم ال directinal earth fault فى حماية المحولات ضد ال earth fault؟؟
    بواسطة مصطفى السيد هلال في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-08-12, 10:39 PM
  2. أرجو المساعدة في سؤوال هام في موضوع الـ Substation automation الخاص بشركة Siemens
    بواسطة Mohamed Younis في المنتدى SIMATIC Automation systems (Siemens)
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-11-11, 02:01 PM
  3. أرجو المساعدة : كيفية ضبط قيم PMS , TMS لريليات كهرومغناطيسية
    بواسطة عماد رزاق في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-05-11, 08:54 PM
  4. أرجو المساعدة فى كيفية فتح ملف فيزو تالف
    بواسطة roshdy abaza في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-02-10, 08:52 AM
  5. ملفين عن كيفية التعامل مع محول التيار
    بواسطة م على حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-09-07, 01:41 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter