صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: كيف يتم تحديد نوع الكابل و نوع القاطع لمحرك كهربى؟

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية MOHAMED BEKHEIT
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    109

    كيف يتم تحديد نوع الكابل و نوع القاطع لمحرك كهربى؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤال حياه او موت بالنسبه لى
    لو عندى موتور3phase 380volt ال power بتعته 50kw
    ازاى احدد الكبل اللى هستخدمه معاه من العلاقات الهندسيه
    و على اى اساس علمى يتم تحديد نوع ال circuit breker المستخدم معه مثلا ان يكون 50 امبير ما هو الاساس العلمى لتحديد ان ال circuit breker المستخدم 50 امبير
    و على اى اساس علمى يتم تحديد نوع ال contactor المستخدم
    و على اى اساس علمى يتم تحديد نوع ال fuse المستخدم
    و على اى اساس علمى يتم تحديد نوع ال over load المستخدم
    وكيف يتم اختيار نوع الكبل
    وما هى الكبلات المتاحه
    و ما هى انواع العزل فى الكبلات المختلفه
    وما الفرق بين الكابلات المستخدمه فى الجهد المنخفض و الجهد المتوسط و الجهد العاى وكيف يتم التفرقه بينهم
    وكيف يتم عزل كلا منهم وكيف يتم اكتشاف مكان الخطا فى كلا منهم
    ارجو من الساده الكرام الاجابه على ان تكون الاجابه مدعومه بالمعادلات الرياضيه الكهربيه لكل اجابه
    ملحوظه معامل القدره للموتور هو .8
    ارجو من الساده الكرام الاجابه على ان تكون الاجابه مدعومه بالمعادلات الرياضيه الكهربيه لكل اجابه
    بسم الله الرحمن الرحيم
    "يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا فى الاخره الا قليل "
    صدق الله العظيم

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخانا الكريم لقد طرحت في اسئلتك هذه علم الكهرباء كله ولذلك عليك العودة الى دراسة المراجع العلمية لكل بند على حدة و ان تطرح موضوع واحد ليتم الاجابة عنه فمثلا لتحديد مقطع الكبل اللازم عليك ان تعطينا بعد المحرك عن منبع التغذية و هكذا.................................... الخ

  3. #3
    المشرف العام على منتديات الأرسال الأذاعى الصورة الرمزية Eng moncef manai
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,540

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    أخي الكريم لقد وضعت أسئلة برنامج دراسي لسنة كاملة و أنصحك بأن تفتش أو تشتري الكتاب هذا لتعرف الجواب :
    كتاب إسمه أساسيات الفيزياء من تأليف ف.بوش أستاذ الفيزياء بجامعة دايتون وهو مترجم للعربية بواسطة الدكتور سعيد الجزيري قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة القاهرة و ترجمة الدكتور محمد أمين سليمان بجامعة القاهرة والكتاب تو طبعه و توزيعه بواسطة دار ماكجروهيل للنشر أما الإصدار فهو بالتعاون مع مؤسسة الأهرام القاهرة.

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية MOHAMED BEKHEIT
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    109

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا على نصائحكم الغاليه يا اساتذتى الكرام و سوف اعمل جاهدا فى البحث عن الرد
    و لكن لحينها هل من الممكن ان يجيب كل من يعرف اجابه جزء ان يجيب عليه وبهذا نكون اتحنا الماده العلميه ولو بقدر بسيط فى منتدانا الكريم و على من يريد الاستذاده(وهذا ما سافعله انشاء الله) ان يبحث جيدا فى الكتب و المراجع
    ملحوظه: كل الاسئله فى الموضوع بها قدر كبير من الجانب العملى الذى ينقص كثير من الخرجين الجدد لذا ارجو من الاساتذه الكرام الخذ بيد كل مهندس جديد مبتدى حديثا فى حياته العمليه
    بسم الله الرحمن الرحيم
    "يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا فى الاخره الا قليل "
    صدق الله العظيم

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية MOHAMED BEKHEIT
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    109

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    البدايه
    كبدايه ل الاجابه على الجزء الاول من الاسئله
    لحساب الكبل الذى سوف نستخدمه مع الموتور
    يجب اولا معرفه انه هناك نوعان من الكبلات
    1. كبل مشعر
    2. كبل مصمت
    الكبل المشعر افضل من الكبل المصمت
    وهذا لان مقاومه الكبل المشعر اقل لمرور التيار منها عن الكبل المصمت
    و هذا هندسيا لان
    فى الكبل المشعر نجد ان الاسلاك تكون فيه على التوازى
    اذن مقاومته هندسيا
    1/R=1/R1+1/R2+1/R3+……….
    لذالك تكون المحصله مقاومه صغيرم اما فى الكبل المصمت نجد ان مقاومته كبيره حيث
    R=R1+R2+R3……………
    اذن المحصله مقاومه كبيره
    اذن الكبل المشعر افضل من الكبل المصمت
    ثانيا
    الكبلات عادة تتكون من اربع كابلات موجوده داخل كبل واحد
    3 منهم للكهرباء وواحد منهم ارضى
    ثالثا
    لاختيار الكبل
    I RATED=P(WATT)/SQUER ROOT OF 3*0.8(POWER FACTOR)*380(VOLT)
    I RATED=50*1000/ SQUER ROOT OF 3*.8*380
    I RATED=94.9 AMPER
    معروف ان كل امبير يحتاج الى 10 مم كابل اذن سنجد اننا سنحتاج الى كبل 4طرف*16مم

    و انتظر من الساده الكرام تكمله الاجابه على بقيه الاسئله
    وعلى الاسرار على نشر العلم على كل مهندسى امه محمد
    صلى الله عليه م سلم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    "يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا فى الاخره الا قليل "
    صدق الله العظيم

  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng.mohammed alqaissi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعوديه - الدمام
    المشاركات
    617

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين:
    1- بالنسبة لمساحة مقطع الكابل ....فهذا تحصل عليع من كتالوجات الشركات الصانعة ....(وليس شرطاً أن كل مم مربع ياخد 10 أمبير) وانت تحتاج للمعلومات التالية :
    أ- التيار (يضرب تيار الحمل ب 1.25 كعامل أمان عادةً) ب- المسافة بين المصدر والحمل(أو هبوط الجهد المسموح به ) ج- كيفية التوصيل (تحت الارض وترنش ....الخ) .

    2- بالنسبة للكونتاكتور :
    في الوق تكون مصنفة حسب القدرة 4 كيلو واط ... 5.5 كيلو واط ....وهكذا فاطلبه حسب قدرة المحرك ...

    3- بالنسبة للcircuit breaker :

    أ- تضرب تيار الحمل ب 1.5 وتختار الcircuit breaker الموجود في السوق ( وعادة ما يكون adjustable )
    أي أنه مدرج مثلاً من 100-125 أمبير ....

    4- ال over load
    يكون مدرج .... وتختار التدريج rang حسب تيار الحمل ....أو زيارة قليلاً حسب loading factor للمحرك هل هو 1.25 أو 1.15 أو 1 .....

    5- بالنسبة للتيار ( حسب المعادلة أعلاه فهي نقصة للكفاءة (efficiency) للمحرك

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد جلال مدكور
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    26

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد طرحت اسئله كثيره نظل ندرس فيها العام كله فى الدراسه الجامعيه
    ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
    20119314344+-20105142492+- mdkor1@yahoo.com

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية MOHAMED BEKHEIT
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    109

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.mohammed alqaissi مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين:
    1- بالنسبة لمساحة مقطع الكابل ....فهذا تحصل عليع من كتالوجات الشركات الصانعة ....(وليس شرطاً أن كل مم مربع ياخد 10 أمبير) وانت تحتاج للمعلومات التالية :
    أ- التيار (يضرب تيار الحمل ب 1.25 كعامل أمان عادةً) ب- المسافة بين المصدر والحمل(أو هبوط الجهد المسموح به ) ج- كيفية التوصيل (تحت الارض وترنش ....الخ) .

    2- بالنسبة للكونتاكتور :
    في الوق تكون مصنفة حسب القدرة 4 كيلو واط ... 5.5 كيلو واط ....وهكذا فاطلبه حسب قدرة المحرك ...

    3- بالنسبة للcircuit breaker :

    أ- تضرب تيار الحمل ب 1.5 وتختار الcircuit breaker الموجود في السوق ( وعادة ما يكون adjustable )
    أي أنه مدرج مثلاً من 100-125 أمبير ....

    4- ال over load
    يكون مدرج .... وتختار التدريج rang حسب تيار الحمل ....أو زيارة قليلاً حسب loading factor للمحرك هل هو 1.25 أو 1.15 أو 1 .....

    5- بالنسبة للتيار ( حسب المعادلة أعلاه فهي نقصة للكفاءة (efficiency) للمحرك



    لك جزيل الشكر على المعلومات القيمه وهذا هو المطلوب تماما من الساده الاعضاء ان يقل كلا منهم رايه العلمى و ان يكو الموضوع عباره عن brain storming وليس المطلوب ان يقول كل مشترك ان هذا الموضوع يحتاج الى عام دراسى كامل فان هذا المنتدى منتدى تعليمى تعتمد فكرته الاساسيه على نشر العلم وليس مطلوب من اى احد لن يدلى برايه العلمة المشاركه العلم و العمل من اجل رفعه امه محمد(ص) ايها الساده الاعضاء
    بسم الله الرحمن الرحيم
    "يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا فى الاخره الا قليل "
    صدق الله العظيم

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية MOHAMED BEKHEIT
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    109

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    5- بالنسبة للتيار ( حسب المعادلة أعلاه فهي نقصة للكفاءة (efficiency) للمحرك[/QUOTE]

    بالنسبه لل efficiency هل من الممكن من اخ الكريم ان يوضح لى اين يكون مكانها فى المعادله
    شكراً
    بسم الله الرحمن الرحيم
    "يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا فى الاخره الا قليل "
    صدق الله العظيم

  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية MOHAMED BEKHEIT
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    109

    رد: سؤال حياه او موت بالنسبه لى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ملعومات جديده على الموضوع

    الكابلات نوعان
    1. الومنيوم
    2. نحاس

    ال circuit breaker يستخدم اساسا لحمايه الكبل و الموتور لذللك لابد ان يكون التيار الذى سيتحمله اكبر من التيار الذى سيمر فى الكبل و الى الموتور


    Power (3phase)=squer root of 3*Vl(380 volt)*Il*cos phi
    Power for one phase=3*v phase(220volt)*I phase*cos phi




    In star connection for motor
    V line= squer root of 3*vphase
    I line=I phase



    In delta connection for motor
    V line= vphase
    I line= squer root of 3* I phase
    فأذا كان الموتور سيبدأ star كالمعتاد ثم يتحول الى دلتا يجب ان تتم كل الحسابات على اساس اننا نتعامل مع star connection
    بسم الله الرحمن الرحيم
    "يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا فى الاخره الا قليل "
    صدق الله العظيم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نرجوا الافادة العاجلة ( كيفية تحديد قيمة القاطع الكهربى)
    بواسطة Eng.Tamer Abd Elgawad في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 01-04-15, 02:35 PM
  2. من اطرف ما قرأت : تحديد عطل الكابل باستخدام ( مفاجأة )
    بواسطة عادل عبدالتواب في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-09-13, 10:48 AM
  3. تحديد مسار الكابل
    بواسطة م.إبراهيم المحيسن في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-06-10, 12:39 AM
  4. ورقة بحث فى تحديد مكان عطل كهربى
    بواسطة م. حمدى ربيع في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-01-07, 07:37 PM
  5. سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير
    بواسطة shaibat في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-12-06, 12:05 PM