النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ارجو المساعدة في توصيل 30 كشاف اناره خارجيه لمبني

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    saudia arabia
    المشاركات
    3

    ارجو المساعدة في توصيل 30 كشاف اناره خارجيه لمبني

    السلام عليكم

    لدي 30 كشاف صوديوم قدرة الكشاف 400 وات اريد ان اقوم بتركيبها علي مبني لانارته من الخارج

    ارجو مساعدتي لو امكن بالرسم

    ساقوم باخذ علي 6 كشافات مع بعض بمعني 5 دوائر

    لكن اريد ان اعرف كيف ساقوم بالتوصيل بينهما وبين اللوحه الرئيسيه وكم سيكون القاطع لكل دائره لو امكن الشرح بالتفصيل لاني مبتديء بالتمديدات

    ولا اعرف كيف سيكون التمديد بالمواسير ايضا هل كل دائره ماسوره منفصله ام لا والتوصيل للدائره الواحده سيكون توالي ام توازي

    حاليا اخترت كابلات 6 مم والوان مختلفه احمر واصفر وازرق واسود والاخضر مساحة مقطعه 4 مم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية سلطان سالم سلطان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    41

    رد: ارجو المساعدة في توصيل 30 كشاف اناره خارجيه لمبني

    الكشاف الواحد سيسحب تقريبا 2.5 أمبير إذن عدد 6 كشافات ستسحب 15 أمبير وبالتالي يفضل أن تكون اللوحة عبارة عن عدد 2 كونتاكتور الواحد 40 أمبير ويتم توزيع كل 6 كشافات على لون كابل مثلا الست كشافات الأولى بالطرف الأحمر على الفازة الأولى للكونتاكتور وهكذا على أن يتم تشغيل الكونتاكتورات بمفتاح بوش بوتن ويراعى أن يكون عاى دخل كل فازة من الكونتاكتور مفتاح ثرمال 25 أمبير

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    saudia arabia
    المشاركات
    3

    رد: ارجو المساعدة في توصيل 30 كشاف اناره خارجيه لمبني

    الللوحه بقاطع رئيسي 100 امبير وتحتوي علي 10 قواطع ازاي اقدر اعملهم علي اللوحه دي

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    275

    رد: ارجو المساعدة في توصيل 30 كشاف اناره خارجيه لمبني

    كل 6 مصابيح فى دائرة توصل على التوازى
    كل دائرة لها قاطع فرعى فى لوحة الانارة 16 امبير
    القاطع الرئيسى 80 امبير (اقرب حجم قاطع) (يعنى لوحة الانارة قاطع رئسسى 80 امبير +5 قواطع16 امبير للانارة +قاطع 16 امبير احتياطى
    لا يشترطان ان تكون كل دائرة فى ماسورة منفصلة الا اذا كانوا دائرتين من فازتين مختلفتين اما اذا كانوا من نفس الفازة فالعامل المهم حجم الماسورة واذا كانت الماسورة تتحمل 3 دوائر من 3 فازة مختلفة لا مانع (بفرض استخدام اسلاك معتمدذة --مع ملاحظة فى جميع الاحوال لا يتم توصيل اسلاك دااخل المواسير والا قد تحدث كارثة )
    غالبا ستاتى كل دائرة فى ماسورة منفصلة طبقا لطبيعة المكان واذا رفعت الرسم ممكن ارسم لك ال shopdrawing

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة فى تقفيل كشاف طوارئ
    بواسطة م.محمد ممدوح خميس في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-02-16, 09:21 AM
  2. ارجو شرح لوحة توزيع اانارة الشوارع و توصيل محولات التيار والجهد وكيفيه توصيل الخلية الضوئية والتايمر
    بواسطة هانى جعفر في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 19-01-16, 07:35 PM
  3. استفسار عن حساب الاناره لساحه مواقف سيارات خارجيه
    بواسطة احمد الشرقاوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 25-12-11, 09:49 PM
  4. ارجو مساعده فى اناراه خارجيه
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 30-07-11, 11:31 PM
  5. توصيل CT ارجو الرد للاهميه
    بواسطة Mahmoud Abd Elhameed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-12-10, 08:06 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter