    السلام عليكم ورحمه الله

    الغرض منه
    رفع أو خفض القوة الدافعة الكهربية المترددة
    نقل الطاقة الكهربائية من أماكن توليدها الى أماكن استهلاكها


    فكرة عمله
    الحث الكهرومغناطيسي ــ من احدى المزايا الهامة للتيار المتردد مقارنة بالتيار المستمر هي أن المتردد يمكن تغيير فلطيته ـ جهده ـ بسهولة بواسطة الحث الكهرومغناطيسي في حين أن التيار المستمر يحتاج الى طرق معقدة حتى يمكن تغيير فلطيته

    التركيب
    ملف أبتدائي ــ ملف من سلك نحاسي معزول يتصل طرفاه بدائرة التيار المتناوب
    ملف ثانوي ــ ملف معزول يتصل طرفاه بالدائرة المراد امدادها بالقوة الدافعة الناتجة ـ المستهلك ـ

    القلب الحديدي
    قلب مغلق مصنوع من مادة فيرومغناطيسية ـ حديد مطاوع سليكوني ـ شرائح رقيقة معزولة عن بعضها البعض وذلك للحد من التيارات الدوامية

    شرح عمله
    يوصل طرفا الملف الابتدائي بمصدر التيار المتردد ويوصل الملف الثانوي بالجهاز المستهلك للطاقة الكهربية
    عند غلق دائرة الملف الثانوي فان التيار المار في الملف الابتدائي يحدث سيلا مغناطيسيا متناوبا في القلب الحديدي يولد في كل لفة من كلا الملفين ق ـ د ـ ك ـ واحدة للحث فاذا كان في الملف الابتدائي عدد ـ و1 ـ من اللفات وفي الملف الثانوي عدد ـ و2 ـ من اللفات فان القوة الدافعة الكهربية التأثيرية في كلا الملفين تكون متناسبة طرديا مع عدد اللفات فيهما

    عند فتح دائرة الملف الثانوي فان تيار الملف الابتدائي يكاد ينعدم حيث أن الحث الذاتي للملف الابتدائي يعمل على توليد تيار تأثيري عكسي يكاد يكون مساويا ومعاكسا للتيار الأصلي فينعدم التيار في الابتدائي ولا يحدث استهلاك للطاقة ـ العمل العقيم للمحول ـ idling ـ

    توضيح للمرة الثانية ـ خللي بالك ـ
    عندما تكون دائرة الملف الثانوي مفتوحة يعني أثناء العمل العقيم للمحول تكون الفلطية جـ2 على مآخذه مساوية للقوة الدافعة الكهربية التأثيرية العكسية فيمر في الملف الابتدائي تيار ضعيف يسمى تيار العمل العقيم وبما أن هبوط الجهد على مقاومة الملف صغير جدا اذا يكون جهد الملف الابتدائي اكبر بمقدار ضئيل جدا من القوة الدافعة الكهربية التأثيرية العكسية المتولدة بالحث الذاتي وبالتالي عمليا يمكن اعتبارهما متساويتين
    نستنتج من هذا أنه أثناء العمل العقيم للمحول يكون الجهد على الملفين متناسب طرديا مع عدد لفات الملفين
    عند غلق دائرة الملف الثانوي ( توصيل حمل ـ جهز التليفزيون مثلا ـ بالمحول ) فان تيار الملف الثانوي يولد مجالا مغناطيسيا في القلب الحديدي متجها في مقابلة فيض الملف الأبتدائي ويقوم اضعاف الفيض في القلب بتصغير القوة الدافعة الكهربية التأثيرية في الملف الابتدائي ولذلك ينمو التيار فيه الى القيمة ت 1 ويقوم فيها فيضه المغناطيسي بالتعويض عن الفيض المقابل للملف الثانوي فيبقى الفيض الناتج من ذلك في القلب كما كان


    أنواع المحولات
    محول رافع ـ محول يرفع القوة الدافعة المترددة ويكون فيه عدد لفات الملف الثانوي أكبر من عدد لفات الملف الابتدائي
    محول خافض ـ محول يقوم بتحويل قوة دافعة مترددة كبيرة الى قوة دافعة مترددة صغيرة ويكون فيه عدد لفات الملف الابتدائي أكبر من عدد لفات الملف الثانوي

    خللي بالك ــ المول الرافع للجهد خافض للتيار والعكس صحيح


    الطاقة المفقودة في المحول وكيفية الحد منها

    طرق الحد من فقد الطاقة
    أسباب فقد الطاقة

    للحد من الفقد بسبب المقاومة تصنع الملفات من النحاس الذي له مقاومة نوعية منخفضة
    جزء من الطاقة الكهربية يتحول الى طاقة حرارية بسبب مقاومة الأسلاك

    يصنع القلب الحديدي من شرائح رقيقة من الحديد المطاوع السليكوني معزولة عن بعضها للحد من التيارات الدوامية
    جزء يفقد بسبب التيارات الدوامية المتولدة في القلب الحديدي

    يوضع الملف الابتدائي داخل الملف الثانوي ويعزل عنه
    تسرب جزء من خطوط الفيض خارج القلب الحديدي فلا تقطع الملف الثانوي

    للحد من الفقد يصنع القلب من الحديد المطاوع لسهولة حركة جزيئاته المغناطيسية
    جزء يفقد في صورة طاقة ميكانيكية تستنفذ في تحريك الجزيئات المغناطيسية للقلب الحديدي

    كفاءة المحول
    هي النسبة بين الطاقة الكهربائية في الملف الثانوي الى الطاقة الكهربائية في الملف الابتدائي أو هي النسبة بين قدرة الملف الثانوي وقدرة الملف الابتدائي

    استخدام المحول في نقل القدرة الكهربية
    لا يمكن تحقيق الاستعمال الفعال للطاقة الكهربائية الا بواسطة نقلها لمسافات بعيدة بأقل خسارة ممكنة ويجب لهذا نقل الطاقة تحت جهد عالي جدا حيث توجد محولات رافعة عند أماكن توليد الطاقة وتنقل الطاقة عبر الأسلاك والأبراج الهوائية الى أماكن الاستهلاك حيث توجد محولات لخفض القوة الدافعة

    كفاءة النقل ـ هي النسبة بين الطاقة الكهربائية التي تصل الى أماكن الاستهلاك والطاقة الكهربية الناتجة في محطات التول
    د.عماد

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    ssdssdsdssdd
    المشاركات
    1

    رد: transformer

    هل من الممكن استخدام step dowen transformer ليعمل عمل ال stepup transformer و ما هى الأضرار ؟

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: transformer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medoseg مشاهدة المشاركة
    هل من الممكن استخدام step dowen transformer ليعمل عمل ال stepup transformer و ما هى الأضرار ؟
    نعم يمكن بدون اضرار

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: transformer

    اتمنى منك الافادة عن تصحيح معامل القدرة عمليا؟؟؟؟؟؟
    شكرا لك

  5. #5
    عبدالله محمد
    Guest

    رد: transformer

    شكرا للمهندس عماد على هذا الشرح المبسط

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندس جمال مصطفي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    291

    رد: transformer

    السلام عليكم
    عندي استفسار محول 250 ك ف أ جديد الماكو تم اختبارة بقياس العزل والعزل جيد جداً تم اختبار اتزان المقاومات للملفات والمقاومات متزنة لذا تم ادخالة الخدمة وبمجرد وضعة تحت الجهد الـ 11 ك ف تلاحظ عدم اتزان الجهود علي خرج المحول الجهد المنخفض بفحص المحول من جديد تبين ان مغير الخطوة تغير وضعة ليصبح بين الخطوة رقم 3 ورقم 4 تم اعادة وضع المغير للوضع الطبيعي وهو الخطوة رقم 3 والتاكد من ان المغير مثبت تماما واختبار مقاومة الملفات من جديد والتاكد من اتزان الملفات وباعادة وضع المحول في الخدمة دون تحميل تكرر حدوث نفس المشكلة وتم تكرار هذة العملية بدون اي نتيجة
    افيدونا افادكم الله

  7. #7
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: transformer

    شكراً لك اخي الكريم
    د.عماد

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    20

    رد: transformer

    شكراً لك اخي الكريم

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mostafa ahmed
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    اسوان-مصر
    المشاركات
    749

    رد: transformer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا اخى على هذا الشرح
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Transformer Test To Calculate Z0 Form IEEE Transformer Committee
    بواسطة abed samara في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-09-15, 12:39 PM
  2. Difference between Power Transformer and Distribution Transformer
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-08-12, 07:34 PM
  3. PAR transformer
    بواسطة hajalzain في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-09-11, 09:48 PM
  4. Current transformer & Voltage transformer
    بواسطة alimayahi في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-01-11, 05:15 PM
  5. transformer and transformer feeder protection schemes and characteristics