    المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    السلام عليكم ورحمــــــــــــة الله وبركاتـــــــــــــــــه
    سوف نبد أ موضوع من الموضعات الهامة بالنسبه للمهندسين العاملين
    فى مجال توزيع الطاقه وهو موضوع [mark=33FFFF]تحسين الأداء لخطوط التوزيـــع
    على الجهد المتوسط .[/mark]نظراً لتزايد الطلب على شراء الطاقـــه الكهربيـه عن طريـــق التوســع
    فى نطاق التوزيع بالإ ضافه إلى تزايد عــدد المصا نع ممـــا تسبــــــب
    فى زيادة أطوال الخطوط الهوائيـه والتى تصل فى بعـــــض الأحــيــا ن
    إلى طول الخط 40 كيلو متـر - على جـــهد 11 ك فولت وتصل تيــا ر
    الخط إلى أكثر من 300 أمبير - مما نتـج عنه حدوث إنخفــا ض فــــى
    الجهدوخصوصا يحدث أكثر الإنخفاض فى نهاية الخطوط مما ينسبب
    فى حدوث إنقطاعات كثيره للتيار بالإضافه إلى إرتفاع نسبة الفقد فـــى
    الطاقه الكهربيه المشتراه من شركات النقل والتى قد تصل فى بعـــض
    الأحيان إلى نسبة حوالى 6 % فقد فى الطا قـه علاوة على مايسببـــــه
    الفقد فى الطاقه من حدوث إنقطاع بالأسلاك .
    ونظراً لعدم إمكانية مد خطوط جديده أو إمكانيـــة تقسيـم الخطــــــوط
    تمهيداً لتغذيتها من الإتجاه المقابل ( وذلك بسبـــب أن جميع الخطـوط
    تعمل RADIAL ولايوجد محطات محولات فى الإتجـــا ه المقابــــل
    لمعظم الخطوط .
    لذا كان من الضرورى على الشركات عمل الدراسات اللا زمه لمواجة
    هذه المشكله للتغلب عليها وعلى الأحمال المتزايده .

    1) تم عمل الدراسات على مدار 24 ساعه فى بداية ونهاية الخطــــــوط
    الدراسه فى البدايه على الجهد المتوسط وفى النهايه على الجهد المنخفض)
    حتى نتمكن من حساب قيمة الإنخفاض فى الجهد وتيار الخط ومعامل القدره
    للأحمال المركبه على الخط ( نوعية الحمل ) ومقاطع الأسلاك - بالإضافه
    لتسجيل عدد مرات الإنقطاع التى تمت على الخط خلال شهر .
    وبعد عمل الدراسات اللا زمه تبين الآتى :-

    أولاً :- تم تركيب منظمات للجهد فى بعض المناطق ونظراً لنوعية الأحمال
    معظمها إناره منزليه تعتبر معظمها أحمال خطيه ( تسبب ذلك فى إزدياد تيار
    الخط ) .
    ثانياً :- تم تغيير مقاطع الأسلاك وذلك بزيادة المقاطع تدريجياً حسب الأحمال
    عند كل نقطه من الخط .
    ثالثا :- فى المناطق التى يسوء فيها معامل القدره أى تزداد فيها قيمة القدره
    الغير فعاله تم تركيب وحدات لتحسين معامل القدره مكونه من عدد 3 مكثفات
    أحادى الوجه قدرة المكثف الواحد 100 كيلو فار .
    رابعاً :- الخطوط الطويله التى يحدث عندها إنقطاعات كثيره تم تقسيم الخط
    إلى جزئين وتركيب أجهزة إعادة الفصل والتوصيل الأتوماتيكى وذلك
    لمنع فصل الخط بالكامل عند حدوث عطل على الخط وذلك عن طريق عزل
    المنطقه المعطله .
    وسوف أرفق طيه عدد من الملفات الخاصه بمكثفات تحسين معامل القدره
    والتى تعمل على خطوط الجهد المتوسط .

    أرجو من لديه سؤال أو اى إستفسار فليس لدينا مانع من طرحــه حتــــى
    يستفاد منه الجميع وإنشاء الله سوف نرد على أى إستفسار أو ســــــؤال



    [mark=FF6600]م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ه[/mark]







  2. #21
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed ali mohamed
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    157

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  3. #22
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    23

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    شكرا جزيلا على هذا العمل

  4. #23
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    20

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    م.موسى سعيد أبو خطوه
    انا ودي بطلب صغير ابي هذا البحث يكون على الوورد بالعربي اذا ما فيه مانع

  5. #24
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد صلاح يوسف محمد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    helwan-cairo-egypt
    المشاركات
    67

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    شكرا لك ولكن لى سؤال هل من الممكن تركيب مكثفات ذات سعه ثابته ويتم التحكم فيها عن طريق دائرة تحكم لفصلها وتوصيلها أثناء الحمل المقنن والعكس وكيف؟

  6. #25
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صلاح يوسف محمد مشاهدة المشاركة
    شكرا لك ولكن لى سؤال هل من الممكن تركيب مكثفات ذات سعه ثابته ويتم التحكم فيها عن طريق دائرة تحكم لفصلها وتوصيلها أثناء الحمل المقنن والعكس وكيف؟

    أخى الكريم / المهندس / محمد صلاح

    فى هذه الحاله يتم تركيب جهاز يسمى AUTO RECLOSER
    بدلاً من السكيته الهوائيه المركبه عند كل وحـــــــــده .
    ويتم برمجة وحدة التحكم الموجوده مع الجهاز على التيار المطلوب
    تشغيل الجهاز عنده - وكذلك التيار الذى يتم فصل الوحـــــــده عنده
    أيضاً .
    وعليه يتم التحكم فى تشغيل الوحده حسب التيار الغير فعال أتوماتيكياً
    ولكنه تكون مكلفه بعض الشىء - ولكنها أفضل فى تحسين كفاءة الخط .


    وفى النها يه أشكرك على هذا السؤال وأى إستفسار آخر ليس لدينا مانع



    م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــوه

  7. #26
    V.I.P Member الصورة الرمزية أحمد عبد الحكيم موسى
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    321

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاك الله خيرا يا مهندس موسى على هذا الجهد

  8. #27
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صلاح يوسف محمد مشاهدة المشاركة
    شكرا لك ولكن لى سؤال هل من الممكن تركيب مكثفات ذات سعه ثابته ويتم التحكم فيها عن طريق دائرة تحكم لفصلها وتوصيلها أثناء الحمل المقنن والعكس وكيف؟

    الأخ المهندس / محمد صلاح يوسف

    أشكرك على هذا السؤال الذى جعلنى أفكر فى طريقه أقل تكلفه
    عن الطريقه السابقه وفعلاً أستخدمت طريقه كنا ننفذها فى لوحات
    تحسين معامل القدره على الجهد المنخفض فى حالة الأحمال الثابته
    حتى لانكلف صاحب المصنع ثمن المنظم الأتوماتيكى .

    والطريقه هى تركيب كونتاكتور مخصص للمكثفات وتكون قدرته
    مناسبه لقدرة المكثف 0
    ويتم التحكم فى تشغيل وفصل الكونتاكتور من خلال تركيب محول
    تيار على أحد الأوجه وذلك لتشغيل جهاز ضد زيادة التيار أو ضد
    زيادة الحمل والجهاز أحادى العنصر 0 ويتم ضبط تيار الجهاز على
    تيار الحمل المطلوب تشغيل المكثف عنده ( أى أن الجهاز يعمل bickup
    عند تيار الحمل ويعمل reset عندما يقل تيار الحمل عن الحمل المطلوب
    تشغيل المكثف عنده .
    ويلاحظ فى هذه الحاله أن المكثف يعمل على قيمة تيار الحمل وليس قيمة
    التيار الغير فعال بخلاف الطريقه السابقه .

    لذا يمكن تطبيق هذه الطريقه على مكثفات الجهد المتوسط المركبه على الخطوط
    وذلك باستخدام محول تيار جهد متوسط يتم تركيبه على أحد الوجه -ومحول جهد
    لزوم الجهد المطلوب لدائرة تشغيل ملف الكونتاكتور .
    بالإضافه إلى كونتاكتور جهد متوسط وهو متوفر حالياً بالأسواق وتكون قدرة الكونتاكتور
    مناسبه بمعنى أنها لاتقل عن قدرة المكثف الثابت والتى فى الغالب تكون 300 ك فار

    وهذه الطريقه نفذتها فعلاً فى لوحات الجهد المنخفض وتعتبر أرخص سعراً عن الطريقه
    السابق والتى يتم إستخدام جهاز الفصل الأتوماتيكى
    ولكن اطريقه السابقه أفضل من الناحيه الفنيه حيث يتم تشغيل المكثف عند القدره الغير فعاله



    وأى أيضاحات أخرى ليس لدينا أى مانع




    م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــــــوه

  9. #28
    hashim678
    Guest

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    أشكرك على الموضوع
    ولكن كيف يتم حساب الفاقد بشبكات النقل

  10. #29
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hashim678 مشاهدة المشاركة
    أشكرك على الموضوع
    ولكن كيف يتم حساب الفاقد بشبكات النقل

    أخى الكريم مهندس / هاشم

    يمكنك الدخول من هذا الرابط يوجد كل ماتحتاجه
    فى الكهرباء فى ملف واحد وهومفيد بإذن الله .



    www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=8536


    وتقبل منى التحيــــــــــــــــــــه

    م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــوه

  11. #30
    Junior Engineer الصورة الرمزية muhannad alenezy
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    103

    رد: المكثفات وتحسين الأداء لخطوط توزيع الجهد المتوسط

    شكراً لك اخي الكريم

صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 123456 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مؤشرات الأداء المقــــــــــــــترحة لشركــــــــــــــات توزيع الكهرباء
    بواسطة محمد عبده البسيوني في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 24-03-19, 06:31 PM
  2. لوحات توزيع الجهد المتوسط
    بواسطة كريم علي علي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 06-10-18, 02:33 PM
  3. استفسار عن قوانين حساب هبوط الجهد في كيبلات الجهد المتوسط والمنخفض
    بواسطة Ahmed Jamal في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 21-07-16, 12:13 AM
  4. سؤال: هل حسابات فقد الجهد للجهد المنخفض يمكن تطبيقها على الجهد المتوسط
    بواسطة ossama a.ghany في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-12-13, 07:45 AM
  5. خلايا توزيع الجهد المتوسط
    بواسطة mstfa_hadi في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-07, 12:16 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter