    ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    السلام عليكم
    اخوتى الاعزائء والساده المهندسين تحيه طيبه وبعد

    انا مهندس وقايه وعندى ريله سيمنز من النوع 7SA612 ووالبرنامج الخاص بيه على اللاب Degsi 4.8.0 عايز اختيرع بالـOMICRON CMC 356 بس فى مشكله مقبلانىومعقدانى وهى
    انا عايز اشتغل بالـــXRIO عشان مدخلش كل القيم يدويا بس المشكله بعد مابعمل import للــ Converter بيدخل على برنامج omicron وتمام التمام بجى احمل عليه اعدادت الريله ودا ملف امتداده *xrio (اعدادت الريله ومعمولها EXporting من الـــDegsi ) من import relay setting بيدنى اخطاء ياريت حد يفدنى فى الموضوع دا وياريت يقولى خطوات اعملها عشان اعرف اختبر الريله
    اسف على الاطاله وشكرا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد فهمى مسلم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    59

    رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    انا مش عارف ليه بيديك اخطاء ياريت توضح ما هو الخطأ عموماً ممك تصدر من ال digsi ملف rio كالتالى :
    1- افتح setting group A
    2- افتح distance zones
    3- اضغط علي زر export و كده يصدر ملف بصيغة rio
    4- اذهب لموديول ال ديستانس فى الاوميكرون TU
    5- افتح ال test ****** parameter
    6- من قائمة file اضغط import و قم باستخدام ملف ال rio المنتج فى خطوة 3 ثم اضغط ok
    ان شاء الله تنجح معاك

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس احمد سليم احمد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    8

    رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد فهمى مسلم مشاهدة المشاركة
    انا مش عارف ليه بيديك اخطاء ياريت توضح ما هو الخطأ عموماً ممك تصدر من ال digsi ملف rio كالتالى :
    1- افتح setting group A
    2- افتح distance zones
    3- اضغط علي زر export و كده يصدر ملف بصيغة rio
    4- اذهب لموديول ال ديستانس فى الاوميكرون TU
    5- افتح ال test ****** parameter
    6- من قائمة file اضغط import و قم باستخدام ملف ال rio المنتج فى خطوة 3 ثم اضغط ok
    ان شاء الله تنجح معاك
    جارى التجربه وشكرا على اهتمامك

  4. #4
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Post Re: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    السلام عليكم،
    أشكرك جزيل الشكر على سؤالك و أشكر المهندس أحمد على رده.

    قمت بعمل فيديو صغير حول كيفية إستخدام XRIO.

    أرجو منك مشاهدة الفيديو المرفق و أرجو منك عدم التردد في الإستفسار عن أي شيء.

    مع كل الإحترام و التقدير
    فريق عمل أكاديمية أوميكرون في الشرق الأوسط
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس احمد سليم احمد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    8

    رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    السلام عليكم
    يوجد اختلاف بين شكل zone relay cha الاصلية الخاصة بالريلاى والمرسومة بواسطة xrio ارجوا توضيح اسباب الاختلاف[

  6. #6
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس احمد سليم احمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يوجد اختلاف بين شكل zone relay cha الاصلية الخاصة بالريلاى والمرسومة بواسطة xrio ارجوا توضيح اسباب الاختلاف[
    شكرا مهندس أحمد على سؤالك،
    أرجو منك التوضيح أكثر اين اﻹختﻻف؟

    هل لك ان تضع صورتي منطقة العمل characteristic
    حتى نقارن بينهما؟

    مع كل اﻹحترام و التقدير.
    فريق عمل اكاديمية اوميكرون
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس احمد سليم احمد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    8

    رد: Re: رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة OMICRON Academy مشاهدة المشاركة
    شكرا مهندس أحمد على سؤالك،
    أرجو منك التوضيح أكثر اين اﻹختﻻف؟
    هل لك ان تضع صورتي منطقة العمل characteristic
    حتى نقارن بينهما؟
    مع كل اﻹحترام و التقدير.
    فريق عمل اكاديمية اوميكرون
    الاختلاف :-
    1- عدم وجود z1b(acceleration zone)
    2- حدوث امتداد ل z1

  8. #8
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: رد: Re: رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس احمد سليم احمد مشاهدة المشاركة
    الاختلاف :-
    1- عدم وجود z1b(acceleration zone)
    2- حدوث امتداد ل z1

    أرجو من حضرتك إرسال ملف إرساءات المرحل لنا للتأكد من سؤالك، من الصعب علي أن أجزم إذا ما كان هنالك خلل.

    قمنا بتجربة هذا الملف كثيرا و لم نلاحظ اي خلل او مشكلة.


    أنتظر منك أن تقوم برفع ملف إرساءات المرحل على المنتدى أو إرسال الملف على الإيميل:
    training.bahrain@omicron.at

    مع كل الإحترام و التقدير
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس احمد سليم احمد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    8

    رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    مرسل لسيادتكم ملف XRIO الخاص بريلاى siemens 7SA612 وايضا نتيجه جهاز OMICRON لرسم الـzone الخاص بالريلاى وايضا صوره من تقرير الاختبار الاصلى لريلاى وملاحظة الفرق بين الشكل المرسوم بـomicron والشكل الاصلى ارجو معرفه اسباب الاختلاف معرفه العلاج ورسم الشكل الصحيح
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Post Re: رد: ارجو المساعده 7SA612 XRIO Converter

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس احمد سليم احمد مشاهدة المشاركة
    مرسل لسيادتكم ملف XRIO الخاص بريلاى siemens 7SA612 وايضا نتيجه جهاز OMICRON لرسم الـzone الخاص بالريلاى وايضا صوره من تقرير الاختبار الاصلى لريلاى وملاحظة الفرق بين الشكل المرسوم بـomicron والشكل الاصلى ارجو معرفه اسباب الاختلاف معرفه العلاج ورسم الشكل الصحيح

    أشكرك حزيل الشكر مهندس أحمد سليم،
    تم إرسال ملف الإرساءات الذي قمت برفعه إلى القسم المسؤول عن xrio
    في شركة أوميكرون فرع المانيا و تبين وجود خلل بسيط في ملف xrio

    تم تعديل الملف و أرجو منك أن تجده في المرفقات.

    شكرا جزيلا على تواصلك معنا

    مع كل الإحترام و التقدير
    فريق عمل أكاديمية أوميكرون
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. REL670 XRIO files
    بواسطة OMICRON Academy في المنتدى Testing with Protection Testing Library - PTL
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-09-14, 11:49 PM
  2. ABB_RED615 xrio file converter
    بواسطة ahmed safie في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 28-06-13, 01:07 PM
  3. ارجو المساعده
    بواسطة eng nader bakr في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-04-12, 01:15 AM
  4. ارجو المساعده
    بواسطة ماجد موسي في المنتدى ملتقى التعارف و الأصدقاء
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-08-07, 04:52 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter